Негативное влияние насыпных грунтов на сваи
Надежда Ильина
 
Регистрация: 04.05.2010
Сообщений: 5

Подскажите, как учесть отрицательное воздействие по боковой поверхности сваи существующих насыпных грунтов (щебень, почва, гравий, строительный мусор, суглинок). Толщина слоя 3,3м. Отчет об изысканиях никаких характеристик по насыпным грунтам не дает. Интересует расчетное сопротивление Fi.
Просмотров: 19677
 
Непрочитано 01.06.2022, 09:33
#61
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
До [s]/2 метров 9 будет
Дак и надо 9 метров прикладывать только.
Цитата:
Сообщение от Poreth Посмотреть сообщение
плюс 6 метров самой насыпи
Куда плюс то? Насыпь со сваями никак не соприкасается. Как она может их пригрузить?
Насыпь давит на слой слабого грунта, он сжимается и давит на сваи с которыми контактирует, получается вы и так уже нагрузки от насыпи учитываете. Зачем их второй раз прикладывать, куда и как, непонятно.
Да и вообще, если грунт под насыпью настолько слабый, что его осадка на глубине 9м - половина допустимой осадки здания (кисель короче говоря), его вклад в пригруз свай по их боковой поверхности будет совсем небольшим.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2022, 09:48
#62
UnAtom


 
Регистрация: 10.02.2007
Сообщений: 1,077


Вот интересно, а если осадка от насыпи сопоставима или превышает осадку от дома, нужно ли учитывать отрицательное трение на сваи?
UnAtom вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2022, 10:30
#63
Alkor527


 
Регистрация: 14.10.2010
Пермский край
Сообщений: 1,562
<phrase 1=


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Вот интересно, а если осадка от насыпи сопоставима или превышает осадку от дома, нужно ли учитывать отрицательное трение на сваи?
Нужно. Грубо говоря, слой грунта где S/2>половины допустимой осадки здания мы выкидываем, вместо него прибавляем к нагрузке на все сваи сопротивление этого грунта по боковой поверхности, а осадку самого здания считаем исходя из слоев расположенных ниже слоя этого грунта.
Alkor527 вне форума  
 
Непрочитано 01.06.2022, 20:20
#64
Николаевич

Корочка для ГИПа
 
Регистрация: 12.04.2011
РБ
Сообщений: 347


https://cyberleninka.ru/search?q=бок...%20сваю&page=1
__________________
Талант не пропьёшь, ... :tease:
Николаевич вне форума  
 
Непрочитано 02.06.2022, 07:48
#65
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от UnAtom Посмотреть сообщение
Вот интересно, а если осадка от насыпи сопоставима или превышает осадку от дома, нужно ли учитывать отрицательное трение на сваи?
Здесь есть варианты и нужно рассматривать и сравнивать скорости нарастания осадки и сооружения и слоя уплотняющегося грунта.
Например слой уже уплотняется много лет, а мы начинаем строить здание. Грунт в пределах пятна здания вынимаем, уменьшая скорость осадки уплотняющегося грунта. Скорость осадки здания может превышать скорости уплотнения слоя грунта. Тогда негативного трения не будет. Но может наступить момент, когда осадка здания будет приближаться к своему стаб. состоянию, а слой грунта будет ещё уплотняться. Скорость осадки слоя тогда уже может превысить скорость осадки здания и возникнет негативка. Но вот величина осадки слоя уплотняющего грунта, которая как бы сопоставима с осадкой здания, при образовании негативки может быть уже меньше, чем сопоставима с осадкой здания.
SergeyKonstr вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Негативное влияние насыпных грунтов на сваи

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Использование насыпных грунтов в качестве онования фундаментов Sarman Основания и фундаменты 42 04.04.2024 14:39
Сваи для вечномерзлых грунтов! sasch Основания и фундаменты 108 20.01.2022 13:21
Горизонтальное давление от насыпных грунтов характеристики которых неизвестны. depak Основания и фундаменты 24 03.05.2021 10:50
показатели насыпных грунтов dimati Расчетные программы 11 15.04.2010 17:43