Чем отличаются мощности Рр и Ру???
Регистрация: 15.03.2011
Сообщений: 63
|
||
Просмотров: 168550
|
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Даже не электрику смешон такой ответ. Уж если говорить, кто от кого отличается, то наоборот.
Расчетная мощность рассчитывается для разных электроприемников по своим методикам (освещение, станки, насосы, лифты). Расчетная мощность показывает, сколько технологически необходимо. Например, расчетная мощность насоса определяется по его расходу, напору, кпд насоса, кпд двигателя, кпд передачи. В конкретном объекте расчетная мощность насоса может быть, например, 11.385 кВт. Но двигателей с такой мощностью нет, будет установлен двигатель 15 кВт. Вот и будет по этому электроприемнику Pр = 11.385, а Pу = 15. Ну а по объекту в целом немного посложнее, т.к. расчетные мощности не суммируются. Вот там да, начинают применяться и коэффициент спроса и другие коэффициенты. Но установленная будет равна сумме фактических установленных мощностей отдельных устройств. Хоть лампочек, хоть насосов. |
|||
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
|
Ру - установленная мощность электроприемников= сумме паспортных мощностей этих ЭП
Рр на II уровне электроснабжения(линии к силовым шкафам) - наибольшая из средних получасовых мощностей за смену (получасовой максимум) Рр на III уровне электроснабжения (шины 0,4кВ ТП) - средняя за смену от всех ЭП, подключенным к этим шинам (среднесменная мощность) Для определения Рр на III уровне электроснабжения нельзя взять и сложить все Рр от всех шкафов, подключенных к шинам ТП
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно |
|||
|
||||
Энергетик Регистрация: 30.11.2007
МО
Сообщений: 73
|
Вы хотите сказать что если двигатель подключен на прямую к автомату (через контактор конечно), без, допустим, частотного регулирования, то Рр у него будет 11.385? И для этой мощности подбирать автомат питания насоса?
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Я писал про расчетную (потребляемую) и установленную мощность. Потребляемая всегда меньше установленной. Разумеется, оборудование конкретного электроприемника надо подбирать исходя из установленной мощности, так как потребляемая изменяется во время работы. А на группы электроприемников уже имеются понижающие коэффициенты, учитывающее несовпадение максимумов нагрузок. |
|||
|
||||
Энергетик Регистрация: 30.11.2007
МО
Сообщений: 73
|
Цитата:
И если уж пошло дело- то не всегда (пуск двигателя, например) |
|||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Расчетную мощность вы может быть даже и не узнаете , ну например: я рассчитаю необходимую мне мощность 11 КВа, а в чертежах, в спецификации поставлю двигатель 15 КВа, ну вот и подбирайте ваши контроллеры
|
|||
|
||||
проектировщик-электрик Регистрация: 20.06.2006
Сообщений: 459
|
Че-та, я смотрю, тут путают 2 вещи: необходимую расчетную мощность электропривода(по ней выбирают эл.двигатель для какого-то механизма) и расчетную мощность группы электроприемников(по ней выбирают провода и защитную аппаратуру для группы электроприемников).
на 1 уровне электроснабжения (линии эл.сети, связывающие отдельные ЭП с распред.пунктом, к которому они подключены) расчетная нагрузка и сечение проводников принимаются и выбираются равными фактической потребляемой мощности Рф=Кз*Рном, где Кз=Ки/Кв, Кв=tр/tц и Ки слизывается с таблиц. На практике, когда Кв неизвестно, т.к. ни время работы, ни полное время цикла нам никто(технологи) не говорит, расчет сети и защиты для ЭП на 1 уровне ведут по Рном(особенно для небольших ЭП). Пусковой ток на выбор сечения провода прямо не влияет, т.к. он кратковременный. От пусковых токов отстраивается защитный аппарат. Ну а уже после выбора защитного аппарата, его уставку и сечение провода надо согласовать между собой.
__________________
ужасно интересно всё то, что неизвестно Последний раз редактировалось fenix, 15.08.2012 в 09:41. |
|||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Именно так и путают электрики, что во общем-то для электрика не простительно. Посмотри внимательно пост 3,7 и ответы на него пост 6 и 8.
