Потери давления на терморегуляторе
Регистрация: 25.08.2018
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 5311
|
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
По-моему, ты что-то путаешь:
Зависимость потерь напора от расхода через регулятор давления называется пропускной способностью - Kvs. Kvs - пропускная способность численно равная расходу в м³/ч, через полностью открытый затвор регулятора давления, при котором потери напора на нём равны 1бар. Kv – то же, при частичном открытии затвора регулятора. ----- добавлено через ~1 мин. ----- выбирать регулятор давления с ближайшим большим значением Kvs от полученного значения Kv. Такой подход выбора позволяет с большей точностью регулировать расходы ниже заданного при расчёте, но не даёт возможности увеличить расход выше заданного значения, которое довольно часто приходится превышать. |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Отсюда и ответ про настройки. В эксплуатационных условиях регулятор регулирует, т.е. изменяет свое сопротивление и расход. Но предварительно его надо настроить именно на расчетный расход. Меньше расчетного он сможет пропустить, больше расчетного, без перестройки не сможет. Это первая ступень регулирования. Настройку необходимо выполнить при наладке, больше её некому делать. И в проекте должны быть параметры настройки. Иначе все эти термостаты можно снять и сдать в цветмет. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Виды потери устойчивости стержня | deadok | Металлические конструкции | 26 | 19.06.2020 09:06 |
Коэффициенты давления грунта на подпорные стены по п.9.22-23 СП 22.13330.2016 | V.D. | Основания и фундаменты | 13 | 15.09.2017 02:00 |
Регулирование давления в коллекторе. ЧРП или клапан? | Urg | Водоснабжение и водоотведение | 19 | 22.04.2014 09:20 |
Учет ветрового давления при проверке давления под подошвой фундамента | bigden | Основания и фундаменты | 21 | 11.07.2012 12:03 |
Как рассчитываются потери давления на участке трубопровода при расчёте противодымной вентиляции | Sasha87 | Инженерные сети | 11 | 22.02.2011 14:07 |