| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Результаты опроса: Допустим ли расчёт балок с учётом жёсткости плиты и необходимо-ли корректировать принятое решение? | |||
Данный вариант неприемлем, меняй схему. | 3 | 30.00% | |
Вариант нормальный. При таких пролётах и толщине перекрытие само неплохо работает. | 7 | 70.00% | |
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 10. Вы ещё не голосовали в этом опросе |
Поиск в этой теме |
01.03.2011, 11:49 | #1 | |
Учёт жесткости монолитной плиты при расчёте балок
Инженер-конструктор
Ростов-на-Дону
Регистрация: 10.09.2009
Сообщений: 156
|
||
Просмотров: 13988
|
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 156
|
Полезную нагрузку на перекрытие принимал 500*1,2=600кг/м2, полы принимал как 10см цементного р-ра, +нагрузка от перегородок порядка 75 кг/м2.
Просто никогда не делал монолитного перекрытия по металлическим колоннам. Поэтому есть факт паники))) Узлы примыкания балок к колонне считал руками, проходили при минимальных катетах шва. При расчёте не расшивал узел примыкания плиты к колонне. Но я так понимаю от этого появятся только пиковые усилия и увеличится армирование в этих зонах, что по идее пойдёт в запас? Вложил файл расчёта. Правда не помню, крайний ли это вариант - на работе, к сожалению лиры нет Лир-СТК выдаёт сечения балок очень маленькие, в виду чего можно правда подумать, что они там и вовсе не нужны.. В КМ-е давал их из двутавра 35Б1 на всякий случай. Если у кого есть грамотный узелок примыкания монолитной плиты к металлической колонне - очень прошу поделиться. Да вообще хотелось бы посмотреть чертежи таких конструкций, хотя б в литературе, что-ли.. Последний раз редактировалось Kandello, 01.03.2011 в 13:17. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
Можно обойтись без балок.
Нужно организовать (рассчитать и сконструировать) опорную "площадку" для плиты перекрытия из расчёта на Q (только и всего). К сожалению - ничего подобного в литературе пока не встречал. Но уверен - делать так можно. Толщины плиты 200мм вполне достаточно. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 156
|
Считал узлы примыкания балок к колоннам.
Правильно ли я полагаю, что при вот таком узле примыкания нагрузка будет распределяться равномерно на швы без учёта 0,3/0,7 по перу/обушку?? Полная расчётная нарузка на перекрытие с учётом веса плиты 1413 кг/м2. На одно примыкание балки к колонне в худшем случае с грузовой площадью 18м2 будет приходиться 1413*18=25,5т. Длина шва Lw=[(100-10)+(240-10)]*2=640мм. Минимальный катет шва по табл 34 для ручной сварки Kf=5мм. Betta f=0.7; Betta z=1 Gamma wf= Gamma wz= 1 для IIIВ климатического района. Rwf=0.55*Run/Gamma wm Gamma wm принимаем для ручной сварки = временному сопротивлению разрыву метталла шва по ГОСТ 9467-75 для электродов Э42. Rwun=42кг/мм2. Т.к. Rwun<5000кг/см2 то Gamma wm=1.25 Rwf=0.55*42/1.25=18.48кг/мм2 Rwz=0.45*38=17.1кг/мм2. Проверка по металлу шва: [N]=18.48*1*1*0.7*5*640=41 395кг >25.25т Проверка по границе сплавления: [N]=17.1*1*1*1*5*640=54 720кг >25.25т То есть я так понимаю металл у меня несёт нормально, но надо сделать площадку в месте примыкания, чтобы плиту не проткнуло колонной?? Логично ли считать эту площадку как для базы колонны N/A<Rb?? Если так то, получается: N=51т. Бетон класса B15 Rb=7,65МПа=77,98 кг/см2. А=51 000/77,98 = 654 см2. При квадратной площадке опирания это будет квадрат 26х26см. Законструировать в принципе несложно. Или всё ж нужен расчёт на продавливание? Просто никогда его не делал, надо бы поизучать СП. А пока скачал прогу для расчёта http://dwg.ru/dnl/5653 Последний раз редактировалось Kandello, 02.03.2011 в 10:54. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 156
|
Евгений Москва, я просто хотел проверить именно свой узел. Ну и поделитесь таблицами, коль уж заговорили о них.
Ну и просьба к голосующим: "Пожалуйста, не ленитесь приводить свои аргументы, мне это очень важно!" |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 156
|
Евгений Москва, спасибо, книжку скачал, буду пользоваться.
Остаются вопросы по узлу примыкания монолитной плиты к металлической колонне, ну и интересуют мнения людей об адекватности схемы в общем. |
|||
|
||||
Регистрация: 21.02.2011
Сообщений: 51
|
По поводу узла, может Вам поможет "И.А. Шерешевский. Конструирование промышленных зданий и сооружений"... На стр. 77, 78 описано здание, возводимое методом подъема этажей. Ж/б колонну заменяете на стальную, ну и подъема перекрытия у Вас конечно не будет, а узел сопряжения можно использовать...
