Непрочитано 02.02.2012, 10:37 #1
Организованный водосток по наружной стене при плоской кровле здания жилого дома в 3 этажа
Witsoon
 
Доктор molot
 
Багамские острова
Регистрация: 05.07.2008
Сообщений: 429

При проектировании 3-х этажного многоквартирного жилого дома возник спорный вопрос: заказчик хочет выполнить организованный водосток с устройством водосточных труб и желобов по фасадной части здания. Все бы ничего но одна загвоздка кровля здания плоская и делать парапеты с внутренним водостоком ему накладно, вот и возникло у него непреодолимое "хачуха" сделать так!...

Вопрос, а как насчет всего этого вообще отнесется архитектура, и вообще у кого нибудь были такие проектные решения?
Просмотров: 54819
 
Непрочитано 02.02.2012, 10:46
#2
vl

Архитектор по званию
 
Регистрация: 05.06.2007
От куда все
Сообщений: 437


Цитата:
аказчик хочет выполнить организованный водосток с устройством водосточных труб и желобов по фасадной части здания
Разработана не одна серия жилых домов с наружным водостоком с плоской кровли (хрущевки), там заложена парапетная плита,
а вот водосточных воронок на таких домах нету.
vl вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2012, 10:48
#3
Tyhig

Оснащение проходки горных выработок, ПОС, нормоконтроль, КР, АР
 
Блог
 
Регистрация: 30.01.2008
Ленинград
Сообщений: 18,693


А зачем ?
Неужели внутри дома не дешевле ? О_О
__________________
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнхаузен
Tyhig вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2012, 10:52
1 | #4
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Цитата:
Сообщение от Witsoon Посмотреть сообщение
Вопрос, а как насчет всего этого вообще отнесется архитектура
По-разному может отнестись, смотря какое решение предложить. Это уже от архитектора зависит. Есть вариант с парапетом и пропуском через него лотка (см.новый СП "Кровли").
иваниваныч вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2012, 11:06
#5
mak-86


 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 3


Добрый день. Для устройства наружного водостока с плоской кровли обычно применяют скаппера (перелив через парапет). Переливы изготавливают из разных материалов - нержавеющая сталь, пластик (с ПВХ/ТРО манжетой).
mak-86 вне форума  
 
Непрочитано 02.02.2012, 11:12
#6
master7


 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 11


Цитата:
Сообщение от иваниваныч Посмотреть сообщение
По-разному может отнестись, смотря какое решение предложить. Это уже от архитектора зависит. Есть вариант с парапетом и пропуском через него лотка (см.новый СП "Кровли").
Этот вариант полностью убогий и для многоквартирных домов полностью непреемлим, так как сильно гробит фасад здания и разрушает напроч его наружную отделку.
И вообще черным по беломе написано в нормативной литературе:

Наружный организованный водоотвод устраивают с помощью водосточных желобов и наружных водосточных труб, исходя из следующих указаний:

*
настенные или подвесные желоба устанавливают на крышах, покрытия которых выполнены с уклоном более 15%;
*
продольный уклон желобов должен быть не менее 2%;
*
борта желоба делают высотой 120 мм;
*
расстояние между водосточными трубами - не более 24 м;
*
площадь водосточной трубы в свету принимают из расчета 1,5 кв. см ее сечения на 1 кв. м площади кровли.

Из практики делаи такие водостоки на присловутые указанные выше хрущевсеие пятиэтажки, столкнулись с головняком а как закрепить водосточные трубы к парапетным плитам ведь это не деревяшки их непригвоздить то есть пришлось дюбедями что то там мастырить которые потом отваливаются и вообще это так убого получилось ну для хрущевок простительно, а для нового строительства это преступление и АРХИТЕКТОРА который это нарисует следует наказать не говоря уже о тоам Главном архитекторре которые это пропустит и согласует.

А почему это организованный внутрений дороже , ведь при организованном наружном нужно парапетные плиты выполнять и это удорожание ведь...

