| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Моделирование расчетной схемы с помощью объемных КЭ и оболочки в SCAD.

Моделирование расчетной схемы с помощью объемных КЭ и оболочки в SCAD.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 02.06.2010, 07:59 #1
Моделирование расчетной схемы с помощью объемных КЭ и оболочки в SCAD.
Albino
 
Регистрация: 27.05.2009
Сообщений: 153

Добрый день!
Помогите, пожалуйста, разрешить проблему. Создал две одинаковые расчетные схемы:
- с помощью оболочки (КЭ 41)
- с помощью объемного КЭ (КЭ 36)

Обе схемы имеют одинаковые жесткости, нагрузки, связи.

По идее результаты расчета должны быть примерно одинаковые, но у меня почему то очень большие расхождения! Разница между значениями напряжений, перемещений почти в 6 раз. Почему так? Где у меня ошибка?

Заранее спасибо!

Offtop: В приложенном файле 2 расчетные схемы.

Вложения
Тип файла: rar kursovoj.rar (116.1 Кб, 242 просмотров)


Последний раз редактировалось Albino, 02.06.2010 в 10:42.
Просмотров: 7143
 
Непрочитано 02.06.2010, 08:21
#2
Denis777


 
Регистрация: 21.10.2008
Сообщений: 102


О, плита с ребрами! это для диплома?

а результаты разные из-за крупной сетки КЭ. Разбейте объёмники помельче.
Denis777 вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2010, 09:37
#3
ЛИС


 
Сообщений: n/a


С нагрузками разберитесь.
От собственного веса результаты похожи.
 
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2010, 10:47
#4
Albino


 
Регистрация: 27.05.2009
Сообщений: 153


Цитата:
Сообщение от Denis777 Посмотреть сообщение
а результаты разные из-за крупной сетки КЭ.Разбейте объёмники помельче.
Ну так сильно из-за этого явно не могут различаться значения

Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
С нагрузками разберитесь.
От собственного веса результаты похожи.
У меня в обоих случаях площадь распределения и значения нагрузки одинаковые, различие лишь в том, что для объемных эл-тов нагрузка задавалась соответствующая, то есть "на объемные КЭ", а для оболочки "на пластины". Сосредоточенная нагрузка полностью идентична.
Albino вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2010, 11:02
#5
Denis777


 
Регистрация: 21.10.2008
Сообщений: 102


действительно, разные нагрузки. в первом случае КН/м2, а во втором КН/м3, то есть цифры должны быть разными.
Denis777 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2010, 11:31
#6
Albino


 
Регистрация: 27.05.2009
Сообщений: 153


Цитата:
Сообщение от Denis777 Посмотреть сообщение
действительно, разные нагрузки. в первом случае КН/м2, а во втором КН/м3, то есть цифры должны быть разными.
а, точно. На объемный элемент задается "объемная нагрузка". А что можно с этим сделать? Ведь к объемному эл-ту не приложишь нагрузку на "пластины".
Albino вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2010, 11:36
#7
Denis777


 
Регистрация: 21.10.2008
Сообщений: 102


пересчитать значение, собственный вес в пример
Denis777 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2010, 11:43
#8
Albino


 
Регистрация: 27.05.2009
Сообщений: 153


Цитата:
Сообщение от Denis777 Посмотреть сообщение
пересчитать значение, собственный вес в пример
А это каким образом?
Если посчитать по объему вручную, то в обоих КЭ объем практически одинаков - 0.01 м3 (объемный эл-т) против 0.009 м3 (оболочка). Тогда да, напряжения становятся примерно одинаковыми. Но как в SCAD'е это реализовать?
Albino вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2010, 13:54
#9
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Albino Посмотреть сообщение
А это каким образом?
Если посчитать по объему вручную, то в обоих КЭ объем практически одинаков - 0.01 м3 (объемный эл-т) против 0.009 м3 (оболочка). Тогда да, напряжения становятся примерно одинаковыми. Но как в SCAD'е это реализовать?
Задайте соответствующую нагрузку в узлы.
 
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2010, 14:13
#10
Albino


 
Регистрация: 27.05.2009
Сообщений: 153


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Задайте соответствующую нагрузку в узлы.
то есть разделить 98.1кН/м2 на 4 узла по 24.525 кН/м2? Или как это сделать?
Albino вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2010, 14:51
1 | #11
Denis777


 
Регистрация: 21.10.2008
Сообщений: 102


я ж говорю, собсв. вес в помощь!
бетон 24,525 КН/м3 коэф. 1,05 = 25,75 КН/м3 - распред. нагрузка от с.в. на объёмный КЭ.
25,75*0,15=3,86КН/м2 - на плоский.

Самому разбивать нагрузку по узлам не стоит, хотя здесь проблем с этим не должно возникнуть.

Последний раз редактировалось Denis777, 02.06.2010 в 15:04.
Denis777 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2010, 16:50
#12
Albino


 
Регистрация: 27.05.2009
Сообщений: 153


Спасибо. Только вот еще проблемка: от сосредоточенной нагрузки напряжения также разные. Чем эта ситуация может быть вызвана?

Последний раз редактировалось Albino, 02.06.2010 в 18:27.
Albino вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2010, 19:11
1 | #13
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Albino Посмотреть сообщение
Спасибо. Только вот еще проблемка: от сосредоточенной нагрузки напряжения также разные. Чем эта ситуация может быть вызвана?
Дело в том, что в объемных элементах напряжения даются по всей толщине элемента разные. От максимального до минимального. в Оболочках дается сразу усредненный результат. Т.е. если проинтегрировать напряжение в объемном элементе по всей его толщине, то получится примерно такое же как в оболочке. отличие конечно будет, но думаю в пределах 2-3%.
Фрагментируйте именно тот объемный элемент который рассматриваете и увидите распределение напряжений по толщине.
 
 
Автор темы   Непрочитано 02.06.2010, 20:56
#14
Albino


 
Регистрация: 27.05.2009
Сообщений: 153


Цитата:
Сообщение от ЛИС Посмотреть сообщение
Фрагментируйте именно тот объемный элемент который рассматриваете и увидите распределение напряжений по толщине.
Да мне бы всю плиту в целостности - чтобы можно с помощью "снимка с экрана" вывести изополя совместно с таблицей распределения напряжений.

Пробовал сделать так: в местах приложения нагрузки вместо объемного элемента вставил пластину с малой жесткостью, на которую приложил соотв. распределенную нагрузку. Но результат также сильно разнится.
Albino вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2010, 20:58
1 | #15
ЛИС


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Albino Посмотреть сообщение
Да мне бы всю плиту в целостности - чтобы можно с помощью "снимка с экрана" вывести изополя совместно с таблицей распределения напряжений.

Пробовал сделать так: в местах приложения нагрузки вместо объемного элемента вставил пластину с малой жесткостью, на которую приложил соотв. распределенную нагрузку. Но результат также сильно разнится.
Вы не поняли - вы не правильно оцениваете результаты расчетов. еще раз перечитайте пост 13
 
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Моделирование расчетной схемы с помощью объемных КЭ и оболочки в SCAD.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Создание расчетной схемы из пластинчатых элементов в AutoCAD для SCAD dmitry_G SCAD 19 07.11.2015 21:01
Перевод расчетной схемы из Форума в SCAD E_note SCAD 22 10.06.2014 14:06
создание расчетной схемы в SCAD Alja SCAD 3 24.04.2010 02:25
Создание расчетной схемы вертолетной площадки в SCAD 11.3 E_note SCAD 2 11.01.2010 15:04
Пример расчетной схемы поперечника здания в scad bogdanov-denisov Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 15.06.2009 21:58