Как снижать жесткость КЭ плит в приопорной зоне колон и стен?
Регистрация: 22.04.2020
Сообщений: 60
|
||
Просмотров: 1081
|
|
||||
у-Строитель Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582
|
Задаете принятое по линейному расчету Класс материалов и армирование, далее по табличке с действующими усилиями принимаете коэфф снижения модуля упругости. Назначаете несколько групп, потому как вручную каждому элементу назначать - мазохизм. И далее итерационно: назначили пересчитали- назначили-пересчитали и так до приемлемой точности.
__________________
С уважением, yarrus77 |
|||
|
|