P.S.
Наружный неорганизованный водоотвод как исключение допускается делать на производственных зданиях высотой до пяти этажей в районах с количеством осадков не более 300 мм в год. Такой водоотвод разрешается на односкатных крышах со сбросом воды в сторону дворового фасада. Над входом в здание с неорганизованным водоотводом необходимо устраивать козырьки.



посмотрите на кртинку к чему вы тут собираетесь крепить водосточные трубы

Последний раз редактировалось master7, 02.02.2012 в 11:26.
master7 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2012, 07:28
#7
mak-86


 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 3


Цитата:
Сообщение от Witsoon Посмотреть сообщение
На у после износа материалов кто их менять будет, все развалится и потечет вода по стене здания и прорастет грбок в квартирах жильцов, да не хотел бы я жить в таком доме избушке на куриных ножках...
Стыдно строителям и проектировщикам заказчику предлагать такие варианты...
Сейчас производители предлагают очень хорошие варианты для организации наружного водоотвода с плоских кровель. При монтаже (если говорить о ПВХ/ТРО-скапперах), осуществляется сварка основного гидроизоляционного покрытия с манжетами скапперов, что обеспечивает надлежащую гидроизоляцию в месте водоотвода. При устройстве переливов из нержавеющей стали также можно выполнить надежное соединение. По поводу того, что со временем все развалится, скажу так - данная участь может настигнуть любую конструкцию и любое соединение, что, конечно, потребует замены изношенных материалов, тут спору нет. И потом, не маловажную роль играет то, как выполнено соединение в процессе монтажа и как в процессе последуещей эксплуатации производится обслуживание кровли здания.
mak-86 вне форума  
 
Непрочитано 03.02.2012, 10:41
#8
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Witsoon Посмотреть сообщение
все развалится и потечет вода по стене здания и прорастет грбок в квартирах жильцов, да не хотел бы я жить в таком доме избушке на куриных ножках...
Стыдно не знать мегаспециалисту про капельник. Он не позволит течь воде по стене. Гугл в помощь в вопросе - что это такое.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2012, 13:25
#9
master7


 
Регистрация: 02.02.2012
Сообщений: 11


witsoon я смотрю у вас есть почитатель в лице Forrest_Gump!!!

В общем девочки и мальчики хорош туфту гнать вякие там переливы чересь парапет череваты устройством электрообогревов данных мест и прочими энергоемкими и трудозатратными делами...
А что до капельников и прочих там "сопельников" это улыбочку на фото в ваше уголовное дело!!!!!!!!
master7 вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2012, 14:23
#10
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от master7 Посмотреть сообщение
В общем девочки и мальчики хорош туфту гнать вякие там переливы чересь парапет череваты устройством электрообогревов данных мест и прочими энергоемкими и трудозатратными делами...
Сам не гони туфту. При должной теплоизоляции кровли не будет сосулек и прочей наледи на карнизе из-за теплопотерь здания.
Цитата:
Сообщение от master7 Посмотреть сообщение
А что до капельников и прочих там "сопельников" это улыбочку на фото в ваше уголовное дело!!!!!!!!
что за пургу ты несешь? сам пошутил -сам посмеялся?
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2012, 19:18
#11
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
<phrase 1=


Поменьше эмоций, пожалуйста!
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2012, 20:33
#12
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Witsoon Посмотреть сообщение
Вы сами себя и отрезали в ответе...
А я каждый день хожу мимо старого (советской постройки) двухэтажного магазина, так там такие сосульки выростают на карнизе плоской кровли, что уже доросли до первого этажа. А рядом стоит пятиэтажная панелька с карнизом на кровле (опять же советской постройки), у нее отчего-то не вижу никаких сосулек... Даже по весне. Поэтому я специально уточнил, что теплопотери здания.
Цитата:
Сообщение от Witsoon Посмотреть сообщение
у меня лично были случаи когда экспертиза заворачивала проекты и требовала выполнение мероприятий по устранению образования наледи на свесе крыши здания
А экспертиза - она такая, сядет на шею, если не дать внятного и спокойного ответа. Либо ты ее убеждаешь в своей правоте, либо она тебя - в твоей неправоте. Так что Ваши "случаи из жизни" - всего лишь частности...
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 05.02.2012, 22:06
#13
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Witsoon Посмотреть сообщение
а способ удаления атмосферной влаги через парапет эту возможность предоставить может...
Что помешает организоваться сосулькам на краю парапета при вышеописанных условиях?! Аналогично днем снег будет подтаивать, а вечером будет намерзать на краю, наращивая каждые сутки сосульку

