Непрочитано 08.06.2022, 10:19
Почему нельзя вешать большие балки на маленькие колонны?
fklmn
 
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 121

В практике проектирования не принято опирать балки бОльшего сечения на стойки/подстропильные балки мЕньшего сечения вплоть до увеличения сечения опорной конструкции только вследствие этого обстоятельства. Есть ли у этого подхода какие-то основания кроме эстетики? Сейчас задача устроить каркасик, но стойки должны быть скрыты в обшивке, и увеличить их нельзя. Стойка 120х5, балка I30Б1, Q=5т.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: изображение_2022-06-08_101952781.png
Просмотров: 391
Размер:	44.7 Кб
ID:	247895  

Просмотров: 7901
 
Автор темы   Непрочитано 08.06.2022, 15:50
#21
fklmn


 
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 121


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Не стоит ломать ограждающие конструкции молотком. Сдвиньте балку или сделайте фахверк.



Продолжать учиться, читать книги и нормы по МК, читать форум, не стесняться задавать вопросы, изучать расчетные программы, новое ПО, ездить на стройку, учиться брать заказы на стороне, делать всё чтобы быть инженером.

Диаметр болтов какой?
книжки посоветуете?) А нет где-нибудь такой темы типа платных консультаций опытных проектировщиков?

20 мм
fklmn вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2022, 16:20
#22
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
книжки посоветуете?)
Так уже посоветовал.
Цитата:
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
А нет где-нибудь такой темы типа платных консультаций опытных проектировщиков?
Если не борзеть и готовить вопрос, то и здесь помогут.

Цитата:
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
20 мм
Хватит 3-х болтов 20-х согласно таблице если приплюсовать 20% допнагрузку от момента, который раскладывается между болтами при повороте сечения? - В книге на странице 194 подсказка. Проверьте смятие краев отверстий фасонок, крепление к колонне грамотно сделано - хорошо держит устойчивость фасонки и не давит-рвет стенку колонны.

В КМ это минимальное усилие, которое в ведомости элементов не указывают, а только всё что свыше его.

верх приваренной части к колонне и верх балки выставить надо на одну отметку
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....

Последний раз редактировалось ФАХВЕРК, 08.06.2022 в 16:54.
ФАХВЕРК вне форума  
 
Непрочитано 08.06.2022, 16:30
| 2 #23
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,684


Offtop: ФАХВЕРК, давай встречу двг !
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2022, 08:52
#24
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
Почему нельзя вешать большие балки на маленькие колонны?
Скорее всего потому, что если вешать сбоку, то большая балка предполагает большую реакцию помноженную на плечо и в результате будет узловой момент, который не даст жизни тонкой стойке. Это при шарнирном опирании. Если смотреть на жесткое примыкание то тут еще всё хуже: разное соотношение жесткостей сделает сразу же такое сопряжение не рабочим, т.к. возможно сразу воспринять и M, N, Q, такое решение сразу не рабочее. Часто при низкой высоте стоек можно ставить на них балку сверху не создавая эксцентриситетов.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2022, 09:04
#25
fklmn


 
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 121


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Так уже посоветовал.

Если не борзеть и готовить вопрос, то и здесь помогут.


Хватит 3-х болтов 20-х согласно таблице если приплюсовать 20% допнагрузку от момента, который раскладывается между болтами при повороте сечения? - В книге на странице 194 подсказка. Проверьте смятие краев отверстий фасонок, крепление к колонне грамотно сделано - хорошо держит устойчивость фасонки и не давит-рвет стенку колонны.

В КМ это минимальное усилие, которое в ведомости элементов не указывают, а только всё что свыше его.

верх приваренной части к колонне и верх балки выставить надо на одну отметку
Спасибо
fklmn вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2022, 10:47
#26
fklmn


 
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 121


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение

Хватит 3-х болтов 20-х согласно таблице если приплюсовать 20% допнагрузку от момента, который раскладывается между болтами при повороте сечения?
Обманул немного, оказывается, еще дополнительно имеем -10т продольного усилия)
Думаю делать фасонку насквозь стойки и болты в 2 ряда

Последний раз редактировалось fklmn, 21.06.2022 в 14:43.
fklmn вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2022, 10:51
#27
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
Обманул немного, оказывается, еще дополнительно имеем -10т продольного усилия)
Думаю делать фасонку насквозь стойки и болты в 2 ряда
Немножко обманул) всего на 10тс)). Можно для начала понять что за сооружение или здание проектируется? План, схему, разрезы.... чтобы понимать может там 10 тонн блуждать или нет)
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2022, 11:08
#28
fklmn


