Непрочитано 31.05.2007, 16:41 #1
Глубина заделки анкерных болтов
Alkotester
 
Moscow
Регистрация: 31.05.2007
Сообщений: 8

Вопрос таков:
имеется открытая крановая эстакада, 2 пролета, 32 м пролет крана (г/п ), шаг колонн 12 м, длина 128 м.
Заделка анкерных болтов 300 мм (!!!). Анкерный болт с отгибом, диаметр 30 мм.
Для такого диаметра и типа болта мин глубина 25d, т.е. 750 мм.
Бетон В20.
Глубина заделки может меняться в зависимости от марки стали болта и класса бетона! Пересчитывал получалась самая мин глубина 550 мм.
Что делать? :?: Фундамент уже залит! Вырвет болты? :?:
Может сделать какое-то усиление? :?:
Расчет болтов есть.
[ATTACH]1180615300.rar[/ATTACH]
Просмотров: 45478
 
Непрочитано 31.05.2007, 17:40
#2
ursula

строительство
 
Регистрация: 21.07.2005
Екатеринбург
Сообщений: 463


1.Если высота фундамента достаточна для заделки болта
(толщина фундамента , например, 1000 мм , а длина болта заанкиренного в фундаменте 750мм),
то просверливаем колодцы на нужную длину , устанавливаем болт , а колодец зачеканивам цементно-песч.смесью.

2.Высота фундамента недостаточна для заделки болта (толщина фундамента , например, 500 мм , а длина болта заанкиренного в фундаменте 750мм), то меняем фунд. болт с отгибом на другой, например, Конический с распорной втулкой(глубина заделки болтов
7d)
ursula вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2007, 17:54 Re: Глубина заделки анкерных болтов
#3
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


Цитата:
Сообщение от Alkotester
Фундамент уже залит! Вырвет болты?
Конечно.

Цитата:
Сообщение от Alkotester
Может сделать какое-то усиление?
Что-то не встречал подобных.

Цитата:
Сообщение от Alkotester
Расчет болтов есть.
Так а причем тут расчет, если не выполняются требования по конструированию.
Al-dr вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2007, 19:39
#4
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


1. У вас по расчету требуется анкерный болт с площадью, в три раза меньшей, чем установленные болты.
2. Болт заделывается в фундамент на указанную длину при условии, что он работает с полным расчетным сопротивлением.
3. Допускается снижать глубину заделки пропорционально действующему на болт усилию (см. Пособие по проектир. анкерных болтов)
4. Вы расчитываете болт по упругой стадии, там диаметры больше получаются, чем при расчете по пластической стадии, там все более тонко (по типу расчета ж.б. сечений по прочности см. Пособие по проект. анкерных болтов или Пособие по проектир. фунд. под отдельно стоящие колонны).
SergL вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2007, 22:44
#5
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336


можно было бы согласиться с аргументами SergL . Однако в расчете кол-во растянутых болов д.б. n=2 а не 4 и Атр болта 3,6см2 .Болты стоят без запаса
Алекс80 вне форума  
 
Непрочитано 31.05.2007, 23:12
#6
SergL

инженер-конструктор
 
Регистрация: 23.04.2007
Сообщений: 452


.
Цитата:
можно было бы согласиться с аргументами SergL . Однако в расчете кол-во растянутых болов д.б. n=2 а не 4 и Атр болта 3,6см2
Признаю, этот косяк я не увидел - расчет смотрел невнимательно. Но все равно, требуемый диаметр болтов близок к 24, а если по пластической стадии считать, то 24 болт наверняка пройдет. Значит можно на некоторое снижение заделки пойти. Но скорее всего на 300 мм заделки все-равно не потянет
SergL вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2007, 09:22
#7
Крошка Енот

Конструктор
 
Регистрация: 18.05.2007
Краснодар
Сообщений: 11
<phrase 1=


Как вариант можно срезать эти бесполезные анкерные болты и заменит их на клеевые анкера (шпильки) Hilti, и их то уже подобрать по расчету, нужной длины и диаметра.
Крошка Енот вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2007, 09:42
#8
Alkotester


 
Регистрация: 31.05.2007
Moscow
Сообщений: 8


Дополнение: Анкерные болты связаны с арматурным каркасом фундамента.
Влияет ли это на снижение глубины заделки?


Цитата:
Сообщение от Крошка Енот
Как вариант можно срезать эти бесполезные анкерные болты и заменит их на клеевые анкера (шпильки) Hilti, и их то уже подобрать по расчету, нужной длины и диаметра.
Крошка Енот, а можно поподробнее про эти клееные анкера Hilti? Они будут устанавливаться в новые отверстия или связаны с существующими болтами?