|
|||
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204
|
Цитата:
из приведенных выкладок никак не могу понять на чем Вы в конечном итоге остановились: плоская жб плита с опиранием на колонны или плита по балкам и профлисту (сталежелезобетон)? Оба варианта имеют право на существование, при этом второй выигрывает в экономике и технологичности, первый - в строительной высоте перекрытия. Эффективно совместить не получится. Если остановиться на 1-м варианте, то, как выше отметил MasterZim, для сетки колонн 6х6 при Ваших нагрузках плиты толщиной 200мм будет достаточно. Примеры опорных узлов плиты на форуме были точно - ищите. Если делать по 2-му варианту, то хватит общей толщины плиты в 100-120мм. Излишнее количество бетона в данном случае только повредит т.к. сильно перегрузит металлоконструкции в ходе бетонирования (до включения в работу затвердевшего жб). Объединять и учитывать совместную работу металлических прогонов и железобетоной плиты, разумеется, надо. Основные нормы проектирования таких перекрытий: http://dwg.ru/dnl/1190 http://dwg.ru/dnl/1351 кроме того, вопросы проектирования сталежелезобетона рассматриваются в массе норм и литературе по мостостроению. PS. Сварной узел примыкания балки к колонне, изображенный у Вас, плох своей "не полной шарнирностью". На эту тему см. кучу информации на форуме. Кроме того (на всякий случай), главная балка 35Б1 на клетку 6х6 под Ваши нагрузки явно мала |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 156
|
RomanM, спасибо за участие.
В том-то и дело, что я хочу остановиться на варианте с плоской жб плитой, а не перекрытии по профлисту. Балки оставил исходя из начальной схемы, просто лень/нет особо времени корректировать. Ну и по замыслу они вроде как должны помогать передавать нагрузку с плиты на колонны. По ним-то в принципе и основной вопрос: как подбирать их сечение, если плита справляется с нагрузкой и сама; для совместной работы балок с плитой предусматриваю приварку ¯U¯ - образных деталей из d10 A-I с шагом 200 вдоль балок. Лира вообще выдавала сечение около двутавра 20Б или типа того, сейчас на память не скажу точно. 35Б1 брал по прикидочным расчётам балки по прочности без учёта веса плиты. Узелок сопряжения плиты с колонной сейчас сочиняю, чуть позже выложу чего придумается. Пока приложу для наглядности схемки в двг, ну и картинки если кому лень автокад запускать) Последний раз редактировалось Kandello, 02.03.2011 в 14:38. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204
|
Цитата:
Если решили делать плоскую жб плиту, балки, оставленные "для красоты", уберите - они только помешают при выставлении опалубки. Да и заказчик Вас с предложением переплатить за перекрытие в n1 раз и увеличить его общую толщину в n2 раз для осложнения последующей разводки сетей под потолком мягко говоря "не поймет". Пример узла опирания монолитной плиты на колонну в приложении |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 156
|
RomanM, ещё раз огромное спасибо. За это время накидал узелок. Суть в принципе та же что и в представленых Вами, тольк решение не такое красивое и компактное.
VVN59, скорее всего, Вы правы. С одной стороны - побоюсь. С другой получается, что при расчёте плиты перекрытия балки у меня работали как жёсткое армирование. Уберу их - поменяется всё армирование плит. Последний раз редактировалось Kandello, 02.03.2011 в 16:10. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
Термин "жесткое армирование" - относится только к прокатным профилям, располагаемым внутри ж.б. конструкции. (Но - это... так... - на будущее).
P.S. Господа! Давайте будем придерживаться общепринятой терминалогии Иначе неизвестно к чему Мы с Вами (все вместе) придём (или - до чего докатимся) |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.07.2010
Москва
Сообщений: 1,169
|
Ключи от квартиры...
И не поучаю вовсе - пытаюсь расшевелить спящие мозги. И ещё раз - был-бы весьма признателен при получении от Вас конкретного ответа на Мой вопрос (см. другую тему). Последний раз редактировалось VVN59, 03.03.2011 в 00:33. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор Регистрация: 10.09.2009
Ростов-на-Дону
Сообщений: 156
|
Цитата:
Цитата:
Вчера просчитал вариант балочного перекрытия с жб плитой 12см. Главные балки - двутавр 40Ш1 СТО-АСЧМ 20-93. Прогоны - двутавр 30Б2 с шагом 1,5м; либо 25Ш1 с шагом 1м. На мой взгляд очевиден проигрыш по толщине конструкции перекрытия (и опять же удобству упомянутой RomanM разводки сетей) даже если всё варить/заливать в одном уровне. Экономическую сторону не рассматриваю, так как в ценах, если честно, особо не ориентируюсь. В общем, окончательно остановился на варианте плоской монолитной плиты. И прогибы у неё меньше, и с выгораживанием проёмов под лестницы нет мороки. |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 25.04.2006
Москва
Сообщений: 1,204
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
как выполнить гироизоляцию прямо по поверхности монолитной плиты | brain adams | Технология и организация строительства | 14 | 09.06.2010 16:22 |
Ищу технологическую карту на устройство монолитной ЖБ плиты перекрытия! | М@ксим | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 0 | 18.06.2009 17:57 |
Узел опирания монолитной плиты на стену | Engineer SV | Железобетонные конструкции | 27 | 07.06.2009 00:08 |
Нелинейный расчет монолитной плиты в Лире | Haron | Лира / Лира-САПР | 26 | 04.07.2007 09:34 |
Расчет монолитной ж/б плиты перекрытия в МОНОМАХЕ 4.0 | FRANC | Мономах | 5 | 02.04.2006 22:12 |