| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Принципы рассчета монолитных (ж/б) колонн.

Принципы рассчета монолитных (ж/б) колонн.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.05.2009, 12:23
Принципы рассчета монолитных (ж/б) колонн.
Александр Андреевич
 
Регистрация: 20.05.2009
Сообщений: 9

Здравствуйте коллеги. Хотел бы обратиться за советом к более опытным конструкторам и проектировщика.
Рассчитываю и проектирую пром.здание. И столкнулся со следующей проблемой:
не в каких учебниках книгах и пособиях четко не указано что стоит считать колону, а на что - нет. А все примеры расчетов сводятся к расчетам по прочности. А вопрос трещиностойкости и перемещений?
На что вы обычно считаете?
А в скаде так вообще расчет ведется(по одному из пунктов) по предельному моменту. На сколько это правомерно? Тем более, что в основном по нему и не проходит.
Если у кого-то есть примеры расчета, и не жалко поделиться, был бы признателен. [email protected]
Просмотров: 17934
 
Непрочитано 29.05.2009, 14:10
#21
yarrus77

у-Строитель
 
Регистрация: 15.09.2007
град Воронеж
Сообщений: 4,582


Цитата:
Сообщение от Александр Андреевич Посмотреть сообщение
Я конечно мог и ошибиться, но так и не понял где. Просто колонна проходила в притык.Высокая 13.25м И нагрузка под 125 тонн.Прокатный профиль двутавр подобрать не удалось. Это в основном из-за момента 20тсхм
если колонный не прошел, с раскреплением из плоскости, то сквозное сечение. Кстати в проверке предельного момента участвует продольная сила.
__________________
С уважением,
yarrus77

Последний раз редактировалось yarrus77, 29.05.2009 в 14:15.
yarrus77 вне форума  
 
Непрочитано 27.08.2009, 03:51
1 | #22
Semvad

Проектирование КЖ,КМ,КД,КР и т.д.
 
Регистрация: 17.11.2006
СПб
Сообщений: 450
<phrase 1= Отправить сообщение для Semvad с помощью Skype™


Вот это очень принципиальный момент, когда-то проектировал покрытие на длинющих колоннах, и нашел этот пункт:
СП 52-101-2003
Цитата:
8.2.2 Размеры сечений внецентренно сжатых элементов для обеспечения их жесткости рекомендуется принимать такими, чтобы их гибкость в любом направлении не превышала;

200 - для железобетонных элементов;

120 - для колонн, являющихся элементами зданий;

90 - для бетонных элементов.
Semvad вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Принципы рассчета монолитных (ж/б) колонн.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Шов бетонирования монолитных колонн подвала 20-ти эт.здания выполнен ниже уровня перекрытия Митрофан20081 Железобетонные конструкции 32 13.02.2009 11:56
Превышение предельно допустимых вертикальных отклонений ж/б колонн в производственно-бытовом корпусе. Stroii Железобетонные конструкции 4 03.02.2009 14:51
Наращивание существующих ж/б колонн dimarez Железобетонные конструкции 5 18.09.2008 15:23
Расчет монолитных ж/б перекрытий evg14 Железобетонные конструкции 11 29.08.2008 12:52
видео материалы по возведению монолитных ж/б конструкций Dimonam Технология и организация строительства 3 14.01.2008 22:15