Прокладка кабеля в трубе

Закрытая тема
Поиск в этой теме
Непрочитано 28.09.2012, 10:59 #1
Прокладка кабеля в трубе
Михаилip55
 
Москва
Регистрация: 10.02.2012
Сообщений: 11

Добрый день! Прошу прощения если похожая тема была.

В общем....Имеется КЛ 10 кВ и проект. ТП , между ними асфальтированная дорога метров 10 шириной, требуется подсоединить проект. ТП, но...
В ТУ и после согласования в электросетевой компании есть предписание ввод в ТП выполнить кабелем АПВ....
Т.е как я понял вышел из ТП кабелем АПВ... и врезался в сущ. КЛ
кабель АПВ одножильный. т.е под дорогой должно быть минимум 6 труб,заказчик просит проложить 3 кабеля в одной и трубе и 3 в другой.
Собственно у меня есть большие сомнения в его утверждениях....??
Просмотров: 15276
 
Непрочитано 28.09.2012, 16:15
#2
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


в трубах одножильные кабели прокалдываются вместе, как и по всей трассе, по трассе или в плоскости или треугольником, в трубе треугольником естесвенно.
Разносить фазы нельзя
kifa вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 01.10.2012, 14:55
#3
Михаилip55


 
Регистрация: 10.02.2012
Москва
Сообщений: 11


спасибо

а можно конкретные пункты на ПУЭ или на РД?
Михаилip55 вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2012, 18:10
#4
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


мне они неизвестны. знаю что никто отдельно не прокладывает. по крайней мере в московской кабельной сети это запрещено
kifa вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2012, 21:01
#5
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


В металлических трубах прокладывают сразу 3 кабеля в одной трубе. Берите трубу минимум на 150 мм. Но тогда 3 кабеля придется протягивать через трубу вместе.
Если гофра-труба ДКС - можно каждый кабель в отдельной трубе, но трубы уложить треугольником.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 01.10.2012, 21:42
#6
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840


В чем вопрос-то? Прокладывать не хотите или что? Если в разных трубах прокладывать разные фазы, то наводки будут сильные. ТОЭ надо было учить.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 04.10.2012, 23:05
#7
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


провода в трубах в земле прокладывать нельзя.
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2012, 07:11
#8
kifa


 
Регистрация: 03.12.2009
Сообщений: 1,847


я сначала тоже так подумал но видим речь идет о одножильных кабелях АпВПуг и иже с ними и автор поленился дописать маркировку
kifa вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2012, 10:41
#9
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840


Провода точно нельзя прокладывать. Речь вроде про одножильные кабели шла. Прокладывать в трубах одножильные кабели никто не запрещал. Естественно, в одной трубе нужно прокладывать три фазы вместе. Если для каждой фазы выделить отдельную трубу, то получится не очень хорошо (и током долбануть взявшегося за трубу может и коррозия будет неслабая, нагреться все это дело может, при КЗ неизвестно как себя эта конструкция поведет).
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2012, 13:06
#10
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


некоторые мысли по поводу... http://energybk.ucoz.ru/publ/14-1-0-31
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2012, 19:01
#11
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840


Цитата:
Сообщение от Redj-ЭС Посмотреть сообщение
некоторые мысли по поводу... http://energybk.ucoz.ru/publ/14-1-0-31
Правомочность приведенных результатов подтверждается непосредственными измерениями температуры трубы при повреждении кабеля длиной 110 м, связывающего генераторы теплоэлектростанции с КРУ (длина стальных труб с проложенными под дорогой пофазно кабелями составляла 13 м). При этих измерениях температура стальной трубы оказалась равной 140–145ОС.
Ну ладно обыватели тупят, но когда на электростанции такой фигней занимаются...
Ситуация в фильме Идиократия уже не выглядит смешной...
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 05.10.2012, 23:28
#12
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Цитата:
Сообщение от Redj-ЭС Посмотреть сообщение
некоторые мысли по поводу... http://energybk.ucoz.ru/publ/14-1-0-31
Цитата:
Заключение

Пофазная прокладка кабелей среднего напряжения в стальных трубах недопустима .....
Почему только среднего? У нас все кабели только одножильные и всегда прокладываются для трезфазной системы по 3 фазы, или 3 фазы и нейтраль, или все это и заземляющий кабель если так надо по схеме, совместно в трубе даже для напряжения 208 в (то что у вас 380в). Или, например, (смотрю на схему) в одной 4"-й трубе 4 одножильных кабеля размером каждый 700kcmil (в переводе на кв. мм будет примерно... забыл как считать, нам ведь не надо, но диаметр медной жилы где-то около 3х см, а с изоляцией где-то 3.5-4см). Таких труб в одном фидере 12, целая батарея. Напряжение при этом 277/480в. Если распределить все кабели по-рознь то, даже если бы и не было теплового эффекта, получилось бы 48 труб! Поэтому непонятна мысль распределить фазы по трубам по-одиночке.
Vova вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2012, 00:05
#13
Redj-ЭС


 
Регистрация: 08.08.2007
г. Подольск
Сообщений: 531


тут просто... вероятно... чтоб не нарушать эстетику...
если кабели проложены в плоскости... чтож их сдвигать то... некрасиво получается...
а может просто подходящей трубы не нашлось...
а взялиб хризотилбетонные... вообщеб вопросов небыло... быб...

Последний раз редактировалось Redj-ЭС, 07.10.2012 в 13:25. Причина: поправил лялибих... потому как слово нерусское получилось...
Redj-ЭС вне форума  
 
Непрочитано 07.10.2012, 10:52
#14
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от Redj-ЭС Посмотреть сообщение
а влялиб хризотилбетонные... вообщеб вопросов небыло... быб...
А зачем такто делать, можно проще:
через влялибих в хризотилбетонные, а потом сразу в ... и все такое прочее и вопросов вообще не будет
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
Закрытая тема
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Прокладка кабеля в трубе

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Прокладка кабеля 0,4 кВ Дмитрий 1982 Прочее. Архитектура и строительство 6 11.01.2012 15:23
Наружная прокладка кабеля в гофре Kooga Электроснабжение 22 05.11.2009 17:40
Прокладка связевого кабеля под путепроводом Shoorup Электроснабжение 4 20.10.2009 13:55
Прокладка кабеля связи в бровке Galchonok Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 03.08.2008 19:03
Вопрос по электрике: прокладка кабеля по высоткам AlexChe Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 23.11.2007 16:14