Требования по проектированию электрощитовой

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 18.05.2011, 16:57
Требования по проектированию электрощитовой
Катеrinа85
 
проектирование
 
Ростов-на-Дону
Регистрация: 05.04.2010
Сообщений: 65

Очень нужна помощь! Подскажите пожалуйста, где можно посмотреть требования по проектированию электрощитовой? Помещение расположено в подземной парковке..Где-то слышала что-то про то, что полы должны быть на 100 мм выше остальных, про гидроизоляцию стен, а в каком нормативе это найти понятия не имею!
Просмотров: 230187
 
Непрочитано 25.09.2019, 09:01
| 1 #41
Магомед Магомедов


 
Регистрация: 27.02.2015
Сообщений: 1,381


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
Гидроизоляцией вполне может служить облицовка глазурованной керамической плиткой.
Облицовка глазурованной керамической плиткой гидроизоляцией служить не может. Через швы вода отлично проходит.
Магомед Магомедов вне форума  
 
Непрочитано 09.10.2019, 16:02
#42
Bratiwka


 
Регистрация: 07.12.2016
Сообщений: 26


Так какой предел огнестойкости двери электрощитовой должен быть или не нормируется?
Bratiwka вне форума  
 
Непрочитано 10.10.2019, 18:51
#43
Огурец

Profan
 
Регистрация: 27.04.2005
Москва
Сообщений: 6,752
Отправить сообщение для Огурец с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Bratiwka Посмотреть сообщение
Так какой предел огнестойкости двери электрощитовой должен быть или не нормируется?
Посмотрите просто поиском в интернете. http://raichev.ru/eto-nuzhno-znat/pr...shhitovoj.html
Огурец вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2019, 12:43
#44
alina512


 
Регистрация: 23.11.2011
Сообщений: 8


А про повышение пола на 100мм в новых редакциях кто-нибудь видел?
alina512 вне форума  
 
Непрочитано 06.11.2019, 14:48
#45
absent


 
Регистрация: 06.04.2011
Сообщений: 27


Посмотрите в главе 14 СП256.1325800.2016, может там что есть.
absent вне форума  
 
Непрочитано 07.11.2019, 11:23
#46
alina512


 
Регистрация: 23.11.2011
Сообщений: 8


Нашла.Спасибо!

6.6 Для встроенных ТП, КТП и закрытых распределительных устройств (ЗРУ) напряжением до 10 кВ в дополнение к требованиям 4.2 [4] необходимо предусматривать следующее:
полы камер трансформаторов и ЗРУ напряжением до и выше 1000 В со стороны входов должны быть выше полов примыкающих помещений не менее чем на 10 см. Если вход в ТП предусмотрен снаружи здания, отметка пола помещения ТП должна быть выше отметки земли не менее чем на 30 см. При расстоянии от пола подстанции до пола примыкающих помещений или земли более 40 см для входа следует предусматривать ступени;
alina512 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов > Требования по проектированию электрощитовой

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
устройства для маломобильных групп населения sheinik Прочее. Архитектура и строительство 54 23.05.2017 12:58
Требования по проектированию для детских садов TORUS13 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 10.04.2012 18:20
Новые санитарно-эпидемиологические требования к детским санаториям и ЛТО FOXAL Архитектура 2 31.03.2011 08:03
Ищу требования к проектированию автосалона! tank31 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 3 31.08.2009 22:21