| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Разные сетки колонн по этажам.

Разные сетки колонн по этажам.

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.06.2010, 21:22 #1
Разные сетки колонн по этажам.
Данил_Астана
 
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 2

Здраствуйте.
Возможно такое что в паркинге шаг колонн 12,5х12,5, а выше в жилье 6,5х6,5.
Прошу не смеяться, это просто архитекторы так в конструкциях разбираются.
И нет ни одной цельной колонны с самого низа до самого верха. В паркинге свои в жилье свои.
Теперь вопрос. Ктонибудь встречал такое?
Просмотров: 20746
 
Непрочитано 15.06.2010, 22:05
#2
Forrest_Gump

инженер-конструктор
 
Регистрация: 20.12.2007
Щелково МО
Сообщений: 7,470
<phrase 1=


встречал. в кошмарном сне.
Forrest_Gump вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2010, 22:09
#3
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


встречал - долго матерился - долго материл рахитекторов - рахитекторы долго переделывали
vfc.cz вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2010, 22:09
#4
viqa

проектировщик
 
Регистрация: 19.04.2009
беларусь
Сообщений: 981


Цитата:
Сообщение от Данил_Астана Посмотреть сообщение
нет ни одной цельной колонны с самого низа до самого верха
это будет открытие достойное шнобелевской премии
viqa вне форума  
 
Непрочитано 15.06.2010, 22:22
#5
acid


 
Сообщений: n/a


возможно практически все, даже любой шаг колонн
 
 
Непрочитано 15.06.2010, 23:55
#6
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Данил_Астана Посмотреть сообщение
Возможно такое что в паркинге шаг колонн 12,5х12,5, а выше в жилье 6,5х6,5.
эксперт не пропустит шаг колонн в паркинге 12м. (расчет на прогрессирующее обрушение не пройдет). Все переделывать.
Небось еще сейсмика?
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2010, 08:42
#7
Liam

Бумагомаратель
 
Регистрация: 02.11.2007
Пермь
Сообщений: 1,531


Дык колонны 2.0х2.0 м и толщина перекрытия над паркингом 1.5 м всё стерпят )
Liam вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2010, 10:14
#8
Barmaglot


 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182


Цитата:
Сообщение от Liam Посмотреть сообщение
Дык колонны 2.0х2.0 м и толщина перекрытия над паркингом 1.5 м всё стерпят )
Хм... Перекрытие 1,5 метра.. Это на прямое попадание авиабомбы, чтоль?
Бомбоубежище строите?
Barmaglot вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 16.06.2010, 10:21
#9
Данил_Астана


 
Регистрация: 15.06.2010
Сообщений: 2


Сегодня с ГАПом разговаривал. Накидал свою схему, соответственно планировка летит. Так он как давай кипишевать "Зачем мне такой каркас если в него моя планировка не вписывается" я прям даже слов не нашел.

Еще хотел спросить, а сужение колонн верхнего этажа относительно колонн нижнего этажа допустимо? Если да, то насколько?
Данил_Астана вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2010, 10:27
#10
SerStar


 
Регистрация: 10.10.2006
СПб
Сообщений: 1,289


Сколько этажей несут "суженные" колонны?
__________________
Опыт проектирования с 2007 года
SerStar вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2010, 18:02
#11
vfc.cz


 
Регистрация: 22.02.2010
Česká republika
Сообщений: 377


Цитата:
Сообщение от Данил_Астана Посмотреть сообщение
сужение колонн верхнего этажа относительно колонн нижнего этажа допустимо?
Допустимо или нет (равно как и на сколько) обосновывается расчетом. чисто теоретически - ответ "да".
Цитата:
Сообщение от Данил_Астана Посмотреть сообщение
Зачем мне такой каркас если в него моя планировка не вписывается" я прям даже слов не нашел.
А Вы Вашему ГАПУ не пытались рассказать про уголовную ответственность именно ГАПа, ежили полетят Ваши конструкции? Про жуткую материалоемкость, про технологическую трудновыполнимость (что ведет к удорожанию и увеличению сроков строительства), про прогрессирующее обрушение (ежили есть необходимость в его учете) ... могу и дальше продолжить))
++ Лично от себя: я в таких случаях отвечаю - проблемы индейцев шерифа не беспокоят - эт не каркас в планировку, а плвнировка в каркас не вписывается.
vfc.cz вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2010, 19:08
#12
pol1982

расчеты ЖБК
 
Регистрация: 19.08.2008
г. Челябинск
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от vfc.cz Посмотреть сообщение
++ Лично от себя: я в таких случаях отвечаю - проблемы индейцев шерифа не беспокоят - эт не каркас в планировку, а плвнировка в каркас не вписывается.
+500
Считаю что всех ГАПов моложе 35лет необходимо отправить поучиться пару тройку лет на ПГС и только после этого допускать к проектированию.
pol1982 вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2010, 19:37
#13
swell{d}

гадание на конечно-элементной гуще
 
Регистрация: 31.05.2006
Düsseldorf
Сообщений: 7,604


делал на днях экспертизу плиты паркинга. ячейка 8х8, плита 200мм.
прогиб 60мм от собственного веса.
по продавливанию не несёт даже 200кг на квадрат.

