| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Фланцы- методика расчета

Фланцы- методика расчета

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.08.2006, 15:28 #1
Фланцы- методика расчета
Aleho
 
KAZAKHSTAN
Регистрация: 08.08.2006
Сообщений: 9

Помогите пожалуйста найти методику расчета рамного узла балки с колонной на болтах (нормальной точности ). Необходимо посчитать узел примыкания балки 70Б1 к колонне из того же профиля, данный профиль для колонны навязали. Нагрузки в узле N=405kN M=589kNm Q=150kN.
Дело в том, что наши серийные узлы (2.440-2) заказчиком не принимаются, они требуют полностью все выкладки.
При этом навязывают свой узел, где стенка колонны усиливается путем приварки с двух сторон пластин в плоскости стенки, не диагональных ребер, а именно пластин по всей площади стенки в зоне узла. Но я считаю такой узел не приемлемым, если уж усиливать стенку, то вырезать и вваривать другой сегмент, на что получил ответ, что господа иностранцы не доверяют квалификации наших сварщиков, в чем я тоже чес гря сомневаюсь :? . Не могу доказать что можно решить проблему, усилив стенку диагональным ребром.
Хотелось бы самому просчитать стенку, может усиление вовсе не требуется.
Просмотров: 5604
 
Непрочитано 08.08.2006, 15:32
#2
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Рамный узел на болтах нормальной точности это что-то новенькое.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2006, 15:53 Re: Фланцы- методика расчета
#3
Tserber

ГИП + Главный Конструктор
 
Регистрация: 16.10.2005
город-герой Волгоград
Сообщений: 738


Цитата:
Сообщение от Aleho
Помогите пожалуйста найти методику расчета рамного узла балки с колонной на болтах (нормальной точности ). Необходимо посчитать узел примыкания балки 70Б1 к колонне из того же профиля, данный профиль для колонны навязали. Нагрузки в узле N=405kN M=589kNm Q=150kN.
Дело в том, что наши серийные узлы (2.440-2) заказчиком не принимаются, они требуют полностью все выкладки.
Выход один! "Комета" + "Кристалл" Мне обычно помогает :twisted:
__________________
Нет - зарплате в конвертах, да - зарплате в бандеролях. :i-m_so_happy:
Tserber вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2006, 16:46
#4
Aleksey_Br

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 19.05.2006
Kyiv
Сообщений: 184


Цитата:
Сообщение от AIK
Рамный узел на болтах нормальной точности это что-то новенькое.
Действительно, как это рамный узел на болтах нормальной точности? :?:
Может все таки узел на высокопрочных болтах?
Aleksey_Br вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2006, 20:15
#5
str02

инженер-конструктор
 
Регистрация: 06.10.2004
питер
Сообщений: 2,722


К тому же в серии балочных узлов, приведенной вами есть все методики расчета.
str02 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2006, 07:28
#6
Aleho


 
Регистрация: 08.08.2006
KAZAKHSTAN
Сообщений: 9


Цитата:
Сообщение от AIK
Рамный узел на болтах нормальной точности это что-то новенькое.
Sorry, промашка вышла, действительно на высокопрочных.
Aleho вне форума  
 
Непрочитано 09.08.2006, 07:44
#7
AIK

Заказчик
 
Регистрация: 20.02.2004
Москва
Сообщений: 2,758


Цитата:
Сообщение от Aleho
промашка вышла, действительно на высокопрочных.
Тады - в даунлоад! Там накладено много всякой мудроты на эту тему.
AIK вне форума  
 
Непрочитано 13.08.2006, 02:51
#8
OlegM

Инженер-проектировщик
 
Регистрация: 19.01.2005
Нижний Новгород
Сообщений: 766
<phrase 1= Отправить сообщение для OlegM с помощью Skype™


Вот, давно хочу узнать, как рассчитать фланцевое соединение или трубу с листом на сварке, чтоб испытывала и изгиб, и срез и продольное усилие.?
__________________
ICQ 190-123-330
OlegM вне форума  
 
Непрочитано 18.09.2006, 19:15
#9
Sergxar

инженер
 
Регистрация: 28.08.2006
Москва
Сообщений: 3


Но ежели нагрузка N не более 8t есть смысл делать на высокопрочных болтах