| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможно ли что безбалочное перекрытие прошло расчет на продавливание без поперечного армирования?

Возможно ли что безбалочное перекрытие прошло расчет на продавливание без поперечного армирования?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 16.05.2014, 00:08 #1
Возможно ли что безбалочное перекрытие прошло расчет на продавливание без поперечного армирования?
IvanLeo
 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191

Плита 250 мм. колонны 400х400 (здание - торговый центр), максимальный пролеты 7200х7200...сделал расчет на продавливание и оказалось что перекрытие в поперечной арматуре у колонн не нуждается, я ошибся в чем-то или такое возможно? Ответьте опираясь на свой опыт..а то у меня его нет =/

Прикрепил свой расчет.

Вложения
Тип файла: doc продавливание.doc (124.5 Кб, 154 просмотров)

Просмотров: 3283
 
Непрочитано 16.05.2014, 01:43
#2
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


Нет, сынок. Это - фантастика!
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.05.2014, 02:00
#3
IvanLeo


 
Регистрация: 05.12.2012
Сообщений: 191


Цитата:
Сообщение от swell{d} Посмотреть сообщение
Нет, сынок. Это - фантастика!
А в расчете что не так?
IvanLeo вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2014, 02:11
#4
молодой человек


 
Регистрация: 14.11.2007
Сообщений: 159


Rbt*h0<1.05*225, а не 425 как у вас
молодой человек вне форума  
 
Непрочитано 16.05.2014, 04:23
#5
frostyfrost

Юмористические расчеты, комедийные диссертаций, цирковые статьи
 
Регистрация: 12.12.2012
Москва
Сообщений: 892


Как-то странно у Вас собрана поперечная сила и моменты. Обычно принимаем перепад как сил, так и моментов. У Вас с одного этажа собрано. Так что ХЗ. Для плиты 250 мм принимать h_0=225 мм считаю маловероятным, хотя зависит от того, какую арматуру Вы туда засунете. Так же считаю, что требуется ввести gamma_b1=0.9, поскольку скорее всего у Вас нагрузки продолжительного действия. Как заметил молодой человек, в последней формуле у Вас принята h_0 = 425 мм, хотя изначально принято меньше. Плюс советую проверить крайние и угловые колонны.
frostyfrost вне форума  
 
Непрочитано 18.05.2014, 18:13
#6
Aragorn

Продажа навыков и умений
 
Регистрация: 20.11.2004
Сибирь
Сообщений: 2,406


Цитата:
Нет, сынок. Это - фантастика!
Папа -)
Aragorn вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2014, 08:36
#7
Boxa

КЖ; C#
 
Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,588


Попробовал быстренько прикинуть...
Нагрузка:
Вес плиты 7,2*7,2*0,25*2,5=32,4 т *1,1 = 35,64 т
Полезная (так как ТЦ, то возможно скопление людей и товара) 7,2*7,2*0,4=20,75 т *1,2 = 24,9 т
Итого
32,4+20,75=53,15 т (нормативные)
35,64+24,9 = 60,54 т (расчетные)

Продавливание:
(0,4+0,25)*4*0,22*1,05*0,9=0.54054 МН = 54 т.

Вывод: я бы очканул не ставить тут поперечку, к тому же это у меня 53,15 т (60,54 т), а у Вас 75,4 т
ИМХО, тут бы капители сделать, и на продавливание пройдет, да и пролеты подсократятся....

Последний раз редактировалось Boxa, 19.05.2014 в 09:42. Причина: добывил расчетные значения
Boxa на форуме  
 
Непрочитано 19.05.2014, 09:25
#8
Алексей_308


 
Регистрация: 09.04.2009
Сообщений: 221


Boxa, что то нагрузочки у вас не расчетные!
Алексей_308 вне форума  
 
Непрочитано 19.05.2014, 09:39
#9
Boxa

КЖ; C#
 
Регистрация: 03.11.2005
Санкт-Петербург
Сообщений: 2,588


Алексей_308, и что? Это же не расчет, это так, прикидка.. но если Вас это напрягает, то я поправил.
Boxa на форуме  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Возможно ли что безбалочное перекрытие прошло расчет на продавливание без поперечного армирования?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Монолитное безбалочное бескапительное перекрытие - расчет и моделирование Molodaya Железобетонные конструкции 5 22.11.2023 10:57
Безбалочное перекрытие. Расчет на изгиб узлового соединения плиты с колонной Romka Конструкции зданий и сооружений 2 26.04.2010 08:15
Монолитное безбалочное перекрытие vs Продавливание Konstruktiv54 Железобетонные конструкции 42 05.05.2008 10:38