Непрочитано 28.08.2020, 16:02 #1
Узел крепления балки из квадратной трубы к стойке из квадратной трубы
young engineer
 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419

Добрый день. Необходимо выполнить узел крепления балки из квадратной трубы к стойке из квадратной трубы. Конструкции вспомогательные, опорные реакции балки: Qz=0.375, Qy=0.225т. Сейчас предлагают такой узел: (предполагается, что шарнир в двух плоскостях) на стойку приваривается уголок, к уголку приваривается балка (это для восприятия Qz). Для восприятия Qy ставится уголок 63х63 и к нему приваривается балка. Насколько этот вариант рабочий? Мне до конца шарнирность узла не понятна, поэтому спрашиваю, может видели похожее.

Вложения
Тип файла: pdf Узел балка к стойке.pdf (15.1 Кб, 335 просмотров)

Просмотров: 2393
 
Непрочитано 28.08.2020, 17:50
#2
Alexmf


 
Регистрация: 10.06.2010
Сообщений: 540


Уберите уголки для Qy, прижмите балки к стойке. Я бы с такими реакциями не заморачивался. Швов по опорному уголку будет достаточно и для Qy и для Qx
Alexmf вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2020, 17:55
#3
Yuriy Petrovich

Конструктор
 
Регистрация: 11.03.2010
Сообщений: 253


63 уголки не нужны. В опорном столике посередине поставьте ребро
Yuriy Petrovich вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2020, 19:22
#4
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Alexmf Посмотреть сообщение
Уберите уголки для Qy, прижмите балки к стойке. Я бы с такими реакциями не заморачивался. Швов по опорному уголку будет достаточно и для Qy и для Qx
По идее сварные швы считать на олновремнное действие Qy и Qz? QYтогда через что передается?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 28.08.2020, 20:23
#5
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
По идее сварные швы считать на олновремнное действие Qy и Qz? QYтогда через что передается?
Да. Через сварной шов?

Ничего, что 100 уголок выступает за ригель наружу?
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 28.08.2020, 21:07
#6
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Да. Через сварной шов?

Ничего, что 100 уголок выступает за ригель наружу?
Это плохо, что выступает уголок?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2020, 21:10
#7
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
Это плохо, что выступает уголок?
Если снаружи к ригелю крепится ограждения (профлист, сендвич-панель), то выступающий уголок будет мешать.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 29.08.2020, 21:35
#8
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Если снаружи к ригелю крепится ограждения (профлист, сендвич-панель), то выступающий уголок будет мешать.
А в общем, такой узел рабочий или 63 уголок лишний?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 29.08.2020, 21:50
#9
SetQ

конструктор
 
Регистрация: 21.07.2007
Петрозаводск
Сообщений: 1,982


Вполне рабочий, только много лишних деталей, можно из без 100 обойтись.
SetQ вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 30.08.2020, 14:02
#10
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
Вполне рабочий, только много лишних деталей, можно из без 100 обойтись.
Оставить один из уголков?
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 30.08.2020, 21:27
#11
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,685


Offtop: Казалось бы богатый выбор, если не заниматься расчётом... А после расчёта останутся 1-2 варианта...
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: богатый выбор.png
Просмотров: 212
Размер:	46.4 Кб
ID:	229662  
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 31.08.2020, 09:17
#12
young engineer


 
Регистрация: 17.04.2020
Сообщений: 419


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Offtop: Казалось бы богатый выбор, если не заниматься расчётом... А после расчёта останутся 1-2 варианта...
А такие узлы применяются вообще?
Вложения
Тип файла: pdf Узел фахверк.pdf (6.3 Кб, 85 просмотров)
young engineer вне форума  
 
Непрочитано 31.08.2020, 10:20
#13
wvovanw


 
Регистрация: 21.11.2008
Сообщений: 6,003


например
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: ш 4.jpg
Просмотров: 252
Размер:	72.3 Кб
ID:	229671  
wvovanw вне форума  
 
Непрочитано 04.09.2020, 15:57
#14
Tamerlan_MZO


 
Регистрация: 26.02.2012
Сообщений: 2,271


Цитата:
Сообщение от young engineer Посмотреть сообщение
опорные реакции балки: Qz=0.375, Qy=0.225т.
А крутящий момент куда делся?
Tamerlan_MZO вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Узел крепления балки из квадратной трубы к стойке из квадратной трубы

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Узел крепления подкрановой балки к жб монолитному перекрытию serega123494 Конструкции зданий и сооружений 0 15.10.2019 22:48
Опорный узел фермы из гнутосварных профилей к колонне из квадратной трубы 61klim Металлические конструкции 36 31.08.2017 16:26
крепление балки перекрытия к стойке из трубы Kosyak Конструкции зданий и сооружений 22 19.12.2016 22:57
Как выполнить узел крепления кровельного ограждения из круглой трубы нержавеющей стали (AISI 304) к ж/б парапету lavr78 Конструкции зданий и сооружений 3 17.03.2016 13:11
Возможен ли такой узел крепления второстепенной балки? rain_day Металлические конструкции 29 05.11.2013 17:06