Здравствуйте,
Мне предстоит провести электропитание к видеопроектору висящему в общественном кинозале.
Согдасно 7 раздела ПУЭ подобные элетропроводки выполняются в стальных трубах.
Другие нормативные документы никаких точных указаний по этому поводу не дают.
Учитывая что проводка будет выполняться открыто ставить стальную трубу хлопотно и некрасиво.
Предпологаю что современные материалы вполне пригодны без ухудшения огнестойкости системы, но как это объяснять потом пожарникам...
Подскажите что реально сейчас применяют в таких случаях и на какие документы можно потом сослаться.
Заранее благодарю.
Просмотров: 7705
 
Непрочитано 28.04.2012, 22:39
#2
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


На счёт хлопотно согласен, но выглядит вполне себе прилично, лучше чем в гофре. Стальные трубы выглядят очень эстетично, если использовать именно трубы для прокладки кабелей, а не как мне приходилось встречать (да чего там скрывать, и сам тоже так делал, правда в пром. зданиях) в обычной сантех трубе дюймовой. Трубы дороже + скорей всего придётся гнуть, --> нужен гибочник. Как вариант предложил бы в пластиковых трубах (ПВХ), но сослаться на документацию не могу, никогда не сталкивался с пож. экспертизой. Можно также в металлорукаве, пожарники думаю пропустят, только крепите его получше (через 0,5 хотябы) чтобы смотрелось аккуратно. Если же в ТЗ (в проекте) указано что в трубах, то придётся делать именно в трубах, или же потребуется дополнительное согласование.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 29.04.2012, 00:07
#3
ГеКИР


 
Регистрация: 14.03.2009
Сообщений: 828


Берите кабель ВВГнг-FR и для эстетики кабель-канал.
ГеКИР вне форума  
 
Непрочитано 30.04.2012, 18:55
#4
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,325


Если ваш общественный кинозал подподает под пункт ПУЭ
7.2.53. Кабели и провода должны прокладываться в стальных трубах в пределах сцены (эстрады, манежа), а также в зрительных залах независимо от количества мест

то тогда придется делать проводку в стальных трубух, иначе вы с пожарными не договоритесь.
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2018, 09:00
#5
ozzi


 
Регистрация: 19.09.2017
Сообщений: 20


Спрошу здесь.
То же кинотеатр.
Надо повесить тепловую завесу на вход в фойе. Завеса 12 кВт , щит в другом помещении. Надо протащить кабель под потолком (40м). Достаточно ли уложить его в кабель-канал, или нужны трубы или гофра ?
ozzi вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2018, 11:08
#6
powerchief

Инженер-проектировщик систем электроснабжения
 
Регистрация: 30.04.2013
Москва
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от ozzi Посмотреть сообщение
Надо протащить кабель под потолком (40м). Достаточно ли уложить его в кабель-канал, или нужны трубы или гофра ?
п.2.1.4 - 2 абзац При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах
строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.

п. 7.2.51. Кабели и провода должны приниматься с медными жилами, электропроводки не должны распространять горение.
powerchief вне форума  
 
Непрочитано 17.10.2018, 22:18
#7
ozzi


 
Регистрация: 19.09.2017
Сообщений: 20


Спасибо.

Т.е. если проложить кабель ВВГнгLS в металлорукаве через помещение фойе и гардероба не будет нарушений ?
Сначала была идея в белом кабель-канале. Так более красиво. Потом кто-то посоветовал , что обязательно внутри стальных труб.
Видимо металлорукав - самый оптимальный вариант.
ozzi вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2018, 09:31
#8
powerchief

Инженер-проектировщик систем электроснабжения
 
Регистрация: 30.04.2013
Москва
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от ozzi Посмотреть сообщение
Надо протащить кабель под потолком (40м).
Цитата:
Сообщение от ozzi Посмотреть сообщение
Сначала была идея в белом кабель-канале.
Для чего под потолком в белом кабель-канале?
powerchief вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2018, 09:34
#9
ozzi


 
Регистрация: 19.09.2017
Сообщений: 20


потолок белый и стены
ozzi вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2018, 09:53
#10
powerchief

Инженер-проектировщик систем электроснабжения
 
Регистрация: 30.04.2013
Москва
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от ozzi Посмотреть сообщение
потолок белый и стены

логично...
Цитата:
Сообщение от ozzi Посмотреть сообщение
Надо протащить кабель под потолком (40м).
Но для чего этот канал ПОД потолком
powerchief вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2018, 14:38
1 | 1 #11
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Для начала ознакомься с таблицей 17 этого документа очень внимательно.
Разберись, какие кабели где можно применять. Для помещений с массовым нахождением людей кабель ВВГнгLS применять нельзя. Смотри таблицу 2 этого документа.
Pavel_V вне форума  
 
Непрочитано 18.10.2018, 18:20
#12
powerchief

Инженер-проектировщик систем электроснабжения
 
Регистрация: 30.04.2013
Москва
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Для помещений с массовым нахождением людей кабель ВВГнгLS применять нельзя
Да, кстати, отлично, что подняли данный вопрос c изоляцией кабелей. Спасибо за напоминание!

