Непрочитано 11.12.2009, 18:40 #1
При каком уклоне балку надо считать как сжато-изгибаемую
Sarman
 
Инженер-контруктор ПГС
 
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Регистрация: 13.01.2009
Сообщений: 2,135

Добрый вечер.
Имеется балка с уклоном 2% пролетом 7м.
ВОПРОС:
Нужно ли ее считать как сжатоизгибаемую?
Где про это написано? Вроде где-то видел,но не помню.
Кто помнит подскажите пожалуйста.
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Просмотров: 3159
 
Непрочитано 11.12.2009, 18:49
#2
Евгений, Екатеринбург


 
Регистрация: 30.09.2004
Сообщений: 1,552


Не факт балка может быть и растянуто-изгибаемая, и до середины растянуто-изгибаемая, дальше сжато-изгибаемая. Если балка железобетонная (непереармированная) продольная сжимающая сила окажет положительное влияние. Если стальная - отрицательное. В любом случае думаю что 2% не стоит учитывать. Также уверен что нигде про такое не написано.

Последний раз редактировалось Евгений, Екатеринбург, 11.12.2009 в 20:23.
Евгений, Екатеринбург вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 11.12.2009, 19:19
#3
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Спасибо.
Балка стальная в составе рамы:
[IMG]http://s47.***********/i115/0912/59/9686b5302643.jpg[/IMG]
Добавил:
В ферме тоже не учитывать?
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2009, 19:40
#4
Ильнур

КМ (+КМД), КЖ (КЖФ)
 
Регистрация: 30.05.2007
Далече
Сообщений: 25,086


Уклон-то причем?
Все зависит от эксцентриситета e = M/N.
Например, для МК значения M и N следует принимать согласно требованиям п. 5.29 СНиП, в т.ч. для сжатых поясов ферм.
Конкретно по балке из приведенной схеме - существенных продольных усилий, если нагрузки обычные, нет. Поэтому смело можно не заморачиваться.
Если есть сомнения - проверьте.
__________________
Воскресе
Ильнур вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2009, 19:51
#5
ETCartman


 
Регистрация: 09.12.2008
Сообщений: 4,649


При m<20 (см. табл. 74 стального снипа)
ETCartman вне форума  
 
Непрочитано 11.12.2009, 20:05
#6
IBZ

Расчетчик МК
 
Блог
 
Регистрация: 06.05.2006
Ростов-на-Дону
Сообщений: 6,208


Могу сказать только про металл. Здесь критерий чисто расчетный. Согласно пункту 5.27* СНиП II-23-81*:

Расчет на устойчивость не требуется для сплошностенчатых стержней при mef > 20 и для сквозных стержней при m > 20, в этих случаях расчет следует выполнять как для изгибаемых элементов

Вообще говоря, СНиП не содержит расчетного понятия "балка" или "колонна". Он говорит об изгибаемых, растянутых, центрально и внецентренно-сжатых (сжато-изгибаемых) элементах. Понятия "балка" и "колонна" введены авторами программ, что, на мой взгляд, только путает конкретную расчетную ситуацию. Сплошь и рядом встречаются случаи, когда элемент должен соответствовать критериям нескольких НДС. Например, ригель промэтажерки очень часто нужно проверять и как сжато-изогнутый и как изгибаемый элемент. Да даже в стойке фахверка, кроме устойчивости, нужно соблюсти и предельную деформативность. Мы в своей программе даже написали блок для расчета в таких случаях - "универсальный расчет". Тут у нас можно подбирать/проверять сечения с абсолютно любым НДС, вплоть до бимоментов .
IBZ вне форума  
 
Непрочитано 12.12.2009, 01:43
#7
vegas

Рисование КМ КМД ОТС ЭПБ
 
Регистрация: 02.11.2008
Екатеринбург
Сообщений: 444
<phrase 1=


Sarman сделайте задучу в Лире с реальными жесткостями и нагрузками. Все зависит от жесткостей элементов и узлов и нагрузки. У вас узел сопряжения балки и колонны какой?

Последний раз редактировалось vegas, 12.12.2009 в 01:51. Причина: подумал
vegas вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 12.12.2009, 07:22
#8
Sarman

Инженер-контруктор ПГС
 
Регистрация: 13.01.2009
Российская Федерация, респ. Татарстан, город Набережные Челны
Сообщений: 2,135


Цитата:
Сообщение от vegas Посмотреть сообщение
У вас узел сопряжения балки и колонны какой?
жесткий
__________________
«Күп укыдык мәдрәсәдә, аңламадык бернәрсә дә» /Г. Тукай/
Sarman вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > При каком уклоне балку надо считать как сжато-изгибаемую

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Мониторы LCD CRT Разное 94 17.06.2008 10:51
Как сделать правильный чертеж pk77 Разное 64 03.04.2007 16:36
Как задать слой для определенного макроса Egor_II Программирование 8 01.02.2007 11:39
ЮМОР 2006 =) Perezz!! Разное 1122 04.01.2007 00:46
БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ Kryaker Разное 1876 29.12.2006 23:41