| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
Shtroba_2021, так все-таки, заделали штробу или оставили так?
Вроде писалось про ремсостав, но далее стали обсуждать уменьшение сечения. Можно было бы конструктивно усилить металлом и закрыть вопрос (правда еще более увеличив сечение пилона). Например навскидку - швеллера стенкой к пилону, на хим анкерах. По низу и по верху опорные уголки. Вам правильно советовали - не надо скрывать сети, как в этом случае выполнять ремонт? Наверное уж застройщик делал бы так сразу, если было бы рациональное зерно.... Поверочный расчет не должен стоить дорого, для грубой оценки не надо много времени, но нужны чертежи, поэтому наверное и не хотят браться. Шанс наступления предельного состояния минимальный, вначале возникнут трещины, выколы в зоне штробы, усилие немного перераспределится на соседние элементы. ----- добавлено через ~2 мин. ----- Гарантировать это при резке болгаркой я бы не стал... |
|||
|
||||
инженер Регистрация: 23.06.2011
Сообщений: 644
|
Ну да, не 5%.
Если чисто на N считать, отличие между сечениями у меня вышло 20% (по использованию, нагрузки взял по 60т от балды). Надо полностью каркас вводить и все нагрузки собирать, учитывая ослабленный пилон, ибо так не угадать |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Впск, а ты план этажа видел ? Погляди там...
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,964
|
Это не "те" эксперты, которые эксперты... ))) Вы штрабу заделали, сечение труб, которое минусовалось из пилона, скорее мизерное, спите спокойно. Ну поглядывайте на пилон, плиткой не закрывайте. Будут трещины - подымайте массы...
Offtop: "Азиатская" отделка квартир это нечто, вот бы где власть применить... |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
с тех пор как
сказали не глядя на конструктивную схему здания и не увидев отсутствие устойчивости пилонов. Историческое событие.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Offtop: Shtroba_2021, ладно, а что вы хотите. У вас в стране с 90ых 90ые, а сейчас ещё и война. Это всё, конечно, резко способствовало процветанию в строительной отрасли, происходила плавная смена поколений и новые кадры патриотично все хотели остаться на Украине. Если мозги есть, то, конечно, работа в госНИИ - предел мечтаний. И именно там концентрируются самые матёрые с огроменной зарплатой. А вам ещё и колонну посчитай.
Я тут подумал, что слева непременно должна была быть вторая лифтовая шахта по южной стороне фасада. Врёте вы всё таки. Не могут газобетонные стены столько снести. Зря я всё-таки народ ругаю, скорее всего.
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Дак я без политики. Кадры же сами не родются, их делать надо.
Слева нет лифта по южной стороне ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
пенсионер Регистрация: 09.04.2018
Украина
Сообщений: 1,964
|
Да по цитате Вашей их описания работы "пилона" (ну не то название). А бракоделы в любой конторе есть ))). Вам вон еще одни "профи" в несущую конструкцию трубы запихали... Мне вон тоже сантехники объясняли, что бетон должен засохнуть и увлажнять его ни-ни... Повторю, серьезного повреждения не вижу, сам бы написал - "трубы убрать, сечение восстановить ремсоставом", и все. В проекте нет разводки и способов прокладки сетей? Ну, опять профи, так и живём...
|
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
не видел
ну что тогда. .... лучше тогда не забивать себе голову расчетами и обсуждением, а переключиться на что-то более приятное. тревожное состояние пройдет. Ну может в терапевтических целях - посмотрите БСК на сайте... ----- добавлено через ~7 мин. ----- ... https://forum.dwg.ru/showthread.php?t=28827 https://dwg.ru/bsk/4814 |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
не очень хорошая планировка для экспериментов, схема регулярная, пилон довольно загружен, кроме того, в продольном направлении нет диафрагм....
вы можете снять так, чтобы попали размеры на осях снизу и справа? оценить порядок нагрузки.... |
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Shtroba_2021, Да нет. В левом конце дома чего ? Не 3 же квартиры на секцию ? Явно хотя бы 9-12 на этаж ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
ну если взять примерно грузовую площадь 5,5х3.3... нагрузка на 1 кв.м. - порядка 1т. С 10 этажей (покрытие пускай дает такой же вклад) - 5,5*3,3*1*10=180тонн? похоже запас небольшой, да еще и с защитными слоями по 5 сантиметров...
|
|||
|
||||
Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР Блог Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695
|
Shtroba_2021, ладно, не умирайте. Удачи вам с вероятностью.
v.psk, 1 тс/кв.м ? Не много ли ? Там перекрытия 180 мм скорее всего. И полы 50мм... 1,5*1,3+0,18*25*1,1+0,05*16*1,3=8 кПа = 0,8 тс/м2
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Насколько критична горизонтальная штроба в несущем пилоне | andrey-z | Железобетонные конструкции | 228 | 11.11.2022 20:17 |
Насколько критичная штраба в несущем опорном пилоне | Ludmila19491211 | Железобетонные конструкции | 77 | 04.03.2020 20:32 |
СтаДиКон (Ing+) анализ эпюры N в пилоне - откуда скачек под перекрытием? | Antoniо | Расчетные программы | 5 | 14.10.2019 12:06 |
Проштроблено шатровое перекрытие.Как усилить перекрытие в местах штробы? | серовмояфамилия | Конструкции зданий и сооружений | 5 | 29.12.2010 20:21 |