Последний раз редактировалось powerchief, 18.10.2018 в 18:45.
powerchief вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2018, 09:36
#13
ozzi


 
Регистрация: 19.09.2017
Сообщений: 20


Цитата:
Сообщение от powerchief Посмотреть сообщение
логично... Но для чего этот канал ПОД потолком
Так у меня и написано ПОД потолком
ozzi вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2018, 09:46
#14
powerchief

Инженер-проектировщик систем электроснабжения
 
Регистрация: 30.04.2013
Москва
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от powerchief Посмотреть сообщение
Для чего под потолком в белом кабель-канале?
Цитата:
Сообщение от ozzi Посмотреть сообщение
потолок белый и стены
Цитата:
Сообщение от powerchief Посмотреть сообщение
Но для чего? Этот канал ПОД потолком
Цитата:
Сообщение от ozzi Посмотреть сообщение
Так у меня и написано ПОД потолком
Странный диалог....не находите? Я спросил для чего ПОД потолком в кабель канале, вы ответили что стены же белые, но причем здесь белые стены если канал ПОД потолком? Логично было бы под потолком использовать гофротрубу любого цвета, независимо от цвета стен и потолка, потому как эту гофротрубу все равно НЕ видно...она ПОД потолком.
powerchief вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2018, 10:20
#15
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,711


Цитата:
Сообщение от powerchief Посмотреть сообщение
Но для чего этот канал ПОД потолком
ПОД - это ниже потолка. Оzzi это имел в виду. Powerchief, Вы вероятно, имели в виду ЗА потолком (выше).
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2018, 10:20
1 | #16
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Цитата:
Сообщение от Pavel_V Посмотреть сообщение
Для начала ознакомься с таблицей 17 этого документа очень внимательно.
Разберись, какие кабели где можно применять. Для помещений с массовым нахождением людей кабель ВВГнгLS применять нельзя. Смотри таблицу 2 этого документа.
Только не сюда, а вот сюда ГОСТ 31565-2012, а это Вы даёте ссылку на ГОСТ который относится к изготовлению кабелей, это для завода, ну да, там есть табличка.
ТС - кидайте ППГнг-HF. Если за потолком то проводка скрытая, степень защиты IP20, т.е. либо в гофре, либо в закрытом канале, лотке с крышкой. Никаких особых требований к прокладке через фойе нету, т.к. завесу можно отнести как раз к оборудованию фойе.
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2018, 10:26
#17
powerchief

Инженер-проектировщик систем электроснабжения
 
Регистрация: 30.04.2013
Москва
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
имели в виду ЗА потолком
Если уж из этой логики определения пространственного положения объектов, то тогда не ЗА а НАД...НАД потолком. А если применять ЗА, то логичнее ПЕРЕД...
powerchief вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2018, 10:42
#18
Jоhnny

всё что связано с упорядоченным движением заряженных частиц
 
Регистрация: 27.07.2007
М.О.
Сообщений: 1,693


Ну Вы и буквоед. В запотолочном пространстве устроит?
Jоhnny вне форума  
 
Непрочитано 19.10.2018, 10:52
#19
powerchief

Инженер-проектировщик систем электроснабжения
 
Регистрация: 30.04.2013
Москва
Сообщений: 28


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Ну Вы и буквоед.
Это вы мне? Так я это и имел ввиду...в за потолочном пространстве. Просто кто-то серьезно полагает, что в нашем обсуждении способа прокладки кабеля, прокладка ПОД потолком, это определение как НИЖЕ самого потолка. Ну это не суть. Главное, что освежили тему способа прокладки и выбора кабелей для конкретных помещений и условий прокладки.

Последний раз редактировалось powerchief, 19.10.2018 в 11:10.
powerchief вне форума  
 
Непрочитано 22.10.2018, 07:22
#20
Pavel_V

Снова в деле
 
Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,815


Цитата:
Сообщение от Jоhnny Посмотреть сообщение
Только не сюда, а вот сюда ГОСТ 31565-2012, а это Вы даёте ссылку на ГОСТ который относится к изготовлению кабелей, это для завода, ну да, там есть табличка.
Читайте мой пост до конца. Там две ссылке, в т.ч. и на ГОСТ 31565-2012.
Pavel_V вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Электропроводка в кинозале

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Электропроводка в бревенчатом доме corsak Электроснабжение 6 23.04.2012 14:30
Детский Садик - Электропроводка aponom Электроснабжение 39 27.07.2010 15:02
электропроводка в зоне В-Ia нико777 Электроснабжение 6 25.05.2010 12:00
монолитные перекрытия и электропроводка fenix Электроснабжение 22 21.07.2008 11:08
Электропроводка в полу Огурец Электроснабжение 18 18.01.2008 16:03