 
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 121


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Немножко обманул) всего на 10тс)). Можно для начала понять что за сооружение или здание проектируется? План, схему, разрезы.... чтобы понимать может там 10 тонн блуждать или нет)
общественное здание, полезная нагрузка 240 кг. Расчетная модель выше

Последний раз редактировалось fklmn, 21.06.2022 в 14:43.
fklmn вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2022, 11:13
#29
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Шаг колонн в одном из направлений 1 метр?? А откуда горизонтальных 10 тонн? Какова природа их появления?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2022, 11:21
#30
fklmn


 
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 121


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Шаг колонн в одном из направлений 1 метр?? А откуда горизонтальных 10 тонн? Какова природа их появления?
Шаг таких рам 4,5 м, 1м это архитектор рисовал. 10 т выходит от разложения консольного момента между балкой и подвесом
fklmn вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2022, 11:50
#31
Verloc


 
Регистрация: 05.01.2012
Сообщений: 880


Цитата:
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
10 т выходит от разложения консольного момента между балкой и подвесом
Подвесы убрать, балки сделать чисто шарнирные, без "лифчиков". Кто это предложил? Архитектор?
Эли это подкосы, красным обозначенные на схеме?
Verloc вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2022, 11:51
#32
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


fklmn, сперва необходимо прочертить схемы расположения конструкций и разрезы. Есть они у вас? Именно металлических конструкций.

Цитата:
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
10 т выходит от разложения консольного момента между балкой и подвесом
Не может быть.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2022, 13:54
#33
fklmn


 
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 121


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
fklmn, сперва необходимо прочертить схемы расположения конструкций и разрезы. Есть они у вас? Именно металлических конструкций.


Не может быть.
Вот собственно моделька.
Так чтобы чертить, надо понимать что чертить, для этого посчитать надо.

----- добавлено через ~1 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Verloc Посмотреть сообщение
Подвесы убрать, балки сделать чисто шарнирные, без "лифчиков". Кто это предложил? Архитектор?
Эли это подкосы, красным обозначенные на схеме?
Ничего не понял, как без подвесов балка держаться будет? (см. модель)
Вложения
Тип файла: lir 4.lir (81.7 Кб, 8 просмотров)
fklmn вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2022, 14:00
| 2 #34
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
Так чтобы чертить, надо понимать что чертить, для этого посчитать надо.
Главная ошибка все начинающих специалистов. Сперва необходимо придумать конструкцию исходя из объемно-планировочного решения в которое необходимо вписаться, оценить порядок нагрузок, определить шаг второстепенных балок опираясь на нагрузку на перекрытие и несущую способность настилов под этой нагрузкой, выйти на расположение главных балок, найти места размещения колонн, определить места и способы устойчивости (места связей, диафрагм, раскреплений), рассмотреть места лестничных клеток, определить характер работы каркаса (рамный, рамно-связевый, связевый), выполнить сбор нагрузок как в курсовике, прикинуть второстепенную и главную балки по шарнирной схеме, считануть колонну на центральное сжатие, потом прочертить это всё, согласовать с коллегами, потом садиться за расчеты и потом моделить.........

----- добавлено через ~2 мин. -----
Цитата:
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
Где б их взять этих коллег. Так вышло, что после 8 мес опыта в проектной организации оказался в конструкторском отделе, где я один и девочка, которая болт на растяжение не посчитает. Вот и выкручиваюсь как могу
Цитата:
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
Регистрация: 15.06.2010
Я так понимаю у вас интерес к форуму возник ещё в школе?
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2022, 14:10
#35
fklmn


 
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 121


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Главная ошибка все начинающих специалистов. Сперва необходимо придумать конструкцию исходя из объемно-планировочного решения в которое необходимо вписаться, оценить порядок нагрузок, определить шаг второстепенных балок опираясь на нагрузку на перекрытие и несущую способность настилов под этой нагрузкой, выйти на расположение главных балок, найти места размещения колонн, определить места и способы устойчивости (места связей, диафрагм, раскреплений), рассмотреть места лестничных клеток, определить характер работы каркаса (рамный, рамно-связевый, связевый), выполнить сбор нагрузок как в курсовике, прикинуть второстепенную и главную балки по шарнирной схеме, считануть колонну на центральное сжатие, потом прочертить это всё, согласовать с коллегами, потом садиться за расчеты и потом моделить.........

----- добавлено через ~2 мин. -----




Я так понимаю у вас интерес к форуму возник ещё в школе?
Ага, в 9м классе определился с профессией.

