Непрочитано 11.08.2017, 23:08 #1
Стыковка арматуры конструкций монолитных ЖБ стен
dambra
 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 419

Насколько оправданно проектировать арматуру монолитных ЖБ стен с изгибом арматурных стержней.
Армировал колонны, теперь хочу армировать стены. Всегда армировал по подобию колонн, запускал выпуск арматуры с изгибом стержня. Инженер от исполнителя хотел бы применить простые стержни т.к. это удешевит конструкцию. Вопрос конечно за мной, т.к. моя подпись будет стоять а не его. Легче всего бы было настоять на своем но и удорожать конструкцию не хотелось бы. Возможно кто из железобетонщиков обьяснит эффективность того или иного решения.

1. Данный стержень(выпуск), если его гнуть - нужно заказывать на заводе и это удорожает стоимость. С другой стороны это соответвует расчету (без дополнительных эксцентриситетов.)
2. Если стержень простой - удобство возведения на стройке, но возможно возникновение эксцентриситетов. Но насколько возможно закрыть на это глаза? Ведь это не колонны, где мало стержней, а плита. Нагрузка распределяется по длине (как я понимаю этот вопрос). Конечно можно долго углублятся в теории нелинейности и т.д. но по существу и так армирование стен в большинстве случаев конструктивно.

3. Как вариант - ставят простой стержень и по замоноличиванию стены его отгибают вовнутрь(под 3 градуса), а сверху устанавливают новый. Но это делают уже на стройке, люди, которые далеко не всегда квалифицированны, как следствие - микротрещины в арматуре. Как по мне самы не эффективный способ, но я часто видел подобное решение.

Прикрепляю картинки для наглядности решений.

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.PNG
Просмотров: 293
Размер:	205.6 Кб
ID:	192140  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 2.PNG
Просмотров: 284
Размер:	60.5 Кб
ID:	192141  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 3.PNG
Просмотров: 266
Размер:	133.2 Кб
ID:	192142  

Просмотров: 3389
 
Непрочитано 12.08.2017, 00:14
#2
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,158


Какие-такие эксцентриситеты? Стена на сжатие без арматуры стоять будет? Будет.
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2017, 01:52
#3
Алексей_Л.


 
Регистрация: 23.02.2016
Сообщений: 305


Как вариант: два стержня что у торца стены ставить гнутыми, а внутренние- прямые со смещением.
Алексей_Л. вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2017, 09:07
#4
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от maks-ufa Посмотреть сообщение
Какие-такие эксцентриситеты? Стена на сжатие без арматуры стоять будет? Будет.
Стена работает не только на сжатие.
dambra вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2017, 09:14
#5
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,625


В Ленинграде все делают стены по второй фотографии, ничего не отгибая, а смещая каждый следующий каркас или отдельные стержни.
И в стенах арматуру не привязывают (имхо, кроме одной фирмы Swellа), только привязывают крайние стержни и шаг дают.
Offtop: Но это наши пещерные технологии. Скоро придут роботы, для них смещение арматуры не по проекту будет сложной задачей.

А вообще соврал. Видел каркасы с отгибом ещё где-то (в какой-то красивой программе, не на стройке).
Видимо фифти-фифти. Не знаю.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2017, 09:21
#6
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


в стенах никто арматуру не гнет, обычно там диаметры 10...16, на стройке при стыковке сдвигают их по месту на 10-15 мм и все - никаких проблем, никаких эксцентриситетов.
это же не d25...32, которые бывают в колоннах
mainevent100 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.08.2017, 09:29
#7
dambra


 
Регистрация: 22.09.2012
Сообщений: 419


ок, спасибо.
В Колоннах: d25 вродибы гнуть не рекомендуют, а использовать муфты, а d32 - стыкуют уже только на муфты.
dambra вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2017, 09:42
#8
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
d32 - стыкуют уже только на муфты.
Offtop: это у вас, в европах муфты
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2017, 10:25
#9
maks-ufa


 
Регистрация: 13.02.2011
Россия
Сообщений: 2,158


Цитата:
Сообщение от dambra Посмотреть сообщение
Стена работает не только на сжатие
В этом случае при наличии момента тем более не важен эксцентриситет
maks-ufa вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2017, 11:18
#10
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Арматуру стен не гнут, смещают по месту стержни.
Арматуру колонн стыкуют с изгибом стержня в пределах перекрытия (тогда привязка крайних стержней не меняется), без изгиба стержня (тогда необходима установка сеток косвенного армирования в колоннах где величина защитного слоя больше допустимой по нормам), сварные соединения, соединение на муфтах (крайне редко, так как экономически обосновано только на больших диаметрах и требует квалифицированных строителей).
Это я говорю об обычных условиях строительства (без сейсмики. просадки, карстов, подработок и т.д.)
P.S.
Что за ересь на картинках №2 №3 у автора темы? Особенно там где стержни отогнуты к центру стены.
roman111 вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2017, 11:43
#11
mainevent100

конструктор
 
Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059


Цитата:
Сообщение от roman111 Посмотреть сообщение
Арматуру колонн стыкуют с изгибом стержня в пределах перекрытия..., без изгиба стержня..., сварные соединения, соединение на муфтах
есть еще вариант с дополнительными стыковочными стержнями, когда стержни колонны нижнего этажа обрываются под плитой, а верхнего этажа начинаются от верха плиты. стыковочные стержни смещены относительно рабочих.
минус - повышенный расход арматуры на двойную стыковку.
mainevent100 вне форума  
 
Непрочитано 12.08.2017, 12:47
1 | #12
roman111

конструктор
 
Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672


Цитата:
Сообщение от mainevent100 Посмотреть сообщение
есть еще вариант с дополнительными стыковочными стержнями, когда стержни колонны нижнего этажа обрываются под плитой, а верхнего этажа начинаются от верха плиты. стыковочные стержни смещены относительно рабочих.
минус - повышенный расход арматуры на двойную стыковку.
Согласен, это классика жанра)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Армирование колонн.png
Просмотров: 231
Размер:	77.6 Кб
ID:	192149  
roman111 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Стыковка арматуры конструкций монолитных ЖБ стен

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Серии, каталоги, схемы, чертежи усиления строительных конструкций. 1sergik1 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 03.09.2021 10:12
Жилые и общественные здания: краткий справочник инженера-конструктора. Под ред. Ю.А. Дыховичного и В.И. Колчунова. 2011 (Впечатления и отзывы). Armin Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 19 22.03.2018 15:41
Стык фундаментной плиты и монолитных жб стен Piton Основания и фундаменты 11 01.02.2013 11:42
Стыковка арматуры внахлестку (с накладками)в соотв с ДСТУ Almak Железобетонные конструкции 27 25.07.2012 20:32
Шаг установки конструктивной арматуры в монолитных подпорных стенах Дмитрий063 Железобетонные конструкции 7 10.11.2011 13:13