Зачем нужны силовые автоматические выключатели?
Проектирование систем электроснабжения
Ставрополь
Регистрация: 21.11.2019
Сообщений: 114
|
||
Просмотров: 6522
|
|
||||
Регистрация: 20.01.2015
Сообщений: 65
|
лично для меня модульный автомат это автомат на ток не более 63 А. Автоматы на большие токи использую только корпусные. ИМХО впихнуть в корпус модульника начинку для больших чем 63 А токов это просто маркетинговый ход. Смутно верится что такой малыш сможет нормально комутировать токи выше 63 А. Это чисто мое мнение
|
|||
|
||||
Вечный отдых. Регистрация: 01.06.2007
Старый Оскол
Сообщений: 325
|
Для краснодипломников:
ГОСТ Р 50030.2-2010 (МЭК 60947-2:2006) Аппаратура распределения и управления низковольтная. Часть 2. Автоматические выключатели https://www.iek.ru/local/components/...22c36d44473243 - читаешь по буквам. Категория применения - А. Не путать с характеристикой.
__________________
Ошибка первых, есть обоснование героизма вторых. |
|||
|
||||
всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.01.2015
Сообщений: 65
|
да я в курсе что выше 63 А идут по полтора модуля на каждый полюс. Ну как вынужденная мера их можно установить, но надежность таких аппаратов при таких токах будет не очень. Например, на производстве я бы эти модульники на токи выше 63 А не рискнул устанавливать, а в жилом секторе сойдет
|
|||
|
||||
Проектирование систем электроснабжения Регистрация: 21.11.2019
Ставрополь
Сообщений: 114
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.09.2017
Сообщений: 48
|
1. Автоматические выключатели в литом корпусе, как правило, имеют более высокую отключающую способность что позволяет их использовать в сетях с высокими значениями токов КЗ. Собственно, по этой причине обычно и используют.
2. На автоматические выключатели в литом корпусе можно установить электронный расщепитель, что позволяет выбрать более точную уставку и отстроить селективность по времени. Тепловые расцепители обычно тоже регулируются. 3. Выбор аксессуаров как правило шире: мотор-редукторы, допконтакты, независимые расцепители и т.д. 4. АВ в литом корпусе бывают во втычном исполнении для быстрой замены, что важно для ответственных электроустновок типа ЦОДов. 5. Про категорию применения уже написали. Пункты 2-5, возможно, не актуальны для Иэк и прочих китайцев, давно не изучал их линейки. Последний раз редактировалось Mikhail A., 03.12.2020 в 18:01. |
|||
|
||||
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 114
|
Есть и на 100 А модульные. Они шире, и сечение кабеля больше.
----- добавлено через ~9 мин. ----- Цитата:
Пункт 2 - под сомнением. Если электронный расцепитель не нужен, то его и не будет в литом, и его не поставишь так просто - надо будет менять полностью автомат. Да, в некоторых автоматах литых можно компоновать расцепитель (в автоматах АББ такое встречал, T-Max), но обычно сразу продается комплектом. Пункт 3 - независимые расцепители есть и на модульных, и блок-контакты тоже есть, на счет привода не встречал, но, думаю, есть тоже привод (боковой наверное - за флажок тянет вверх). |
|||
|
||||
Регистрация: 20.09.2017
Сообщений: 48
|
Цитата:
Мотор-редуктор и правда бывает. Но кроме этого есть куча аксессуаров, недоступных для для модульных АВ: замки, поворотные ручки, модули измерения и т.д. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Для чего нужны ребра и куда они пропали в серии 2.440-2 ? | Mistake | Металлические конструкции | 56 | 28.04.2016 21:11 |
С какой отключающей способностью необходимо устанавливать автоматические выключатели в офисных помещениях? | Ekaterina4636 | Электроснабжение | 5 | 31.03.2016 11:16 |
Не понимаю зачем нужны некоторые элементы в аппарате для приготовления растворов | kot93 | Машиностроение | 27 | 29.06.2015 13:11 |
Где найти 2D модели на отечественные автоматические выключатели? | Lomantin | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 29.08.2012 04:54 |