Конструктор
г. Москва
Регистрация: 09.02.2006
Сообщений: 28
|
||
Просмотров: 3083
|
|
||||
Регистрация: 28.09.2006
Dnepropetrovsk
Сообщений: 683
|
Лучше не связываться с какими-либо прогами (тем более не лицензионными), сам проходил. Не видиш и не чувствуеш процесс расчета - много сомнений в правильности результата. Многие проги написаны так что создается впечатление, что автор нормативную литературу в руках не держал. Нарабатывайте сами базу (Exel,Visual C++, Match Cad и др.)
1.Попробуйте смоделировать Вашу расчетную схему в какой-нить серьезной проге с использованием метода конечных элементов, приблизив ее на сколько возможно к реальной системе. 2.Попробуйте расчитать ленту как балку на упругом основании (для расчета по материалу) вычислив все усилия и затем заармируйте. Для расчета по грунту условно отделите часть ленты под самой нагруженной колонной и просчитайте ее как прямоугольный фундамент мелкого заложения. Я делал бы примерно так. Возможно в чем-то не прав т.к. занимаюсь, в основном свайными фундаментами. |
|||