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Объясняю: 1. Расчетная мощность нужна для того, чтобы подобрать электродвигатель. Или кто-то думает, что электрики их выбирают? 2. Расчетная мощность нужна для определения годового потребления - скока должно потребляться кВт*ч в год. Это потребление "лампочками" можно рассчитать по установленной мощности, часам работы, коэффициентам спроса. Но самое большое потребление дают станки, насосы, вентиляторы. Электрики-проектировщики про годовое потребление и не думают. Да это и не их дело, а технологов. 3. Годовое потребление должно быть определено очень точно. Потому, что оно влияет или на тарифы (для энергоснабжающей организации) или на себестоимость (для потребителей). Тарифы утверждаются специальными органами. Для обоснования тарифов выполняются специальные расчеты, каждый пункт которых проверяется "под микроскопом". Вот там любые составляющие электропотребления приходится доказывать документально, со ссылками на официальные методики. Нельзя, например, "по соображению" взять коэффициент спроса или количество часов. Или даже такую "мелочь" как КПД электродвигателя. Кто-нибудь из электриков хоть раз определял КПД двигателя точно, по действующим нормам? А не на основании, что кто-то брякнул: "КПД варп двигателя 0,85..." 4. А утвержденные тарифы потом прямо влияют на нашу с вами квартплату. Примут расчет с "КПД варп двигателя 0,85..." и вам в квартплату добавится лишний рупь на кВт или десятка на Гкал. |
|||
|
||||
Регистрация: 09.09.2011
Сообщений: 10
|
Цитата:
может представитель механиков расскажет недопустимым электрикам как не зная расчетную мощность выберем грщ? Цитата:
Цитата:
1) расчетная мощность нужна для определения сколько объект ,грубо говоря, потребляет по факту. и соответственно подобрать коммутационную аппаратуру. И потребление лампочки вы по установленной можно рассчитать только потому что у ламп Ру=Рр. 2) электрики-проектировщики об этом думают при расчете Рр, тк у вас может стоять 100 станков из которых 1 работает, а 99 в резерве,а по таблице кс=0.3...если нет данных от технологов,то берем по таблице. 3) а нам кпд и не нужен-нам нужен коэффициент мощности и мы его смотрим в каталогах к оборудованию. И что нам мешает взять Кс из СП31-110-2003? Последний раз редактировалось Victor-rus, 30.08.2012 в 13:56. |
|||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Цитата:
Цитата:
Offtop: Похоже Ищо один тролль появился |
|||
|
||||
Регистрация: 09.09.2011
Сообщений: 10
|
Цитата:
Что такое установочная мощность? Есть мощность установленная, есть расчетная. Потому что установленная(номинальная) мощность 1го электроприемника равна его расчетной мощности. А "установочная мощность" ГРУППЫ выше расчетной. Да электрикам вообще без разницы какую вы там мощность рассчитали(установочную или еще какую). Мы подключаем потребитель. У потребителя есть мощность(электрику плевать что вы ее называете установочной). Расчетная мощность это мощность группы электроприемников с коэффициентом спроса. Offtop: кто бы говорил о троллях..лезите со своими устанавочными мощностями механиков в раздел электроснабжения-путаете народ да и кстати потребление лампочками вы не рассчитаете при помощи установленной...если только не для квартиры рассчитываете |
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 09.09.2011
Сообщений: 10
|
Цитата:
Цитата:
Окей..как спец широкого профиля, помогите узким специалистам исправить пробелы образования...есть дом. в доме из потребителей только лампочки....допустим 100 штук. Рном лампы =100 Вт...для простоты пусть будут лампы накаливания. какую мощность будете заказывать? Последний раз редактировалось Victor-rus, 30.08.2012 в 21:54. |
|||
|
||||
Начинающий - опытному.
Pу = тупо сумма, Pр = вопрос теологический, поскольку кажный кулик видит со своего шеста и хорошо когда есть НТД по этому поводу, хотя и тут возможны разночтения, не так страшен закон как его толкование. По сути: 1) Pр < Pу (статистика для жилья, коэфф. для технологии, НТД сами найдете это не секретная инфа, ну и здравый смысл для нетипичных ситуевин, коих сейчас большинство в силу того как последняя здравая НТД вышла до развала союза великих нищих и свободных (но тем не менее относительно счастливых и самодостаточных, не в пример нынешним, фарисейство кстати и сейчас имеет место быть, что говорит о скором закате). 2) Pр не может быть меньше нежели чем максимум потребления самого мощного из всех потребителей и плевать на все доморощенные коэфф. 3) Беспроигрышный вариант - Pу=Pр прокатит для 1-5 потребителя 1-го уровня (статистика бессильна). P.S. Цитата:
Трезвая мысль приходит почему то только с пьяну... Раз уж я здесь, подскажите плиз серию на пролет ВЛИ-0,4 122 м, хотя и сам знаю что нет такой, любой материал по этому поводу - СИП-3 6/10 , трос , ну или опыт сдачи по типовому c СИП торсада (110м max). Расчет по опорам это тоже конечно круто, но требует изысканий, док. подтверждений и времени... Последний раз редактировалось perpetule, 30.08.2012 в 23:38. |
||||
|
||||
Конструктор, инженер-механик на пенсии Регистрация: 03.10.2003
Новосибирск
Сообщений: 6,953
|
Цитата:
По существу работнику, называющему себя энергетиком, подсунули именно ту Рр, которую подбираю я, он за чистую монету рассуждает про расчетную мощность. А теперь почитай мой пост №9, я тут уже битых скоко постов написал, что они эту расчетную мощность никогда не увидят и не узнаю, а будут работать с тем, что я в паспорте напишу т.е. будут работать с установленной мощность потребителя... ЗЫЖ Ну что фирштейн? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Чем отличаются существующие здания общеобразовательных учреждений от вновь строящихся и реконструируемых зданий общеобразовательных учреждений. | нюра87 | Архитектура | 8 | 04.09.2017 10:03 |
Промачивание конструкции мансарды по металлическим стропилам - в чем собсно причина? | Влад74 | Архитектура | 15 | 24.03.2012 21:12 |
Чем отличаются гидромотор регулируемый от нерегулируемого (например 310.112 и 303.112) | Deka | Машиностроение | 10 | 31.08.2010 19:47 |
Ка-52 «Аллигатор», Запуск серийного производства. Поздравляю авиастроителей! | T-Yoke | Разное | 424 | 03.08.2009 12:50 |
Юмор 2007 | Огурец | Разное | 1172 | 29.12.2007 11:16 |