Анкеровка арматуры в торце плиты
инженер
Москва
Регистрация: 28.09.2006
Сообщений: 312
|
||
Просмотров: 25110
|
|
||||
инженер Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396
|
Для опертых по контуру не вижу смысла.
Для безбалочных: при небольших консолях (например колонна у самого края плиты) над опорой некая зона трубует верхнй арматуры. Но ее нужно анкерить. А куда? Только вниз. Я ставлю "пэшки" c шагом и диаметром основной арматуры. А дополнительную либо анкерю (загибаю) на треб длину. Кое-что описано в рекомендациях по проект. ж.б. монолитных каркасов с плоскими перекр. (1993 г.). Но там у меня есть тоже вопрос ко всем: Я так понимаю (см. рис. 13 в), что если мы анкерим например верхнюю арм-ру , визу Lанк., то тогда в верху должна быть Lнахлеста, да еще вразбежку.????? |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312
|
Цитата:
А в случае если 32 арматура, то её можно и почаще поставить. диаметр уменьшится... |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 21.07.2006
Россия
Сообщений: 30
|
Думаю вслучае анкеровки верхней рабочей арматуры на опорах или при наличии небольших консолей, целесообразно выполнять не пямой анкеровкой, а спомощья анкернях устройств(шайб, поперечных стержней и тд), по следующим причинам:
1. длина прямого участка анкеровки должна состовлять не менее 0,5Lан; 2. гнуть арматуру >d18 ,без нагрева или спец устройств, под углом 90град довольно проблематично; 3. устонасливать анкеры в стену, при бетонировании стены(плита без консоли) геморойно и для строителей и для конструкторов, а анкеровать вверх несовсем, помоему, корректно. Если неправ то поправте. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396
|
Цитата:
Цитата:
Не понимаю причем здесь выпучивание. Вы ведь плиту опертую по двум сторонам не армируете от выпучивания. Может есть еще в чем-то загвостка? |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 13.08.2006
г. Пенза
Сообщений: 113
|
5.22. У всех поверхностей железобетонных элементов, вблизи которых ставится продольная арматура, должна предусматриваться также поперечная арматура, охватывающая крайние продольные стержни. При этом расстояния между поперечными стержнями у каждой поверхности элемента должны быть не более 600 мм и не более удвоенной ширины грани элемента. (СНиП 2.03.01-84*)
__________________
MEMENTO QUOD ES HOMO |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396
|
Цитата:
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312
|
2 SergGL
нашёл пункт 5.18 в пособии к СП 52-101-2003, там это же написано. Про диаметр ничего написано, сказано только что принимать по расчёту... значит если по расчёту не требуется, то конструктивно... а какого диаметра стержни вы принимаете? 2 Al-dr В СП этот пункт начинается так: "5.18. Поперечную арматуру следует устанавливать исходя их расчёта на восприятие усилий, а также с целью ограничения развития трещин, удержания продольных стержней в проектном положении и закрепления их от бокового выпучивания в любом направлении..." |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 28.09.2006
Москва
Сообщений: 312
|
В плите, я так понимаю после прочтения и обсуждения п.5.18 с коллегами, необходима установка "Пэшек" для ограничения развития трещин и удержания продольных стержней в проектном положении. Боковое выпучивание, я думаю дано для вертикальных элементов.