Непрочитано 22.06.2015, 06:56 #1
Проектирование ИТП в паркинге.
deemaz
 
студент
 
Тюмень
Регистрация: 06.06.2013
Сообщений: 6

Прошу, мне молодому и не опытному "специалисту", объяснить.
В паркинге имеется ИТП.
1. В СП 41-101-95 п. 2.27 "2.27 Для стока воды полы следует проектировать с уклоном 0,01 в сторону трапа или водосборного приямка. Минимальные размеры водосборного приямка должны быть, как правило, в плане не менее 0,5 х 0,5 м при глубине не менее 0,8 м. Приямок должен быть перекрыт съемной решеткой."
В чертеже видно, что уклон имеется, но я не вижу там приямка. Приямок находится за помещением ИТП, в зоне парковочных мест. Получается, что вода по уклону будет течь в стену. И мне кажется этот чертеж неверен.
2. В СП 41-101-95 п. 2.28 "В помещениях тепловых пунктов следует предусматривать отделку ограждений долговечными, влагостойкими материалами, допускающими легкую очистку, при этом необходимо выполнить: побелку потолков."
В ведомости отделки помещений на потолке выполняется затирка швов и покрытие водоэмульсионной краской. Этого достаточно? Как я понимаю в п.2.28 побелка потолков обязательна, а потом уже нужно покрывать водостойкими материалами.
3. Разумно ли размещать ИТП и насосную в одном помещении или стоит разделить их стеной???

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.png
Просмотров: 320
Размер:	81.1 Кб
ID:	151981  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.png
Просмотров: 217
Размер:	55.7 Кб
ID:	151982  

Просмотров: 9863
 
Непрочитано 22.06.2015, 08:37
#2
Victor666

Строительство/проектирование
 
Регистрация: 05.01.2012
Украина/Казахстан
Сообщений: 20


В ИТП должен быть свой приямок, или подключение к канализации для аварийного сброса теплоносителя.
Насосную и ИТП желательно разделить на отдельные помещения, или потом придется долго общаться с пожарниками.
(Проверить допускается по нормам выход из ИТП на парковку).
Приложенные чертежи не "стыкуются" по отметкам: -5,500 / -5,600 / -5,750.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1а.png
Просмотров: 279
Размер:	97.0 Кб
ID:	151988  
Victor666 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2015, 08:43
#3
deemaz

студент
 
Регистрация: 06.06.2013
Тюмень
Сообщений: 6
<phrase 1= Отправить сообщение для deemaz с помощью Skype™


Спасибо большое за ответы. Про нестыковку высотных отметок я знаю.
Не могу найти почему нужно разделять ИТП и насосну. Можете подробнее разъяснить или указать на нормативные документы?
deemaz вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2015, 14:57
#4
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


У нас ИТП стояли в цеху, огражденные рабицей. Не думаю, что найдете какое-нибудь требование отделять ИТП от насосной. Разве что эксплуатироваь будут разные организации, там могут выдвинуть и такое.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2015, 16:55
#5
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Не надо вообще называть части одного помещения "ИТП" и "насосная". Просто "тепловой пункт", тогда будет четкое определение и возможность использовать нормативные понятия. А "насосная" - название мутное. Всякие "насосные" бывают, и за это можно цепляться.

В одном помещении можно устанавливать и оборудование теплового пункта и водопроводные насосы. Да и в самом ИТП "тепломеханические" насосы обычно есть. Так всегда и делалось.

Однако в последние годы наблюдается "сепаратизм". В городских центральных тепловых пунктах перепираются, кто должен эксплуатировать водопроводные насосы и платить за потребляемую электроэнергию. Вот и делят их между ТСО (которой принадлежит теплопункт) и "водоканалом". Отделяют водопроводные насосы в отдельное помещение, делают отдельный вход, отдельные системы учета.

Что касается приямков, то они должен быть и в ИТП и в "насосной". На трубопроводах есть спускники и воздушники, из которых сливается вода, арматура имеет нормативные утечки, а из некоторых видов насосов вообще небольшой постоянный слив имеется. Эти стоки и собирают в приямок, а из него самотеком или насосами в канализацию.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 23.06.2015, 16:28
#6
layer

инженер
 
Регистрация: 08.03.2007
Россия
Сообщений: 719


Уважаемый ShaggyDoc, чего-то не помню Ваших высказываний по поводу общественных организаций, ну положим типа НП «Российское теплоснабжение». Какие теплые чувства у Вас возникают от их проповедей в виде методичек и зазывалок. Если не трудно, то пару предложений.
layer вне форума  
 
Непрочитано 27.02.2016, 22:09
#7
sinitsin1983


 
Регистрация: 19.10.2011
Сообщений: 10


подскажите, что это на схеме ИТП. (рис1)
данная схема (рис2) позволяет замерять объем /долю тепловой энергии идущей на ГВС ?
или там только общий объем тепловой энергии на входе в ИТП можно определить?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: что это на схеме ИТП.jpg
Просмотров: 239
Размер:	116.1 Кб
ID:	166150  Нажмите на изображение для увеличения
Название: схема ИТП полностью.jpg
Просмотров: 205
Размер:	345.1 Кб
ID:	166151  
sinitsin1983 вне форума  
 
Непрочитано 28.02.2016, 06:22
#8
ShaggyDoc

Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam
 
Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381


Цитата:
Сообщение от sinitsin1983 Посмотреть сообщение
подскажите, что это на схеме ИТП. (рис1)
данная схема (рис2) позволяет замерять объем /долю тепловой энергии идущей на ГВС ?
или там только общий объем тепловой энергии на входе в ИТП можно определить?
Так ведь это у Вас на руках чертеж и спецификация. Поз 13 видимо водосчетчик (обозначен нестандартное). Это технический учет. Обведен узел регулирования температуры ГВ. Учет тепловой энергии единый на всё. Коммерческий учет ХВ должен быть где-то отдельно, в чертежах ВК.

Коммерческие расчеты за ГВС должны вестись по квартирным счетчикам.
ShaggyDoc вне форума  
 
Непрочитано 16.11.2021, 15:46
#9
Mr. Darcy


 
Регистрация: 24.08.2021
Сообщений: 23


Я сам не ВК-ник, но заставили править ВК по замечаниям.
Есть такое:
Цитата:
Не представлены сведения о температуре, объеме аварийных стоков в помещении ИТП, предусмотренных к сбросу в систему бытовой канализации (п.18 Положения № 87).
Откуда брать эти сведения? С температурой понятно- в разделе отопления сказано - 65˚С.
А объём откуда брать?
В проекте на водоотведение в ИТП предусмотрен приямок 800*600*700
Может этот объём и принять как данность?
Mr. Darcy вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Отопление > Проектирование ИТП в паркинге.

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Разработка ПОС, искусство проектирования Tyhig Технология и организация строительства 117 25.11.2021 17:38
Ищется литература по проектированию и строительству подземных сооружений, горных выработок, шахт, тоннелей и метрополитенов a.projectus Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 55 07.12.2018 01:23
Расценка на проектирование фитнес-центра sen-sei Прочее. Отраслевые разделы 2 14.12.2014 10:15
Белорусские нормы Saba Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 20 14.06.2012 17:44