| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
11.02.2010, 10:29 | #1 | |
Глубина заложения свайного фундамента
Сообщений: n/a
|
||
Просмотров: 10210
|
|
||||
Сообщений: n/a
|
Об этом ничего сказать не могу... Но если приведешь несколько вариантов с разными ростверками, буду очень благодарен.
|
|||
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195
|
Я имел ввиду следующее:
Пролетное строение явно из металла, полезная нагрузка не очень большая, вес металла тоже. Высоты сооружения мы не знаем, значит возможен отрыв от ветра в поперечной плоскости, однако, грунты, залегающие выше известняка тоже ничего, фи=16 с=3.8т/м2, Е=1200т/м2. При отрыве свая работает только по боковой поверхности, значит, например, свая, скажем 35х35, расстояние между свай 4м - пройдет длинна свай к примеру 4 метра, если расстояние 2м - то уже 8 метров. Опять же, стойки защемлены в ростверк или шарнирно примыкают? Вобщем, нагрузки нужны... |
|||
|
||||
Самоходная нейросеть Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,195
|
Ну, я к примеру написал 35х35, буронабивные диаметром обозначаются.
Задать нагрузки сам не могу. Известняк для основания хорош, только у него мощность маленькая, и при разной длине свай будет разная несущая их способность, ИМХО, сваи стойки не получатся. К тому же все равно на отрыв проверять надо, если он есть конечно. |
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Цитата:
А если глубже пойти? |
|||
|
||||
брахман Регистрация: 27.05.2008
СПб
Сообщений: 1,044
|
Зачем глубже и так пройдет, судя по нагрузкам
Известняк по идеи имеет Е выше чем у глины, следовательно и проседать будет меньше. Так как меньше 6 м сваи не рекомендую принципиально, то получиться что одни свай уткнуться в известняк, другие повиснут в глине, и скорее всего подучат осадку больше, тем те которые рядом с известняком. Этот момент предложил компенсировать увеличением длины сваи. ИМХО, сваи стойки - однозначно не получаться, но гелогические условия надо грамотно использовать. Если пробьем известняк смысла от его залегания вообще не будет, а так он по идее будет некой "прокладкой" для нижележащих глин, так еще иногда используют прослойки песка при глинистом напластовании (если из проткнуть то несущая способность уменьшеается). |
|||
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
AlphaGeo, посмотрел разрезы. Предварительно мое мнение - в качестве опорного слоя можно использовать как глины слоя 3, так и глины слоя 5. Все зависит от нагрузок. При использовании глин слоя 3 сваи получатся короткими (вопрос осадок и выдергивающих нагрузок). Глины слоя 5 выглядят более убедительно.
Мое мнение. |
|||
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
AlphaGeo,
Цитата:
Убедительно выглядят, по тому, что нет пока данных: - подошва росверка (нельзя видеть длину свай) - вдавливающая нагрузка - выдергивающая нагрузка Заглубляться в слой 5 на 1 м. При вычислении расчетной нагрузки на сваю по СП, конечно-же учитывать все вышележащии слои кроме насыпных, при этом слой 2 в водонасыщенном состоянии. Очень может быть, что слой 3 будет неплохим основанием. Заложить сваи в него на 5 м (общая длина свай будет около 7 м предпологаю), провести статические испытания. + Проверить на выдергивание, осадки, крены. Очень может быть, что все будет в пределах допусков. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Глубина заложения фундамента | Aragorn | Основания и фундаменты | 54 | 23.08.2017 12:49 |
Глубина заложения фундамента - электрических подстанций | diek | Основания и фундаменты | 4 | 24.02.2012 08:01 |
Глубина заложения фундамента? | Michail | Основания и фундаменты | 61 | 25.11.2009 13:39 |
Минимальная глубина заложения столбчатого фундамента. | Sergo | Основания и фундаменты | 17 | 13.11.2009 20:12 |
глубина заложения фундамента | Мастер | Основания и фундаменты | 3 | 14.05.2004 22:09 |