СП 31-113-2004 исключительно рекомендательный, законом становится только при внесении в задание на проектирование. Но его положения весьма разумны и им полезно следовать.
Цитата:
Сообщение от snair
1. Какой материал для наружных стен бассейна можно принять если весь дом из газоблока, и очень не рационально делать из полнотельного кирпича?
|
Я бы, как минимум, сделал изнутри бассейна слой полнотелого керамического кирпича (120 мм), далее наружу - газоблок. Изнутри по кирпичу штукатурка (либо кладка с затиркой швов) с гидроизоляционной обмазкой (как вариант Ceresit CL 51) и сплошная облицовка керамической плиткой. Делать чисто газобетонную стену в бассейне, конечно, нельзя. Еще лучше сплошной кирпич/полнотелый керамзитоблок +наружное утепление (мокрый или вентфасад).
Цитата:
Сообщение от snair
2. Кровля над помещением над бассейна нужна эксплуатируемая, есть ли возможность как-то соблюсти требование 7.7 оставив, эксплуатируемой плоской?
|
Достаточно железобетонной плиты с водонепроницаемой отделкой. Возможен натяжной потолок с хорошей вентиляцией над ним. Вентиляция в бассейне, вообще, основное. Желательно предусмотреть естественную в комбинации с принудительной (ее могут выключать на ночь). Отопление комбинированное, радиаторы/теплый пол + догрев за счет вентсистемы до нормируемых значений.
Цитата:
Сообщение от snair
Вопрос в том, что есть ли где -то требования требующие выход непосредственно наружу или обособленный?
|
Обычные требования к эвакуационным/аварийным выходам из подвалов. Если у Вас ИЖС (нет экспертизы), то, вообще, можете делать, что хотите. Но здравый смысл тоже никто не отменял. Оборудование водоподготовки требует постоянного обслуживания и пополнения хим.реактивами (для очистки воды). Таскать мешки и бочки с ними через 1-й этаж (и техперсоналу ходить) не всегда здорово. Так что я бы постарался отдельный вход в техэтаж сделать.