| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли заменить сталь для анкерных болтов?

Можно ли заменить сталь для анкерных болтов?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 21.06.2019, 02:03 #1
Можно ли заменить сталь для анкерных болтов?
Maksim337
 
Регистрация: 28.09.2010
Сообщений: 127

Добрый день.
Какую сталь можно применять для анкеров фундамента?
В проекте Вст3кп2, а установлена ст 45. Чем чревато?
Перелопатив информацию, какого-то одного понимания не появилось, кроме как что ст45 более хрупкая.
Помимо 4 анкерных болтов установлены по 2 "шпоры" из 16 швеллера, но не на всех колоннах...

Заранее благодарен

Последний раз редактировалось Maksim337, 21.06.2019 в 02:14.
Просмотров: 1639
 
Непрочитано 21.06.2019, 06:20
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,203


Если нет кранов, то пофиг.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2019, 09:05
#3
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 869


Хрупкая сталь боится хрупкого разрушения и усталостных вещей. Если в конструкции нет воздействий вызывающих такие факторы, то всё ок.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2019, 09:56
#4
Maksim337


 
Регистрация: 28.09.2010
Сообщений: 127


Болты М28. Кранов то нет, каких-то динамических нагрузок больших тоже нет,а вот хрупкое разрушение и усталость хз от чего может быть.
Maksim337 вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2019, 10:12
1 | #5
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 869


Хрупкое от резких воздействий (динамика) или от мороза.
Усталость от цикличных.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2019, 10:22
1 | #6
Bull

Конструктор по сути (машиностроитель)
 
Регистрация: 10.10.2005
Набережные Челны (это где КамАЗ)
Сообщений: 11,391


Цитата:
Сообщение от Maksim337 Посмотреть сообщение
кроме как что ст45 более хрупкая.
в сыром виде вряд ли.
__________________
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.06.2019, 10:36
#7
Maksim337


 
Регистрация: 28.09.2010
Сообщений: 127


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Хрупкое от резких воздействий (динамика) или от мороза.
Усталость от цикличных.
Ну критических морозов нету, может раз в пятилетку -25 и стукнет. К сожалению полной картиной по конструкции пока не ведаю.
Один пролет 9 м, шаг 4. Там где предположительно может стоять брудование (нория на завальной яме) там дополнительно заложены шпоры и пролет небольшой 2м.
В стали ст 45 на 10% относительное удлинение меньше только, а так смотрю все характеристики только выше. Да и хз какого качества Вст3кп2.

Эт называется сам себя успокой)
Maksim337 вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2019, 10:38
1 | #8
Vovas_91

Конструктор
 
Регистрация: 10.02.2016
Хабаровск
Сообщений: 869


Короче всё нормально.
__________________
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2019, 11:39
1 | #9
Хмурый


 
Регистрация: 29.10.2004
СПб
Сообщений: 16,327


Цитата:
Сообщение от Vovas_91 Посмотреть сообщение
Короче всё нормально.
Если только не делать анкерные блоки. Сталь 45- трудносвариваемая
Хмурый вне форума  
 
Непрочитано 21.06.2019, 12:07
1 | #10
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,078


Надо сравнить все характеристики сталей. Искать лень, но на глазок я бы не волновался. Возможно, стало только лучше.
в название "Вст3кп2" буквы "кп" обозначают кипящую сталь. Она сама по себе довольно хрупкая, и корродирует активнее (интересно кто и по каким соображениям её в проект назначил). Подозреваю, что 45 и более прочная и менее хрупкая.
Дмитррр вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Можно ли заменить сталь для анкерных болтов?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Глубина заделки анкерных болтов Alkotester Прочее. Архитектура и строительство 31 27.11.2021 18:19
Расчет анкерных болтов для опорной плиты Яблоко Конструкции зданий и сооружений 54 01.03.2018 10:04
Заделка анкерных болтов и армирование подколонника SerStar Конструкции зданий и сооружений 6 13.08.2015 23:24
Правильное применение анкерных болтов Хилти deviser Конструкции зданий и сооружений 15 21.03.2011 17:41
Нестандартный фундаментн. болт, какую можно использовать сталь и какой ГОСТ? dextron3 Металлические конструкции 11 09.12.2009 13:57