Стык ГЗП и двутавра на фермах
Villcommen
 
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 19

Добрый день, подскажите пожалуйста серию на стык гзп и двутавра на ферме.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: стык.JPG
Просмотров: 69
Размер:	22.3 Кб
ID:	215490  

Просмотров: 1170
 
Непрочитано 22.06.2019, 17:51
#2
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


1.460.2-11
1.460.3-15
Хотя с такими сечениями, как на схеме, будет очень проблематично сделать нормальные узлы.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2019, 18:01
#3
Villcommen


 
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 19


в данных сериях такого стыка нет, возможно я конечно плохо смотрю, но подобного не могу найти.по факту я не совсем понимаю как мне состыковать верхний пояс. -(
Villcommen вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2019, 18:10
#4
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Цитата:
Сообщение от Villcommen Посмотреть сообщение
в данных сериях такого стыка нет
На узлы по нижнему поясу смотрите.
======
Очень хотелось бы увидеть, как решен нижний правый узел.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: U1.png
Просмотров: 39
Размер:	44.2 Кб
ID:	215495  

Последний раз редактировалось Tamerlan_MZO, 22.06.2019 в 18:27.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2019, 18:20
#5
Villcommen


 
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 19


как стыкуется решетка фермы узлы у меня есть в КМе, а вот каким образом именно верхняя гзп 160х6 и двутавр, не понимаю (просто раньше таких решений не видел)

----- добавлено через ~3 мин. -----
добавить нижний узел не могу вставить в ответ
-((
Villcommen вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2019, 18:24
#6
Villcommen


 
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 19


нижний правый узел
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: нижний правый узел.JPG
Просмотров: 45
Размер:	47.0 Кб
ID:	215497  
Villcommen вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2019, 18:25
#7
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,272


Стык профилей через фланец с ребрами по стенке двутавра в уровне "полок" ГСП.
Tamerlan_MZO вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2019, 18:35
#8
Villcommen


 
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 19


Спасибо большое
Villcommen вне форума  
 
Непрочитано 22.06.2019, 18:40
#9
svk


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 125


Посмотреть бы верхний левый узел 26....Вставка по ВП из 160х6 должна иметь нулевую нагрузку....
svk вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.06.2019, 18:44
#10
Villcommen


 
Регистрация: 14.01.2019
Сообщений: 19


ребра на балке достаточно близко к полкам расположены, для удобства сварки видимо придется снимать фаску по стенке.

на этой ГЗПшке действительно почти нулевая нагрузка согласно КМа (30кН)

----- добавлено через 43 сек. -----
верхний левый узел: гзп через прорезь заходит в фасонку колонны
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: стык2.JPG
Просмотров: 39
Размер:	46.0 Кб
ID:	215498  
Villcommen вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Стык ГЗП и двутавра на фермах

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Штепсельный стык колонн, как правильно рассчитать? utrfm Железобетонные конструкции 16 17.01.2019 21:05
Как лучше организовать равнопрочный стык двутавра ? dima_kuzminki Металлические конструкции 3 03.09.2018 21:11
Монтажный стык стальных колонн по высоте при реконструкции здания alterdeen Металлические конструкции 8 20.06.2018 07:27