27.02.2010, 22:15 | #1 | |
Какое минимальное противопожарное расстояние между врем. зданиями и соор.?
Регистрация: 27.02.2010
Сообщений: 15
|
||
Просмотров: 47687
|
|
||||
Тут задумался, получается до 10 бытовок можно располагать вплотную друг к другу?
В ППБ говорится только о 15 метрах между группами. Я всегда между бытовками еще делал 0,7м теперь чего то задумался, нафига? Вы бытовки располагаете вплотную? |
||||
|
||||
Регистрация: 08.01.2011
Сообщений: 7
|
Расскажите пожалуйста по подробнее о расположении бытовок относительно друг друга: на каком расстоянии и если можно ссылку на нормативный документ. Противопожарные расстояния между зданиями, сооружениями и строениями определяются в зависимости от степени огнестойкости и класса конструктивной пожарной опасности, тогда вопрос: какой класс опасности и степень огнестойкости у вагон-дома "ЕРМАК"?
Последний раз редактировалось killko, 08.01.2011 в 15:59. |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
Rotveiler
Ну если это вагончики так их надо ж вывезти ещё с места парковки потом. Если впритык спроектировать, то мне кажется всё равно так не поставят... А контейнеры я всегда видел только притык. killko Эти нормы которые мы обсуждаем даны в ППБ 01-03. Степени огнестойкости (если ничего не путаю) для временных бытовок выпускаемых фирмами обычно изменяется от V до II. Однако менее опасные и более дорогие обычно не используются идиотами занимающимися их закупкой. Поэтому я лично считаю всегда что бытовки это V последний класс. В принципе если очень хочется, можно указать в ПОСе тип бытовок (что в принципе обязательно) и их класс огнестойкости. Таким образом можно снять с себя юридическую ответственность, но не моральную. Ведь всё равно на стройке будут использованы дешёвые и опасные бытовки.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 02.01.2011
Сообщений: 425
|
Ув. Алена (ПОС)!
ФЗ-123 ст.69. п.12. Размещение временных построек, ларьков, киосков, навесов и других подобных строений должно осуществляться в соответствии с требованиями, установленными в таблице 11 приложения к настоящему Федеральному закону. |
|||
|
||||
Регистрация: 08.01.2011
Сообщений: 7
|
Tyhig
Спасибо за ответ, но у меня конкретный тип бытовок: вагон-дом "ермак" 801 на шасси, каркасно-металлическая конструкция, обшитая стальными металлическими стеновыми панелями. Крыша:1.2 мм., сваренная в стык, цельнометаллическая. Дно:лист 2 мм. Утепление вагон-дома: пенополистирол ПСБ 35 толщиной 100 мм. - стены и потолок, 125 мм - пол, на двойной деревянной обрешетке. Как для данного вагон-дома определить Класс конструктивной пожарной опасности и Степень огнестойкости, чтобы потом можно было воспользоваться таблицей 11 фз-123 для определения расстояния между вагончиками? |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
killko
Цитата:
Т.е. все виды конструкций закрыты нормами. Просто я их не помню. Думаю их просто найти в базах. Там вроде бы от обилия материалов и степени их огнестойкости зависит. Вообще на всё что вы применяете в проектах должен быть сертификат качества, а на здания ещё и паспорт. В нём уже должна быть приведена огнестойкость и класс и проч. В любом случае ваш расчёт будет лишь подтверждать / опровергать паспорт. Vlad® Может и есть... И правда, надо посмотреть, спасибо за требование. Ещё я слышал что нормы ППБ можно обойти если сделать противопожарную стену. Только как её делать...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Регистрация: 08.01.2011
Сообщений: 7
|
Tyhig
Спасибо за информацию, попробую найти паспорт... Смущает только одно: видел в похожих проектах располагают такие вагончики на расстоянии 5 метров друг от друга.. на каком основании не понятно ведь в таблице 11 фз123 минимальное расстояние 6 м... |
|||
|
||||
Регистрация: 15.09.2011
Сообщений: 4
|
Цитата:
про противопожарную стену забудьте сразу - наыига повашему люди в вагончиках живут, если кудато можно стены довезти? степень огнестойкости у ермака - IV. вагончик из псб 35 никто не делает, минплита дешевле. все пишут в паспорте псб 35, по факту 15 или 25. правильнфй проетировщик между вагон-домами ермак сделает 1,5 метра. они тяжёлые эти ермаки как моя жизнь и ближе ровно их не поставить. если на шасси то учитывайте радиус разворота и что кран не на всякой площадке поставишь. дальше - смотрим габаритный чертёж - у ермака торчат грузовые петли по бокам и крыша так сделана... вобщем ермак вплотную никак. если кому повезёт, вагончики можно составить вплотную, была бы техника. столовые ставят и залы совещаний... до 10штук кучкой вплотную. вообще начинать нужно вопрос ставить с того за что принимаете готовый проект - здание из вагон-домов (блок-боксов) или городок из вахтовок. если здание - стыкуем до 1500 кв метров, делаем разрыв 15 и дальше до северного полюса. если городок, то от арктики до экватора группами по 10шт (расстояние в группе между вагончиками от нуля до 3х метров), далее разрыв 15метров до следующей группы из 10 вагон-домов. не надейтесь на ППБ - у каждой роснефти или тнк есть свои правила. и на севере пож инспектор большой человек - лучше ему (им) верить, свои правила рождаются из больших потерь и больших разборок. север и арктика не шутка. |
|||
|
||||
ПЗУ/АР/ОДИ/ЭЭФ Регистрация: 13.12.2010
Ярославль
Сообщений: 94
|
Подскажите, вот такой случай: есть участок и на нем хотят построить магазин, а рядом временное сооружение. Нужно ли отступать от него 6м(минимум)? Постоянное сооружение гипотетически более важный объект, чем временное, т.е. на своем участке(относительно временного сооружения) где угодно можно построить магазин? Или я это все нафантизировал)))
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
15 м.
Смотри ППБ 01-03. Сначала ставите постоянное, потом временное. Надо уместить с зазором 15 м, ничего не поделаешь... Единственное что ППБ вроде нет в перечне обязательных норм по строительному техрегламенту. Но в Пожарном думаю он есть...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,620
|
Offtop: Да можно и вплотную, сидеть то вам.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Минимальное расстояние между винтовыми сваями? | olf_ | Основания и фундаменты | 17 | 16.03.2022 16:53 |
минимальное расстояние между осями буровых свай-стоек смежных фундаментов | mikel | Основания и фундаменты | 10 | 15.10.2013 18:43 |
минимальное расстояние между лестничными маршами | Laki | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 23.08.2013 11:52 |
Генплан: Расстояние между производственными зданиями (толкование СНиП II-89-80*) | Малюк | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 10.12.2009 18:56 |
Минимальное расстояние в свету между галереями | Igo59 | Архитектура | 2 | 29.09.2009 18:12 |