23.10.2009, 12:50 | #1 | |
Соосность колонн, плиты ростверка и свайного поля
spb
Регистрация: 01.10.2008
Сообщений: 53
|
||
Просмотров: 8188
|
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 05.05.2008
Красноярск
Сообщений: 71
|
На мой взгляд, необходимо ростверк "одеть" на свайный куст, а центр тяжести колонны, если хотите избежать внецентренного нагружения куста, расположить по центру тяжести куста. Для 3 свай и ростверк будет с усеченными углами. Главное, просчитать его как обычно - на продавливание от колонны, на срез от сваи и т. п.
|
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
Что-то типа такого, только здесь колонна прямоугольного сечения, но принцип тот же. Для избежания передачи моментов на сваи делайте шарнирное сопряжение свай с ростверком, если это возможно при Ваших условиях (сейсмика, расчетная схема и т.д.).
|
|||
|
||||
баянист-тамада Регистрация: 27.10.2009
Энск
Сообщений: 160
|
Я так понял: речь идет про общий момент на свайный куст, а не про момент, возникающий в оголовке сваи(возникновение котрого зависит от способа сопряжения сваи с ростверком шарнирного или жесткого)?
Если так, то я бы во-первых сделал прямоугольный ростверк (врядли строители,когда будут делать опалубку,поблагодарят вас за такую экономию бетона), во-вторых понятно, что для равномерной нагруженности свай нужно чтобы колонна, ростверк и куст центрировались по одной оси. |
|||
|
||||
КМ (+КМД), КЖ (КЖФ) Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086
|
Цитата:
Ростверк - вещ жесткая, и распределение будет зависеть при шарнирном сопряжении в основном от центровки куста и колонны. Ростверк вообще можно принять круглым или звездообразным, для прикола. От этого мало что изменится. а вот если колонна даже немного не будет совпадать с центром куста, то сразу произойдет перераспределение.
__________________
Воскресе |
|||
|
||||
Регистрация: 19.03.2010
Сообщений: 46
|
Посмотри серию 1.411-2, центр тяжести куста свай (1/3 высоты треугольника) должен совпадать с центром тяжести колонны......ни чё там срезать не надо!Доля нагрузки от ростверка по сравнению с нагрузкой на обрезе фундамента...сам понимаешь какая. Ростверк лишь распределяет нагрузки на сваи, при соосности колонны и куста на все 3 сваи будет передаваться одинаковая нагрузка!
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
Усеченные ростверки - бааальшой подарок строителям(благодарны не будут), также следует избегать большого количества типоразмеров фундаметов(опять же строители благодарят), на небольшой объект 2-3. Лично я не люблю стреугольные кусты, если условия позволяют(количество свай меньше 150) то вместо трех стараюсь впихнуть четыре.
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Расчет и армирование свайного ленточного ростверка | s-proffi | Основания и фундаменты | 40 | 14.03.2022 17:15 |
Ищу чертежи колонн, ригеля и плиты по технологии СМКД | Zoichik_85 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 3 | 24.09.2018 08:28 |