| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
Поиск в этой теме |
25.02.2015, 23:39 | #1 | |
Учет веса грунта на уступах в качестве обратного момента при подборе арматуры в столбчатом фундаменте
Киев
Регистрация: 30.09.2009
Сообщений: 276
|
||
Просмотров: 8065
|
|
||||
Регистрация: 31.12.2007
Сообщений: 461
|
кажется нет. т.к. надо считать на самые неблагоприятные условия. В вашем случае, берите в учет технологию производства работ, будет ли засыпан котлован полностью перед возведением мк, + учитывать полезную нагрузку и вес пола не разумно в период возведения, в общем подойдите к этому творчески)
Offtop: +ну будет арматура на порядок выше, что вы выиграете |
|||
|
||||
уже засыпано несколько лет, фундаменты уже замоноличены.
тут не понял. подошел обратившись на форум за помощью )) Последний раз редактировалось ASSIS, 26.02.2015 в 14:45. |
||||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
|
|||
|
||||
Цитата:
Но вопрос с обратным моментом остался открытым ((( |
||||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
если у вас засыпка грунтом и полезная со всех сторон от фундамента, то эта нагрузка у вас уже автоматически учитывается при расчете напряжений под подошвой, т.е. вертикальная от грунта и полезной добавляется к вертикальной, приложенной к обрезу, более никак.... если у вас засыпка с одной стороны (например, фундамент, совмещенный с подпорной стеной) или полезная может быть приложена только с одной стороны, то помимо добавления к вертикальной на обрезе, вы должны приложить к фундаменту, полученный от одностороннего загружения фундамента грунтом и (или) полезной дополнительный момент, и если полученный момент противоположен по направлению к основному моменту, то получится уменьшение итогового расчетного момента Цитата:
более никаких гипотез не требуется...... |
|||
|
||||
Регистрация: 22.07.2011
Украина
Сообщений: 479
|
Глупость это, учитывать его. Конечно с точки зрения вот чисто-чистой такой физики - он есть. Но мы ведь не ракеты в космос пускаем, и g у нас (строителей) на 9,82, а 10. Да и сколько там той земли может быть, таким значением можно легко принебречь. В общем - не правильно его учитывать.
|
|||
|
||||
? Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,204
|
Конечно на обратный момент надо считать при отрыве. И этот момент должен восприниматься чисто бетонным сечением в столбчатом фундаменте.
Что касается определения среднего давления, то учитывается "осреднённым весом фундамента и грунта на его уступах" = 2*h |
|||
|
||||
Цитата:
∑Q=0 Pотпор - N – Qпола - Qобр.засыпки - Qполезная - Gфундамента = 0, где Ротпор =Р_от_N+Р_от_об.засып+ Р_от_пола+Р_от_полезн. Итого должно быть равновесие. Тоесть, отпор от веса грунта и вес грунта можно сократить и т.д. В результате консоль будет изгибаться только от отпора от N. Мне этого достаточно, а обратный момент оставим для случая с отрывом. |
||||
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Да, если речь только о расчете армирования от давления отпора, то да, учитываете только N, M и Q
Последний раз редактировалось GIP, 27.02.2015 в 15:37. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 22.04.2009
Сообщений: 672
|
Согласен с тем что армирование можно рассчитывать только от N, но при этом как разгружающие нужно учитывать только постоянные нагрузки (вес грунта на уступах и, возможно, вес полов) с понижающими коэфф. 0,9. Полезную нагрузку учитывать не нужно, или в проекте предусматривать специального человека, который будет всегда стоять рядом с колонной)))
|
|||
|
||||
|
||||
|
||||
Регистрация: 17.10.2007
Самара
Сообщений: 1,672
|
Цитата:
Цитата:
У меня был случай по расчету под фунд ленточным 13 т/м2, фл по ГОСТу с несущ способностью 10т. Эксперт сразу косяк. Мы ему нет из 13т/м2 -6 т/м2 обратная засыпка, то есть результирующая снизу всего 7 т/м2. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Разработка ПОС, искусство проектирования | Tyhig | Технология и организация строительства | 117 | 25.11.2021 17:38 |
Неметаллическая композитная арматура | kshikin | Железобетонные конструкции | 982 | 21.05.2021 23:47 |
Расчет объема работ по обратной засыпке траншеи | snuki | Технология и организация строительства | 41 | 09.04.2018 16:01 |