будет ли падение напряжения на линии питания водяного насоса
Регистрация: 27.07.2010
Сообщений: 72
|
||
Просмотров: 3308
|
|
||||
Регистрация: 12.09.2010
Сообщений: 77
|
автор, надо еще знать схему подключения жилого дома - мощность трансформатора; сечение ВЛ(ВЛИ), подходящей к дому; место, где все это расположено - село или садовые товарищества.
Почему важно место? В селе обеспечить 220В энергетики должны и на вводе в жилой дом и в розетке. А в СНТ все хуже -про 220В в розетке многим приходится мечтать. по расчету СИП2А 2х35 или АВБбШв 2х35 проходят, но при условии, что дом расположен рядом с трансформаторной подстанцией. Но скажу сразу - 220В на зажимах двигателя при его работе обеспечить не получится. Как получается? математика: 231-11,5=219,5В 231В-на выходе трансформатора, остальное - потери. На трансформаторе можно поднять до 242В, но чревато. 220В-напряжение в розетке. а у вас значительно дальше. т.е. меньше 220В будет в любом случае. Если напряжение на зажимах двигателя при пуске будет больше 210В - должен запуститься, меньше-нет. И будет сильно греться - со всеми вытекающими. С потерями все. Аналогичный вопрос по защите от короткого замыкания. Автоматический выключатель Iном=20А кз работать будет, но отключать дольше, чем должен. Совет: ищите место, где можно ближе поставить ваш насос. всегда есть варианты. или альтернативу, например-мотопомпу. Про такой экзотический вариант, как поставить трансформаторную подстанцию и 3х фазный насос, подключенный от нее, я не говорю. Строительство высоковольтки (ВЛ 6,10кВ) 1км - примерно 1 млн. деревянных. +стоимость ТП+ проект. Последний раз редактировалось W985, 29.08.2012 в 00:29. |
|||
|
||||
Регистрация: 30.12.2008
Сообщений: 255
|
Такой вариант можно принять при условии что напряжение сети в доме всегда будет не меньше 220 В . При таких кабелях падение напряжения от дома до насоса будет чуть меньше 5 процентов , это уже предел от 220 В . Я сомневаюсь что в частном доме (особенно в деревне) напряжение всегда будет не меньше 220 В .
|
|||
|
||||
Регистрация: 21.02.2009
Сообщений: 825
|
Цитата:
__________________
Я-проектировщик бывший проектировщик! |
|||
|
||||
Регистрация: 09.09.2011
Сообщений: 10
|
ну это все знать не обязательно-главное знать хотя бы мощность насоса...пол км на 220в...маловероятно вытянуть...тем более в селах...или придется кабели тащить толстенный кабель...пол км 35 квадрат.....
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Освоение тел Солнечной системы: Техника, технологии, ресурсы. | Солидворкер | Разное | 3657 | 21.03.2024 14:51 |
Создание нового типа линий | Apelsinov | AutoCAD | 915 | 08.07.2022 12:36 |
Кто подскажет как вести расчет по потери напряжения в линии 0.4 кВ? | zhamir | Инженерные сети | 7 | 16.03.2011 09:24 |
Юмор 2009 | DEM | Разное | 1736 | 01.01.2010 22:51 |