пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,299
|
Человек читает СТО НОСТРОЙ 2.10.76-2012, там проектное натяжение выполняется после предварительного (п. 7.5.5), которое на 30-100% от полного. Оно, предварительное, и указано в КМД "сивой кобылой".
|
|||
![]() |
|
||||
Тогда это тем более бред. Мало того что не должно отображаться в проектной документации, ещё и сформулировано так, что может ввести в заблуждение монтажников.
|
||||
![]() |
|
||||
|
||||
![]() |
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 2,299
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,547
|
Для ФрС - не нужен, подзабыл, это так было и в старом СНИП. Пост подправил.
Но для ФлС нужен - это так даже в актуальном СП294 (см. п.12.3.2). ФлС "шевелится" при работе, за счет изгибов фланцев, неравномерностей больше, чем в ФрС (например рычажный эффект - добавляет натяг, он учтен в расчете, но точность учета такая, что хорошо бы запас - если исчерпать преднатяг, то рабочее усилие добавляется к преднатягу), да и преднатяг там не определяет основную несущую способность, как в ФрС. Поэтому. Так что ГОСТ на в/п, приведенный Вами, противоречит СП. Особенно для болтов 8.8 - см. скан из СП16: Если затянуть болт в ФлС на 10% больше, то увеличивается риск перенапряга в работе. В ФрС такого нет, там как затянул, так и стоит, рабочие усилия поперек болта. Цитата:
Нынче многое противоречит здравому смыслу.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 25.06.2024 в 04:51. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 28.08.2024
Сообщений: 2
|
Как раз пытаюсь разобраться с этим. Ведь исходя из таблицы Г5 СП16.13330.2017 для М24 10.9 усилие В0=0.9RbhAbn (но в нашем случае Rbh это Rbt) получается равным 0,9*56100Н/см2*3,53см2=178229Н = 18т
А 24т получается у болта из стали 40Х (по таблице Г8) Или я не прав? |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,547
|
Минуточку..щаз...вот:
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 29.08.2024 в 14:10. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,547
|
100 лет думал, что ФрС на в/п-болтах - это добро. Типа мощно, крепко, компактно, экономично.
А вот на деле видимо вообще все не так, если отбросить неподатливость. При сопоставлении 1-го болтоконтакта из ФрС с таким же болтоконтактом (одной плоскостью среза) их обычного срезного соединения (СрС) становится очевидным, что ФрС хуже несет, требует 99 раз больше потуг по подготовке поверхностей, болтов, их контроля и т.д. и т.п. Так вот, если податливость некритична, то ФрС явно неуместно. Теперь по податливости - я вот заменил ФлС на ФрС на НП фермы 18 м - чо-то много геморроя с исполнением/обеспечением - дале заменил на обычное СрС - и получилось в 100500 раз все проще. Проверил поседсвия податливости при диаметре отверстий +2 мм - ф26 мм под болты М24.109 - доп-прогиб в ХУДШЕМ случае составит 12 мм (высота фермы около 1650). А что такое 12 мм по сравнению с прогибом от всех нагрузок порядка 50-60 мм - чихня. Так ведь? Если так - накой мучаться с ФрС? ![]()
__________________
Воскресе |
|||
![]() |
|
||||
Цитата:
|
||||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,547
|
Цитата:
![]() Если ТАК курить, то обычные срезные, кроме одноболтовых, ничего не несут. 10 болтов х 0,2 (табако-коэффициент от Атрибут ![]() Если серьезно, то в норме "несинхронность" учтена НАУЧНО-ОБОСНОВАННЫМИ коэффициентами (см. ᵞ в табл.41 СП16 и прим.1 к ней). В СрС происходят пластические процессы при смятии, и происходит самовыравнивание. Об этом в доступной форме рассказано в Пособии к СНиП-II-23 - если интересно. А вот вероятнеость того что расчетные 10,4 тс на болтоконтакт в ФрС скривых рук исполнителей превратятся в 3,6 тс (см. таблицу выше) - это очень вероятно. Это конечно не проблема проектировщика, на если заложить СрС, то тот же болтоплоскость понесет 17,9 тс гарантированно. А это в 17,9/10,4...17,9/3,6 = 1,6...5 раз лучшее всяко. Податливость мы договорились здесь не критична. ФрС оправдан только необходимостью неподатливости. Неподатливость мало где необходима (это вопрос не этой подтемы). Цитата:
![]() Я же привел таблицы ФрС и СрС - не вникали что ли? К слову, СП рассматривает и гибрид - ФрСрС, что вообще на практике не применяется - типа так-то стоит неподатливо как ФрС, но если ФрС почему-то поползет, то сработает как СрС. Мути какие-то...
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 23.03.2025 в 16:41. |
|||
![]() |
|
||||
Регистрация: 19.07.2018
Сообщений: 3,318
|
|
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,547
|
![]() ![]() Я не договаривался, а принял за условие - см. высеры на п.49. И никто не возразил. А что возражать-то - 5-10% увеличивается прогиб фермы - и что? Обосраться что ли теперь? ![]() Прошу сослаться на обоснующий сии числа пункыт норм.А то какой-то диссонанс: Цитата:
![]() ----- добавлено через ~4 мин. ----- А я тут просто столкнулся с тем, что в промздании кран 3,2 взяли и поменяли на 5 тн. И кран почти впирается в фланец фермы. Начал менять на ФрС, вопросы возникать начали - в итоге на СрС все сошло. С учетом того что ферма на 1 сантим доп опускается.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 23.03.2025 в 19:16. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,715
|
Offtop: Весеннее обострение?
На смятие, конечно, считать не надо... Для справки: для болта 24 при толщине листа 10 из ст.3 на смятие всего около 50 кН. Что касается ФС на высокопрочных болтах, то тут скорее всего физиология - чтоб посетители ТЦ не пугались. Хотя и доп. 15% для некоторых видов покрытия могут быть критическими.
__________________
Если вы не пьёте и не материтесь, значит вы не следите за изменением норм. |
|||
![]() |
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,547
|
Спасибо, то что помогает тебе, мне скорее вредно.
![]() Цитата:
![]() Найди свежие ГОСТы и удовлетвори свой формализм. Херней страдаешь. Пофторно: ФрС не может использовать всю мощь болта. Всю мощь болта использует СрС. Причем ФрС предполагает Великие Геморы по подготовке, контролю и т.д и т.п. Это следует из нормы типа СП16. Самой свежашей редакции. ![]() Цитата:
![]() Для использования всей мощи М24 на срез нужен соответствующий лист - 10*179/97,2=19мм. И это при условии, что в пакете в этом направлении сминается одно отверстие. Например если в другом направлении листов 2 шт, то они могут быть по 9,5 мм.
__________________
Воскресе Последний раз редактировалось Ильнур, 24.03.2025 в 18:08. |
|||
![]() |
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,715
|
Цитата:
Закусывать надо.
__________________
Если вы не пьёте и не материтесь, значит вы не следите за изменением норм. |
|||
![]() |