| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Тип подъемно-секционных ворот для плавильного цеха

Тип подъемно-секционных ворот для плавильного цеха

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.09.2020, 15:05 #1
Тип подъемно-секционных ворот для плавильного цеха
excellens
 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 69

Доброго времени суток, уважаемые форумчане, прошу подсказать решение (марку, производителя) подъемно-секционных ворот для плавильного цеха.
Суть задачи в том, что с существующим типом ворот возникает ряд проблем:
1. Так как направляющие профили расположены внутри здания они периодически подвергаются механическим повреждениям транспортных средств.
2. Так как это плавильный цех и вывоз шлака и металла осуществляется через ворота они периодически также подвергаются температурному воздействию; кроме того, на отдельных участках шлак складируется в непосредственной близости к воротам (около 2-3 метров).
В результате указанных факторов ворота не выполняют свое назначение.
Будет ли считаться приемлемым решением вынос направляющих и полотна ворот за контур здания, чтобы избежать указанных факторов?
Какой вероятный производитель сможет наиболее полно соответствовать указанным требованиям с учетом того, что диапазон температур наружного воздуха (зимой и летом соответственно) от минус 40 до плюс 45 градусов?
Просмотров: 841
 
Непрочитано 22.09.2020, 15:19
#2
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от excellens Посмотреть сообщение
Будет ли считаться приемлемым решением вынос направляющих и полотна ворот за контур здания, чтобы избежать указанных факторов?
Вынося направляющие, вы выносите и торсион, и ролики, и привод, и тросики наружу, под атмосферные осадки. В таком случае лучше сделать тамбур.
Цитата:
Сообщение от excellens Посмотреть сообщение
2. Так как это плавильный цех и вывоз шлака и металла осуществляется через ворота они периодически также подвергаются температурному воздействию; кроме того, на отдельных участках шлак складируется в непосредственной близости к воротам (около 2-3 метров).
Рулонные, металлические ворота вместо подъемно-секционных не спасут?
Старый лицедей вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2020, 20:48
#3
excellens


 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от Старый лицедей Посмотреть сообщение
Рулонные, металлические ворота вместо подъемно-секционных не спасут?
То есть их можно заказать наружного исполнения (монтажа) как на рисунке и чуть бОльшего размера чем проем, тем самым будет исключен фактор случайного механического повреждения?
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: pic1.jpg
Просмотров: 33
Размер:	126.3 Кб
ID:	230381  
excellens вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2020, 21:19
#4
Старый лицедей


 
Регистрация: 21.06.2020
Сообщений: 588


Цитата:
Сообщение от excellens Посмотреть сообщение
То есть их можно заказать наружного исполнения (монтажа) как на рисунке и чуть бОльшего размера чем проем
Да, наружного исполнения подойдут. Скорость открывания уточните у производителя. От повреждений устраиваются колесоотбойники или рама накладная с внутренней стороны цеха. Существенный минус - цена таких ворот.
Старый лицедей вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2020, 21:24
#5
excellens


 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 69


Благодарю!
excellens вне форума  
 
Непрочитано 22.09.2020, 21:24
#6
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,695


Цитата:
Сообщение от excellens Посмотреть сообщение
1. Так как направляющие профили расположены внутри здания они периодически подвергаются механическим повреждениям транспортных средств.
Выполняются отбойники - ж.б. или чугунные чушки. Смотрите интернеты.

Цитата:
Сообщение от excellens Посмотреть сообщение
2. Так как это плавильный цех и вывоз шлака и металла осуществляется через ворота они периодически также подвергаются температурному воздействию; .
Разработайте регламент вывоза шлака и металла. Вывозите их после снижения температуры.
При вывозе шлака поднимите ворота выше, для снижения влияния.
Допустим, что вывоз горячего шлака это общепринятое нормальное явление, хотя не знаю. При вывозе горячего металла на мороз как вы производите строповку в цеху горячего металла ? Терминаторами ? Терминаторы все согласны периодически становиться от этого инвалидами ? Вы им оплачиваете все больничные и инвалидность ? А краска в грузовиков не слезает ? Горячий металл не выделяет вредных газов ? Стропальщики получают те же вредности, что и основные рабочие цеха (литейщики или т.п.) ?

Цитата:
Сообщение от excellens Посмотреть сообщение
кроме того, на отдельных участках шлак складируется в непосредственной близости к воротам (около 2-3 метров).
Ну вы уже, наверное, и сами поняли ?

Может быть просить завод-изготовитель существующих ворот согласится переработать направляющие ворот (повысить угол секций в открытом состоянии) ?

Есть много типов ворот. Почему выбраны именно эти ? Для поднятия вопроса на форуме ?
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен

Последний раз редактировалось Tyhig, 22.09.2020 в 21:30.
Tyhig вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.09.2020, 21:57
#7
excellens


 
Регистрация: 15.11.2011
Сообщений: 69


Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Выполняются отбойники - ж.б. или чугунные чушки. Смотрите интернеты.
Здание довольно новое, но ничего подобного не предусмотрено. Спасибо.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Разработайте регламент вывоза шлака и металла. Вывозите их после снижения температуры.
Спасибо, с регламентом вывоза ознакомлюсь.

Цитата:
Сообщение от Tyhig Посмотреть сообщение
Есть много типов ворот. Почему выбраны именно эти ? Для поднятия вопроса на форуме ?
Другие типы не совсем подходят с учетом расположения оборудования и сетей.
excellens вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Металлические конструкции > Тип подъемно-секционных ворот для плавильного цеха

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Установка секционных ворот - здание из сендвич-панелей damirrx Архитектура 1 19.05.2014 23:07
Электроснабжение механического цеха lordofgiran Электроснабжение 6 07.05.2013 06:59
Строительная часть для ангарных ворот Leonid1 Конструкции зданий и сооружений 1 13.02.2012 09:33
Обрамление проёма секционных ворот в сендвич панелях Heartless Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.12.2008 15:57
Несущие элементы секционных ворот constructorl Прочее. Архитектура и строительство 3 05.06.2007 15:36