| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
05.11.2020, 17:29 | #1 | |
Проектирование СКС в помещениях кат. В1а
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 2
|
||
Просмотров: 10794
|
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Цитата:
По ГОСТ Цитата:
Я бы на вашем месте написал, что-либо подобное: Поскольку во взрывоопасных помещениях проходят "искробезопасные электрические цепи" удовлетворяющие требованием ГОСТ 30852.10-2002 (МЭК 60079-11:1999) Электрооборудование взрывозащищенное. Часть 11, замена искроопасных разъемов на искробезопасные в соседних помещениях согласно действующей НТД не требуется, следовательно ваше указание по замене соединительных розеток может быть выполнено за отдельную плату по дополнительному соглашению. |
|||
|
||||
Регистрация: 11.11.2009
Сообщений: 2
|
Цитата:
Цитата:
Заказчик настаивает на том, что от барьера до телефона должна быть неразрывная линия, хотя и нормы не запрещают и само понятие искробезопасной цепи предполагает отсутствие образования искр даже при повреждении кабеля. Пока что отписались, что "Искробезопасные цепи могут коммутироваться соединителями общего назначения." и примерно то, что вы написали, да) Спасибо за ваш ответ. |
|||
|
||||
Снова в деле Регистрация: 22.10.2010
Челябинск
Сообщений: 7,840
|
Цитата:
Ну тогда можно также сослаться, что согласно требованиям ПУЭ не запрещается ставить обычные разъемы в неопасных помещениях. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.09.2010
Сообщений: 77
|
Искробезопасные цепи-цепи с напряжением кажется 11В и током до 100мА, т.е. не дают искру. Возможно применение барьеров искрозащиты в цепях слаботочки для взрывоопасных, но это не точно. либо специальное взрывозащищенное оборудование или вынос всего слаботочного оборудования в невзрывоопасную зону. как-то так...
|
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
Нужно ли техническому заказчику СРО на строительство и проектирование? | pk2012 | Организация проектирования и оформление документации | 3 | 28.06.2019 10:33 |
Проектная документация, проектные работы, ТЗ, Задание на проектирование терминология | satrman | Организация проектирования и оформление документации | 6 | 22.12.2018 10:28 |
Расценка на проектирование фитнес-центра | sen-sei | Прочее. Отраслевые разделы | 2 | 14.12.2014 10:15 |