| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
13.02.2009, 12:20 | 1 | | #1 |
Обследование инженерных сетей
Регистрация: 07.02.2009
Сообщений: 46
|
||
Просмотров: 34864
|
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
А какие конкретно сети интересуют? Водопровод, канализация, электрика? Прежде всего нужно установить срок эксплуатации сетей и по срокам капитального ремонта для каждой конкретной сети вывести процентный износ. Есть Методика определения физического износа гражданских зданий, там есть таблицы по сетям с признаками износа, примерным процентом износа и примерные мероприятия по ремонту. Еще можно посмотреть Ведомственные строительные нормы ВСН 53-86(р) "Правила оценки физического износа жилых зданий"
С уважением, Шишков В.С. Последний раз редактировалось Шишков В.С., 13.02.2009 в 12:36. |
|||
|
||||
Регистрация: 16.12.2008
Москва
Сообщений: 6,015
|
В ВСН можно посмотреть минимальную продолжительность эффективной эксплуатации инженерных систем, то есть срок полезного использования данной системы до ее капремонта. В ВСН 57-88(р) есть образцы заключений (в приложениях). Могу прикрепить пару заключений по результатам обследования. Они правда не по сетям, а по строительным конструкциям, но для подосновы подойдут.
С уважением. Шишков В.С. Последний раз редактировалось Шишков В.С., 13.02.2009 в 13:06. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.02.2009
Сообщений: 46
|
Шишков В.С, огромное спасибо! Думаю это как раз тот случай когда надо было немного подсказать чтоб появилась ясность. Буду оч. признателен если отправите какой-нибудь отчетик, но не с целью использовать его как подоснову, а в целях обмена опытом. [email protected]
з.ы. я одно время был руководителем группы по обследованию ЗиС, а вот сети в диковинку |
|||
|
||||
Регистрация: 01.08.2008
Сообщений: 30
|
Another, а какая конкретная задача? Готов поделиться информацией и опытом, обследовал вентиляцию, системы кондиционирования. дренаж, канажки, тепловизионные обследованния выполнял, универсальных методик пока не встречал, все потихоньку из разных нормативов вытягивал под каждую конкретную задачу
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.02.2010
Москва
Сообщений: 13
|
Уважаемые коллеги!
У меня возникла такая же проблема как и у автора темы! Я занимаюсь обследованием зданий! По одному из объектов требуется провести обследование инженерных сетей (установить фактическое состояние и дать рекомендации по дальнейшей эксплуатации): а) внутренние инженерные системы: -отопление и вентиляция; -водоснабжение и канализация; -электроснабжение, электроосвещение и электрооборудование; б) внутриплощадочные инженерные коммуникации: -теплоснабжение; -водоснабжение; -канализация; -дождевая канализация; -электроснабжение; -телефонизация. Опыта в обследовании инженерных сетей у меня нет! Нужен пример отчёта по обследованию хотя бы каких-нибудь из вышеперечисленных сетей! Помогите пожалуйста, если можете!!! Последний раз редактировалось Shmaysel, 08.07.2010 в 13:06. |
|||
|
||||
Посмотрите МДС 13-20.2004 "Комплексная методика по обследованию и энергоаудиту реконструируемых зданий",ОАО ЦНИИПромзданий"...
Неплохое пособие по обследованию вообще, и в частности,есть главы по инженерным сетям. Кстати,оно есть в даунлоуде! |
||||
|
||||
Регистрация: 08.06.2012
Сообщений: 1
|
Уважаемые коллеги!
Помогите пожалуйста. Я занимаюсь обследованием зданий и сооружений но сейчас попросили выполнить обследование наружных инженерных сетей (холодное водоснабжение и отопление). Может ли кто поделиться примером написания заключения, а то просто даже не знаю с чего начать. |
|||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Ну раз никто столько времени не пишет, видать придётся мне.
Обследование сетей процесс интересный и многогранный, вот только заниматься им в чистом виде, т.е. для кого-то другого мне не приходилось, все обследования я делал как часть работы по проектированию, так что как делать официальные отчёты для заказчика я не знаю. Я знаю вот что: Существующие сети обследуются на предмет: 1. Необходимости их перекладки 2. Возможности сохранения существующей трассировки 3. Определения и согласования трасс вновь прокладываемых трубопроводов 4. Проверки корректности предоставленной подосновы Что реально делается: определяется что и где должно быть запитано/канализовано, на месте ищется оптимальный вариант с обходом всех наружных сетей и отрыванием люков, всё увиденное фотографируется, решения наносятся на подоснову. Места вводов в здания, расположения ИТП, прокладки сетей по территории находящейся в собственности согласовываются официальным актом, все обнаруженные ошибки на подоснове превращаются в гневное письмо геодезистам/ПИБовцам. Вот, вкратце так.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
А поподробнее это как будет? Вот мы съездили на объекты обследования 2х АБК.
