Секционирование шин на стороне ВН в 2КТП

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 08.08.2022, 08:27 #1
Секционирование шин на стороне ВН в 2КТП
Denis2789
 
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 114

Камрады, категорически приветствую. Вопрос такой, зачем в на стороне 2КТП при секционировании шин используется два последовательно соединенных коммутационных аппарата ВНА и РВЗ ? Разве нельзя использовать только один ВНА, он же и видимый разрыв создает?

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Фрагмент КТП.PNG
Просмотров: 70
Размер:	54.7 Кб
ID:	249098  Нажмите на изображение для увеличения
Название: 000 План ктпт.png
Просмотров: 72
Размер:	41.0 Кб
ID:	249099  


Последний раз редактировалось Denis2789, 08.08.2022 в 08:34.
Просмотров: 1962
 
Непрочитано 08.08.2022, 09:40
#2
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,295
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Denis2789 Посмотреть сообщение
Разве нельзя использовать только один ВНА, он же и видимый разрыв создает?
Как ему ППР делать без РВЗ?
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2022, 09:46
#3
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Здравствуйте, а какой именно у Вас ВНА (модель..)?
RIG1978 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2022, 09:58
#4
Denis2789


 
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 114


Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
Как ему ППР делать без РВЗ?
А в чем сложность будет делать ППР без РВЗ? У нас есть ВНА.
Denis2789 вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2022, 10:11
#5
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,295
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Denis2789 Посмотреть сообщение
А в чем сложность будет делать ППР без РВЗ? У нас есть ВНА.
если один секционирующий аппарат, как его обслуживать?
Обе секции гасить?
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2022, 10:47
#6
RIG1978

Электроснабжение и КИПиА
 
Регистрация: 28.09.2009
Сообщений: 671


Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
если один секционирующий аппарат, как его обслуживать?
Обе секции гасить?
Все правильно. Я сначала подумал, что у Вас возможно особый ВНА без видимого разрыва (был не прав). Все правильно, обеспечили разрыв с каждой стороны.
Например, ПУЭ: 4.2.21. и 4.2.2.8
RIG1978 вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2022, 10:55
| 1 #7
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,295
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


берем в ремонт первую секцию, включаем ЛЗН РВЗ и спокойно обслуживаем ВНА
выводим вторую секцию включаем ЛЗН у ВНА и спокойно работаем с РВЗ
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2022, 11:47
#8
Denis2789


 
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 114


Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
если один секционирующий аппарат, как его обслуживать?
Обе секции гасить?
А с разъединителем придется все равно один ввод гасить... На работе вопрос с заказчиком возник, говорит, не нужен РВЗ. Я говорю, нет таких типовых схем без РВЗ (а может, и есть, а я не знаю?), и он нужен для удобства обслуживания.
Denis2789 вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2022, 12:01
#9
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,295
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Denis2789 Посмотреть сообщение
А с разъединителем придется все равно один ввод гасить
Секции ППР делать, так и так ввод гасить.
Но с одним секционным аппаратом обслужить этот аппарат невозможно, поэтому и нет таких типовых схем.

----- добавлено через ~15 мин. -----
на картинке из первого поста минимум вторая категория эл.снаб.
Поинтересуйтесь у заказчика каким образом он собирается ее обеспечивать при неисправности ВНА (мышка бежала хвостиком вильнула) при отсутствии в схеме РВЗ.
Ну и что бы выполнить обслуживание ВНА при отсутствии РВЗ надо будет гасить обе секции.. ремонтники там с фонариками будут ползать? а эл. инструмент? ДГшку тащить?
А потребители в это время, что?
По второй категории перерыв эл.саб. допускается только на время оперативных переключений.
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 08.08.2022, 13:52
#10
Denis2789


 
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 114


Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
на картинке из первого поста минимум вторая категория эл.снаб.
Кстати, проект странный. По ТУ - третья категория. В то же время 2КТП
Denis2789 вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2022, 14:38
#11
doctorraz

электрик
 
Регистрация: 19.02.2010
Волгоград
Сообщений: 2,295
Отправить сообщение для doctorraz с помощью Skype™


Цитата:
Сообщение от Denis2789 Посмотреть сообщение
По ТУ - третья категория. В то же время 2КТП
Offtop: категорирование это минимальные требования (притом весьма условные),
ктожэжзапретитьтопосмеет, сделать чуть надежнее
__________________
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума  
 
Непрочитано 08.08.2022, 21:23
#12
Валериан

инженер-электрик
 
Регистрация: 14.12.2009
Пермь
Сообщений: 2,332


Цитата:
Сообщение от doctorraz Посмотреть сообщение
на картинке из первого поста минимум вторая категория эл.снаб.
Ни факт, может быть и третья, надо смотреть внешнюю схему электроснабжения
__________________
Любой вопрос порождает новые вопросы
Валериан вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 09.08.2022, 06:38
#13
Denis2789


 
Регистрация: 19.10.2012
Сообщений: 114


Цитата:
Сообщение от Валериан Посмотреть сообщение
надо смотреть внешнюю схему электроснабжения
Проектирование две ВЛЗ от разных линий. Проектирование, правда, на двухцепных опорах
Denis2789 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Электроснабжение > Секционирование шин на стороне ВН в 2КТП

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Как работает Понижающий трансформатор напряжения при подключении генератора электроэнергии по стороне низкого напряжения? rio50nik Электроснабжение 65 11.03.2018 06:51
МГН: Допустимо ли в многоквартирных жилых домах использование лифта с габаритами кабины 2,1 х 1,1 м со входом по короткой стороне? fadeaway Архитектура 6 15.01.2016 17:15
Как в Autocad 2012 создать поверхность параллельно наклонной стороне фигуры? neoform AutoCAD 13 04.03.2013 15:28
Рамно-связевый каркас, с рамой в продольном направлении (по длиной стороне) здания buzz113 Металлические конструкции 11 07.02.2013 17:47
Оформленеие спецификаций, ПЭ, ВП, ВЭ, ТБ, ВН . . . в MS Excel по ЕСКД Бриг Другие CAD системы 9 07.07.2009 10:22