Всем большое СПАСИБО!
Alkotester вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2007, 09:59
#9
Al-dr

Инженер-конструктор
 
Регистрация: 28.11.2006
Донецк
Сообщений: 396


Я бы не использовал анкера "HILTI" в столь ответственном сооружении (все таки пролет 32 м). Для шарнирной опоры да, но не для жесткой.
Alkotester
У Вас ферма шарнирно опирается на колонны или это рамы какие-то.
Al-dr вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2007, 10:02
#10
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336


Alkotester
как связаны? если это приварка к продольным стержням подколонника по ГОСТ14098 то влияет!
Алекс80 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2007, 10:08
#11
Alkotester


 
Регистрация: 31.05.2007
Moscow
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Al-dr
У Вас ферма шарнирно опирается на колонны или это рамы какие-то.
Это открытая крановая эстакада, колонны отдельно стоят, никаких ферм, балок нет.
Alkotester вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2007, 10:10
#12
Nagay

Metal Heart
 
Регистрация: 25.07.2006
Киев
Сообщений: 450


Цитата:
Сообщение от Al-dr
Я бы не использовал анкера "HILTI" в столь ответственном сооружении (все таки пролет 32 м). Для шарнирной опоры да, но не для жесткой.
Alkotester
У Вас ферма шарнирно опирается на колонны или это рамы какие-то.
Если другого выхода нет, то можно и на упомянутые хим. анкера М33...39. У хилти есть как раз для установки коллон. А жесткую базу можно сделать, увеличив число анкеров и межосевые растояния.
Nagay вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2007, 10:10
#13
Крошка Енот

Конструктор
 
Регистрация: 18.05.2007
Краснодар
Сообщений: 11
<phrase 1=


Если все делать по расчету то почему бы и не связаться, хуже уже не будет, эти болты со старыми не связаны просто сверлится отверстие, заполняется клеящим составом (связь на молекулярном уровне) и устанавливается шпилька. Шпильки (если они большие) делаются по индивидуальному заказу самой фирмой Hilti они же их и монтируют и с расчетом помогут. Так что свяжитесь с ними может они что посоветуют, я с ними общался ребята толковые не то что мурлоки на стройке.
www.hilti.ru
тел. (495) 792-52-52
Крошка Енот вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2007, 10:16
#14
Alkotester


 
Регистрация: 31.05.2007
Moscow
Сообщений: 8


И ещё: сверху фундамента строители положили стальную плиту (t=30), как типа закладной что ли, анкерные болты приварены к этой плите.
Alkotester вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2007, 11:40
#15
Alkotester


 
Регистрация: 31.05.2007
Moscow
Сообщений: 8


Цитата:
Сообщение от Алекс80
Alkotester
как связаны? если это приварка к продольным стержням подколонника по ГОСТ14098 то влияет!
Дополнительно устанавливалась по месту продольная 16 арматура и к ней приваривался болт . К поперечным хомутам тоже вроде строители приварили, в общем болт связан с каркасом.
И на сколько возможно уменьшить таким образом глубину заделки?
Alkotester вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2007, 13:20
#16
Алекс80

КЖ,КМ
 
Регистрация: 17.01.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 336


"Дополнительно устанавливалась по месту продольная 16 арматура и к ней приваривался болт " я правильно понял что арматура устанавливалась вертиально (вдоль длины болта)? если так, то
я бы считал заделку болта обеспечиной если бы приварка болта к армат. была произведина по С23-Рэ(ГОСТ14098-91) с перехлестом ln=150мм и длина диам 16 обеспечивала бы его анкеровку.- 630мм.
Алекс80 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.06.2007, 13:28
#17
Alkotester


 
Регистрация: 31.05.2007
Moscow
Сообщений: 8


Всем большое спасибо!

Буду искать выход из ситуации.
Alkotester вне форума  
 
Непрочитано 04.06.2014, 19:56
#18
MilkBandit


 
Регистрация: 22.04.2012
Сообщений: 23


Цитата:
Сообщение от SergL Посмотреть сообщение
3. Допускается снижать глубину заделки пропорционально действующему на болт усилию (см. Пособие по проектир. анкерных болтов)
Кто-нибудь знает в каком конкретно пособии или СНиПе это написано???? Гугл не помог
MilkBandit вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2014, 18:02
#19
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Цитата:
Сообщение от MilkBandit Посмотреть сообщение
3. Допускается снижать глубину заделки пропорционально действующему на болт усилию (см. Пособие по проектир. анкерных болтов
Цитата:
Сообщение от MilkBandit Посмотреть сообщение
Кто-нибудь знает в каком конкретно пособии или СНиПе это написано????
Пособие к СНиП 2.09.03-85, МДС 31-4.2000 "Пособие по проектированию анкерных болтов для крепления строительных конструкций и оборудования", см. пункт 3.20 .

СП 43.13330.2012, СНиП 2.09.03-85 Актуализированная редакция , "Сооружения промышленных предприятий" , см. пункт Г.18 .

Глубина заделки в бетон анкерного болта зависит от класса бетона, от марки стали болта, от типа конструкции болта и от его диаметра. Вообще то в НОРМАХ не предусматривается случай, когда у вас диаметр болтов почему-то принят намного больше, чем требуется по расчету. Это уже ваши проблемы.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 05.06.2014, 19:02
#20
MilkBandit


 
Регистрация: 22.04.2012
Сообщений: 23


Большое спасибо! Уже и сам всё перерыл - нигде не прописано. Действительно, глубина анкеровки зависит лишь от класса бетона и марки стали, от расчётного усилия в болте никаким образом не зависит, видимо, перепутали с длиной анкеровки арматуры. Дезинформировали тут господина.......
MilkBandit вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Глубина заделки анкерных болтов

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск