Армирование монолитных колонн
"Электросталь
Регистрация: 21.10.2006
Сообщений: 20
|
||
Просмотров: 42715
|
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Каменщик Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291
|
Assol
Цитата:
Девять этажей можно пройти тремя каркасами. У вас будет только два стыка. Неужели для заказчика (подрядчика) проще будеть ставить ненужные сетки, чем отогнуть четыре угловых стержня в двух уровнях. Во втором ярусе (3-5 этаж) арматуры будет меньше или она будет меньшего диаметра, который легко отогнуть.
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Цитата:
Про 0.1 не могу найти... |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
если точнее то получается вот таким образом.
здесь освобождаемся от требований по армированию защитного слоя из соображений огнесохранности в виду того что защитный слой составляет 50мм.... и выполняем только требования Пособия в п 5.35 . Хотя ,если потребуется, при M/N<0.3h то можно обойтись меньшей металлоемкостью... ps. вопрос был очень своевременный, т.к. оказался в аналогичной ситуации (гнуть не хочут) и первоначально вопрос был несколько недоработан. [ATTACH]1161674511.rar[/ATTACH] |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
тем не менее есть сомнительные положения.
и я полагаю следующее: Если в защитный слой устанавливаем сетку с 0,05As и она не является рабочей арматурой (т.е. не заанкерена соответствующим образом в перекрытия), а только лишь является армированием защитного слоя (т.е расположена по высоте колонны только в местах, где есть к этому необходимость (превышено максимаольное значение з.сл)) то горизонатльная арматура и,также вертикальная, должна по шагу удовлетворять не только п 5.35 и 5.54 Пособия к СНиП 2.03.01-84* но и указанного выше п 11.3 МДС 21-2.2000 т.е. составлять max 100*100мм. Если сетку устанавливаем как рабочую арматуру (т.е. заанкериваем в перекрытия), то указания МДС по шагу сетки (как бы) можно не выполнять, однако в этом утверждении есть большие сомнения...........????????????? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.08.2005
Сообщений: 340
|
господа, прошу высказаться по поводу ванной сварки. как вы считаете, при диаметре от 32мм и выше каким способом лучше выполнять анкеровку. ванная сварка, конечно, хорошо, но уж очень сильно замедляет рабочий процесс на площадке. гнуть такую арматуру вешь сама пос себе проблематичная, да еще и при А500С длина нахлеста выйдет в полэтажа + еще и разбежка. самый идеальный пока , на мой взгляд - это рассмтриваемый здесь вариант: смещение каркаса влево-вправо. может быть есть еще какие-то удобные варианты?
|
|||
|
||||
Каменщик Регистрация: 03.10.2006
Днепропетровск
Сообщений: 291
|
rakshin
Цитата:
Цитата:
__________________
Люди интерпретируют вещи, исходя из собственных предрассудков |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Цитата:
ведь перепуск по площади расчетной арматуры равен площади одного стержня..... |
|||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Первое что обращает внимание- - как я понял чертеж d16 начинается от уровня верха выпусков. Значит на расстоянии выше выпуска равном длине анкеровки он не считается рабочим стержнем. Но хомут должен огибать рабочие стержни поэтому здесь хомут в ауте (возможно сильно натянуто,но...) - там где d16 становится рабочим стержнем нарушается конструктивное требование о минимальном расстоянии между стержнями (50)мм, хотя можно вплотную, при стесненных условиях.. Grinch как вы парируете такие вопросы от экспертов?? |
|||
|
||||
Регистрация: 21.10.2006
"Электросталь
Сообщений: 20
|
Извините, можно я встряну?
У меня очередной вопросик на эту же тему, только по поперечной арматуре. "Руководство по конструированию..." Стройиздат,1978г.: п. 3.71 "... В колоннах насыщением продольной арматуры более 3% поп. арм. д. устанавливаться с шагом не более 10д и не более 300мм. Хомуты в этом случае д. ПРИВАРИВАТЬСЯ к продольным стержням." Требование достаточно серьезное с т. зрения трудозатрат, но откуда у него "ноги растут"?? В нормах не нашла. Подскажите, пожалуйста. |
|||
|
|||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
Цитата:
ЯТД на основе текстов, в более поздних нормативных рекомендациях такое конструктивное мероприятие упраздено.. |
||||
|
||||
новичок Регистрация: 19.06.2005
Ярославль
Сообщений: 3,396
|
Цитата:
- если стержень d16 рабочий (а других нет) то шаг хомутов не более 15d т.е. 200мм - СНиП 2.03.01-84* п 5.22. |
|||