Корыто-образная плита будет работать?
mainevent100
 
конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,081

В плите толщиной 300 мм пролетом 9,75 м запроектирован лоток под коммуникации.
Армирована по низу d18, ш.200, в лотке арматура разрывается.
По расчету все получается, но, может, есть нюансы? Интересует сечение Б-Б на схеме армирования.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Б-Б.PNG
Просмотров: 363
Размер:	59.0 Кб
ID:	210147  

Вложения
Тип файла: pdf Опалубка плиты.pdf (233.3 Кб, 102 просмотров)
Тип файла: pdf Армирование.pdf (580.2 Кб, 78 просмотров)

Просмотров: 6923
 
Непрочитано 18.06.2019, 09:39
#41
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


Mistake, если моделировать сечение в КЭ программе, то как раз на внутренних углах будет пик напряжений, его нужно закрыть, осреднив значения в окрестности пика. Можно и конструктивно заложить. На тех же предпосылках есть например требования к конструктивному армированию углов у проемов панелей.
v.psk вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2019, 10:11
#42
Mistake

Личинка проектировщика
 
Регистрация: 15.05.2013
Сообщений: 991


v.psk, этот "пик" максимального момента будет как в плите так и в стенке, в таком случае чтобы его добрать доп стержнями нужно ставить Г-шку, которая будет идти по верхней грани плиты и по внутренней грани стены.
Подобные конструктивные стержни описаны в старых пособия по конструированию в основном в тоннелях и подпорных стенах при армировании вутов.
Т.е. назначение стержня понятное и принцип работы тоже, не понятен критерий постановки, почему не ставим их при армировании рам и перекрытий ?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 112.PNG
Просмотров: 42
Размер:	83.6 Кб
ID:	215328  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 331.png
Просмотров: 39
Размер:	31.6 Кб
ID:	215329  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 221.jpg
Просмотров: 43
Размер:	129.4 Кб
ID:	215330  
__________________
Специалист по аварийному проектированию.
Mistake вне форума  
 
Непрочитано 18.06.2019, 10:17
#43
v.psk

конструктор
 
Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,111


Mistake, ну в перекрытиях я иногда закладываю, где вижу такие пики.
В диафрагмах - тоже, конструктивно всегда.
v.psk вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Корыто-образная плита будет работать?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Будет ли работать данная схема? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 5 27.04.2010 12:09
Будет ли работать данная конструкция? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 7 11.04.2010 00:28
Юмор 2009 DEM Разное 1736 01.01.2010 22:51
Будет ли работать данная схема крепления? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 9 22.10.2009 10:16
Будет ли работать такая конструктивная схема? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 3 02.04.2009 19:45