Последний раз редактировалось Солидворкер, 06.02.2012 в 08:46.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 06.02.2012, 08:47
#14
Солидворкер
Moderator

Конструктор (машиностроение)
 
Регистрация: 23.10.2006
Россия
Сообщений: 22,997
<phrase 1=


Witsoon, я что, не по русски попросил?
Солидворкер вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2012, 13:44
#15
Сергеевна. Е.

архитектор
 
Регистрация: 20.02.2012
Ростов-на-Дону
Сообщений: 71
Отправить сообщение для Сергеевна. Е. с помощью Skype™


Возможно ли организовать внутренний водосток с крыши 3-х этажного общественного здания с цокольным этажом и тех этажом под крышей? Не заругает ли экспертиза?
Сергеевна. Е. вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2012, 15:59
#16
kechua


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481


Цитата:
Сообщение от Сергеевна. Е. Посмотреть сообщение
...внутренний водосток с крыши ... под крышей
Это..., как это? 0_о
kechua вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2012, 16:07
#17
Сергеевна. Е.

архитектор
 
Регистрация: 20.02.2012
Ростов-на-Дону
Сообщений: 71
Отправить сообщение для Сергеевна. Е. с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от kechua Посмотреть сообщение
Это..., как это? 0_о
Всмысле внутренний водосток в здании 3х этажном с цокольным и техническим этажом)
Сергеевна. Е. вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2012, 16:32
#18
kechua


 
Регистрация: 21.03.2012
Сообщений: 481


Возможно. А что вас смущает?
kechua вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2012, 20:04
#19
Сергеевна. Е.

архитектор
 
Регистрация: 20.02.2012
Ростов-на-Дону
Сообщений: 71
Отправить сообщение для Сергеевна. Е. с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от kechua Посмотреть сообщение
Возможно. А что вас смущает?
СНиП 31-06-2009
3.24. Крыши следует проектировать с учетом следующих требований:

- до двух этажей включительно - неорганизованный водосток при обязательном устройстве козырьков над входами и балконами второго этажа, вынос карниза при этом должен быть не менее 0,6 м;

- до пяти этажей включительно - должен быть предусмотрен наружный организованный водосток;

- шесть и более этажей - должен устраиваться внутренний водосток

Заставит ли экспертиза делать наружный водосток? (при проектировании наружный был нежелателен всвязи с дороговизной его обслуживания и частого ремонта)
Сергеевна. Е. вне форума  
 
Непрочитано 16.10.2012, 20:22
#20
иваниваныч


 
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737


Цитата:
Сообщение от Сергеевна. Е. Посмотреть сообщение
Заставит ли экспертиза делать наружный водосток?
В СНиП 31-06-2009 перечислены минимальные требования (в смысле, что нельзя неорганизованный водосток делать, если более 2-х этажей). А внутренний никто Вам запретить не может, ни с 2-х этажей, ни с 5-ти, ни с 1-го.
иваниваныч вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Организованный водосток по наружной стене при плоской кровле здания жилого дома в 3 этажа

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Строительный объем(здания) и его подсчет ndm Архитектура 46 29.08.2023 05:31
Конструкция мансардного этажа жилого дома Alexandr_varpet Конструкции зданий и сооружений 14 10.05.2011 23:21
Нужен план этажа жилого здания Серии 1-335А-3 begom Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 01.06.2010 22:38
Вентиляция зазора в трёхслойной наружной стене жилого дома Минька Конструкции зданий и сооружений 7 19.06.2009 14:02