Все, что вы перечислили, я сделал эскизно. Второстепенных, кстати, не будет, сразу Н114-1,0 по главным (без бетона). Это здание в здании
fklmn вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2022, 14:13
#36
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
Ага, в 9м классе определился с профессией.
Похвально.

Цитата:
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
Все, что вы перечислили, я сделал эскизно
Надо увидеть. Схему или чертеж, или скрин модели целиком. Мне просто сложно дать какие-то рекомендации не понимая как целиком каркас будет выглядеть.


Цитата:
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
Второстепенных, кстати, не будет, сразу Н114-1,0 по главным (без бетона). Это здание в здании
Ну ок. Сколько размер ячейки выходит? И как целиком каркас выглядит?

----- добавлено через 31 сек. -----
У вас там из теклы узел.... вероятно целиком есть модель. Скрин сделайте.
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2022, 14:27
#37
fklmn


 
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 121


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
Похвально.


Надо увидеть. Схему или чертеж, или скрин модели целиком. Мне просто сложно дать какие-то рекомендации не понимая как целиком каркас будет выглядеть.



Ну ок. Сколько размер ячейки выходит? И как целиком каркас выглядит?

----- добавлено через 31 сек. -----
У вас там из теклы узел.... вероятно целиком есть модель. Скрин сделайте.
Есть только архитектура. Зеленым балки. Так тут, собственно, по модели в лире и разрезу все понятно. В текле только узел, могу сбросить как замоделирую полностью)
Да сейчас то более-менее все понятно. Разве что расчетная длина длинной стойки под вопросом, не хочется распорки по верху пускать, вроде кнопулька "Расчет" выдает небольшой к-т длины. И пугают большие продольные усилия, чуть какой эксцентриситет или еще что и стойка погнется и потеряет устойчивость, она и так на пределе, больше 120 мм архитекторы не хотят стойку.

Последний раз редактировалось fklmn, 21.06.2022 в 14:44.
fklmn вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2022, 14:34
#38
ФАХВЕРК

Специальный Институт Строительных Конструкций Изделий ветеран проектирования
 
Регистрация: 03.04.2007
СССР версия 2.0
Сообщений: 11,068


Цитата:
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
Так тут, собственно, по модели в лире и разрезу все понятно.
У меня только Лира-СОФТ


Цитата:
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
Разве что расчетная длина длинной стойки под вопросом, не хочется распорки по верху пускать, вроде кнопулька "Расчет" выдает небольшой к-т длины.
Шарнирное опирание на пол, верх раскреплён в двух направлениях, связи в двух направлениях, схема - связевая, 4 вертикальных связевых блока, стойка - 140х6, коэффициент расчетной длинны - 1 что в одной плоскости, что в другой. Кладка 120 мм в полкирпича, + 15 мм штукатурки с каждой из сторон.

Откуда продольные усилия? Каркас одноэтажный? Горизонтальных нагрузок нет.....
__________________
Горев В.В., том 1, стр.109, 1 абзац, 4-ое предложение. Не пугайтесь этого произвола....
ФАХВЕРК вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.06.2022, 14:48
#39
fklmn


 
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 121


Цитата:
Сообщение от ФАХВЕРК Посмотреть сообщение
У меня только Лира-СОФТ



Шарнирное опирание на пол, верх раскреплён в двух направлениях, связи в двух направлениях, схема - связевая, 4 вертикальных связевых блока, стойка - 140х6, коэффициент расчетной длинны - 1 что в одной плоскости, что в другой. Кладка 120 мм в полкирпича, + 15 мм штукатурки с каждой из сторон.

Откуда продольные усилия? Каркас одноэтажный? Горизонтальных нагрузок нет.....
длинная стойка идет выше связей и она сжата, что делает ее расчетную длину больше 1.

Последний раз редактировалось fklmn, 21.06.2022 в 14:44.
fklmn вне форума  
 
Непрочитано 09.06.2022, 14:54
| 1 #40
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


Offtop:
Цитата:
Сообщение от fklmn Посмотреть сообщение
Так вышло, что после 8 мес опыта в проектной организации оказался в конструкторском отделе, где я один и девочка, которая болт на растяжение не посчитает.
значит нужно с девочкой болт на сжатие попробовать "посчитать"))


по теме
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ScreenShot002.jpg
Просмотров: 127
Размер:	80.8 Кб
ID:	247974  
wvovanw вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Почему нельзя вешать большие балки на маленькие колонны?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Почему нельзя связывать пристройку с существующими конструкциями? DeadFitz Прочее. Архитектура и строительство 21 18.12.2018 10:09