удачи! =)
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: IMG_2759_.jpg
Просмотров: 499
Размер:	54.5 Кб
ID:	40954  
__________________
.: WikiЖБК + YouTube :.
swell{d} вне форума  
 
Непрочитано 16.06.2010, 23:36
#14
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Цитата:
Сообщение от Данил_Астана Посмотреть сообщение
Кто-нибудь встречал такое?
Я встречал круче - "на первом этаже мне колонны не нужны, выше ставьте где хотите"
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2010, 00:15
#15
9161728639


 
Регистрация: 12.04.2010
Сообщений: 207


Всякие случаи бывают, но если можно сделать 12/12 что конечно запредельный размер, то зачем выше делать 6/6. Но опять-же если надо запроектируйте лишние колонны сетки 6/6 из гипсокартона. Думаю после этого все будут кипятком писать. Представляю себе на стройке, монтируют арматурный каркас для основных колонн и рядом скромный карасик для гипсокартона и все такие серьезные.
9161728639 вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2010, 05:24
#16
Vova

Engineer
 
Регистрация: 05.09.2003
New-York
Сообщений: 10,288


Довольно часто колонны на этажах не совпадают. Или пропадают: внизу есть, наверху нет. Чтобы ни одна не совпала, такого не встречал
Vova вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2010, 10:38
#17
Barmaglot


 
Регистрация: 09.06.2010
Сообщений: 182


Цитата:
Сообщение от pol1982 Посмотреть сообщение
+500
Считаю что всех ГАПов моложе 35лет необходимо отправить поучиться пару тройку лет на ПГС и только после этого допускать к проектированию.
Я встречал ГАПов 60 лет, которым так и хочется учебник "Строительные конструкции" для студентов подарить.
А встречал 30-летних, которые вполне адекватны.

Не нужно всех под одну гребенку и в одну молотилку..
Barmaglot вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2010, 10:58
#18
Leonid555


 
Регистрация: 29.09.2008
Сообщений: 3,412


Данил_Астана, в принципе - можно сделать промежуточный этаж между паркингом и жилой частью здания. В промежуточном этаже сделать систему ж.б. стен-диафрагм, которые будут опираться на колонны паркинга, а сверху на эти стены обопрете колонны жилой части здания.
Leonid555 вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2010, 12:06
1 | #19
MasterZim


 
Регистрация: 16.12.2005
Сообщений: 2,182


Данил_Астана
читаем нормы и тычем носом ГАПа
СП52-103-2007 п.5.18
"Несущую конструктивную систему рекомендуется проектировать таким образом, чтобы вертикальные несущие элементы (колонны, стены) располагались от фундамента один над другим по высоте здания, т.е. были соосными. В тех случаях, когда колонны и стены не выполняются по одной оси, под «висячими» колоннами и стенами следует предусматривать устройство ребер жесткости и балок-стенок."
MasterZim вне форума  
 
Непрочитано 17.06.2010, 12:12
#20
pol1982

расчеты ЖБК
 
Регистрация: 19.08.2008
г. Челябинск
Сообщений: 186


Цитата:
Сообщение от Barmaglot Посмотреть сообщение
Я встречал ГАПов 60 лет, которым так и хочется учебник "Строительные конструкции" для студентов подарить.
А встречал 30-летних, которые вполне адекватны.

Не нужно всех под одну гребенку и в одну молотилку..
Согласен,
но в своей практике ну очень редко встречал ГАПов умеющих не только рисовать красивые картинки, но и грамотно скомпоновать конструктив здания, возраст таких ГАПов был за 40
pol1982 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Разные сетки колонн по этажам.

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчетная длина колонн стального каркаса многоэтажного здания Volod'ka Металлические конструкции 65 22.02.2021 19:33
Стык секций колонн - серия ИИ-04 Wet Конструкции зданий и сооружений 1 01.06.2010 07:55
Перекрытие при сетки колонн 9х12 semikra Конструкции зданий и сооружений 39 10.05.2010 20:39
Можно ли избавиться от связей в среднем ряду колонн? Нужен совет. nevada Конструкции зданий и сооружений 31 01.12.2009 08:16
Ищу "Инструкцию по расчету обсадных колонн для обсадных колонн для нефтяных и газовых скважин" CZAO Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 24.03.2009 13:40