Документации НЕТУ, проекта НЕТУ. Паспорт лишь был и все. Я так понимаю, от нас требует просто написания в отчет обеспечит ли так или иная система работоспособность или нет. Но как мы можем это знать? ) К примеру канализация, ну "покакаем" мы (извините за прямое высказывание), смоем это все дело все смысл) Значит это работоспособное состояние? Так и писать что ли, что действующая канализация в исправном состоянии. Другой предмет вопроса. Трассировок ни водоразводки, ни вентразводки нету, все обшито гипсокартоном, добраться к системам не предоставляется возможным. Ну зарисовал я примерное расположение вентиляции (что было видно), но это же к отчету не приставишь... Да и мне кажется, что специалисты в конкретной области должны решать, нужно какую-нибудь систему перепроектировать или нет. В общем не понимаю, что хотят. Ни ГИП ни начальники отделов сами нифига не знают, что им нужно. Вот такая беда у нас. |
||||
|
||||
Вода - моя работа Регистрация: 10.11.2009
Санкт-Петербург
Сообщений: 3,639
|
Для начала нужно таки определиться с какой целью производятся обследования, вот пара вариантов ответа на этот вопрос:
1. Требуется заключение о работоспособности систем. 2. Обследование проводится как часть работы по проектированию реконструкции систем. 3. Требуется заключение о возможности подключения дополнительной нагрузки. 4. Требуется заключение о проценте износа сетей и предполагаемому оставшемуся сроку безаварийной работы. Вообще по-жизни возможны различные варианты, в любом случае без понимания того зачем нужно обследование, сказать что нужно делать во время обследования не возможно.
__________________
Нерешаемых проблем не бывает. |
|||
|
||||
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 157
|
Цитата:
общая протяженность участка, необходимого для обследования порядка 150м. Канализационный коллектор выполнен шахто-проходкой, водовод открытым способом. Если есть опыт в данной области обследований, прошу откликнуться. |
|||
|
||||
ВиК Регистрация: 13.03.2014
Москва
Сообщений: 2
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 07.07.2010
Сообщений: 157
|
Ночью и роботом, это все верно.
Вопрос в другом он находится на приличной глубине, лет 35 работает в этом режиме. И вот светлые умы решили снять над ним грунт до 1 метра над. Проектной документации на него нет. Утеряна, как и многое в нашей стране. Чтобы все это оценить, надо обследовать его состояние на текущий момент времени, а так же смоделировать его работу при ухудшающихся условиях ( воздействие механизмов и машин, разуплотнение грунтов и тд. ) Если для Москвы и Питера есть строительные нормы, которых прописаны минимальная толщина грунта сверху, защитная зона и тд. и тп. с учетом опыта "эксплуататоров", строителей и прочих мудрецов, то для регионов, смотря в СП и СНиП для частного случая этого не найдешь. Все понятно, что нужна специализированная организация, которая все это делала и делает, которая реально может все это оценить и прогнозами не допустить экологической катастрофы. Пока таких организаций не нашли. Мудрых советов много, но истина где то рядом! |
|||
|
||||
Регистрация: 11.03.2009
Сообщений: 13
|
Здравствуйте.
Поделитесь опытом, что может скрываться за фразой - "обследование существующих сетей" в задании к ПД? ПД на сети канализации населенного пункта. В моем понимании на стадии ПД, которая пойдет на экспертизу, легитимность могут иметь только инженерные изыскания, где существующие сети нанесены и согласованы в эксплуатирующей организации. Но заказчик хочет отчет, со всеми актами испытаний, осмотра и прочим. Существующие сети канализации не сдавались в эксплуатацию, пролежали в земле 5 лет. Спасибо. |
|||
|
||||
Коллеги, здравствуйте !
Предлагают сделать обследование коллектора под дорогой, в котором идет недействующий водовод в две трубы диам.250 мм. Техническое задание на обследование коллектора : 1)Обмеры конструкций и элементов с составлением необходимых обмерочных чертежей. 2) Визуальное обследование конструкций, выявление характерных деформаций и дефектов строительных конструкций , определение аварийных участков. Я хотел понять , какие особенности могут быть в этом деле . Первое , что приходит на ум, – это затоплен ли водой этот коллектор. Кто -то сталкивался с подобным? |
||||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Генплан- где найти условные обозначения внешних инженерных сетей | tyoma | Архитектура | 10 | 15.11.2012 19:56 |
экспертиза проектов строительства | QS | Прочее. Архитектура и строительство | 99 | 22.09.2011 19:06 |
Затраты на строительство наружных инженерных сетей | pankevg | Инженерные сети | 4 | 16.11.2008 00:41 |
Стоимость внеплощадочных инженерных сетей? | Lily | Инженерные сети | 5 | 28.01.2006 07:38 |