Прокладка кабеля в трубе
Москва
Регистрация: 10.02.2012
Сообщений: 11
|
||
Просмотров: 15276
|
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
В металлических трубах прокладывают сразу 3 кабеля в одной трубе. Берите трубу минимум на 150 мм. Но тогда 3 кабеля придется протягивать через трубу вместе.
Если гофра-труба ДКС - можно каждый кабель в отдельной трубе, но трубы уложить треугольником.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Провода точно нельзя прокладывать. Речь вроде про одножильные кабели шла. Прокладывать в трубах одножильные кабели никто не запрещал. Естественно, в одной трубе нужно прокладывать три фазы вместе. Если для каждой фазы выделить отдельную трубу, то получится не очень хорошо (и током долбануть взявшегося за трубу может и коррозия будет неслабая, нагреться все это дело может, при КЗ неизвестно как себя эта конструкция поведет).
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531
|
некоторые мысли по поводу... http://energybk.ucoz.ru/publ/14-1-0-31
|
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Цитата:
Ну ладно обыватели тупят, но когда на электростанции такой фигней занимаются... Ситуация в фильме Идиократия уже не выглядит смешной... |
|||
|
||||
Engineer Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288
|
Цитата:
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531
|
тут просто... вероятно... чтоб не нарушать эстетику...
если кабели проложены в плоскости... чтож их сдвигать то... некрасиво получается... а может просто подходящей трубы не нашлось... а взялиб хризотилбетонные... вообщеб вопросов небыло... быб... Последний раз редактировалось Redj-ЭС, 07.10.2012 в 13:25. Причина: поправил лялибих... потому как слово нерусское получилось... |
|||
|
||||
инженер-электрик Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332
|
А зачем такто делать, можно проще:
через влялибих в хризотилбетонные, а потом сразу в ... и все такое прочее и вопросов вообще не будет
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Прокладка кабеля 0,4 кВ | Дмитрий 1982 | Прочее. Архитектура и строительство | 6 | 11.01.2012 15:23 |
Наружная прокладка кабеля в гофре | Kooga | Электроснабжение | 22 | 05.11.2009 17:40 |
Прокладка связевого кабеля под путепроводом | Shoorup | Электроснабжение | 4 | 20.10.2009 13:55 |
Прокладка кабеля связи в бровке | Galchonok | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 03.08.2008 19:03 |
Вопрос по электрике: прокладка кабеля по высоткам | AlexChe | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 23.11.2007 16:14 |