Расчет температуры под фундаментом по ВСН 29-85
Регистрация: 10.06.2019
Сообщений: 17
|
||
Просмотров: 1415
|
|
||||
Инженер-философ Регистрация: 24.04.2019
Хабаровск
Сообщений: 1,869
|
Сдается мне, что это ловушка опечатка. Рассчитывается, видимо, температура по верху пучащегося слоя грунта.
Дальше в примере при глубине заложения 0.2м и толщине подушки 0.2м в формуле тоже написан минус, но скобке в числителе стоит 0.4м - т.е. сумма, и результат расчета соответствует сумме. Есть еще Рекомендации по проектированию и расчету малозаглубленных фундаментов на пучинистых грунтах. НИИОСП, 1985. Там в точно такой же формуле уже плюс и в точно таком же примере - те же 0.2+0.2 = 0.4м. |
|||
|
||||
Регистрация: 10.06.2019
Сообщений: 17
|
Спасибо! Не догадался пример проанализировать. Теперь есть физический смысл. Сделаю комментарий в pdf-е c ВСН.
|
|||
|
||||
Постройка Гаражей и Сараев Регистрация: 30.08.2014
Хабаровск
Сообщений: 67
|
Цитата:
............d - hp........df ..... 1- -------- x ------ и получаем df-d+hp ..............df............df ..............................L это 1 как она может изменить формулу??? |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Совместный расчет каркаса с основанием и фундаментом в MicroFe | Flick | Расчетные программы | 14 | 26.01.2016 15:06 |
Расчет фермы. правильно подобрать коэфф. к длине КЭ, подбор сечений в элементах не выполняется? | stassat | Лира / Лира-САПР | 6 | 20.05.2014 01:40 |
расчет огнестойкости ж.б. плиты в ANSYS | idaho | ANSYS | 19 | 30.10.2012 17:34 |
Расчет опорного узла фермы из ГСП | Нитонисе | Конструкции зданий и сооружений | 3 | 13.07.2010 20:06 |
Расчет сварного соединения трубы с фланцем | Евгений, Екатеринбург | Машиностроение | 13 | 04.08.2008 12:07 |