конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059
|
Arikaikai, сам удивляюсь, но в данном случае Сет прав
ведь если сечение пилона по высоте не меняется, то это не значит, что на средних этажах он нагружен только на 50%. там, наверняка, меньше арматуры и ниже класс бетона, чем на нижних этажах. Offtop: мой первый гл. конструктор всегда говорил, что сечение должно использоваться на 100%, т.к. запасы заложены в нормах и не нужно их дублировать |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Цитата:
Цитата:
Что касается разности марок бетона и арматуры.. У нас существует мистическая вера в то, что если рабочие хоть где-то могут перепутать колонну 4-го этажа с колонной 8-го или первого этажа они обязательно это сделают не смотря ни на что. А так и проектировать проще и строителям не по 20 сортов арматуры завозить. И не перевязывать по три раза. Унификация. |
|||
|
||||
Регистрация: 31.08.2015
Новомосковск (Россия)
Сообщений: 88
|
Цитата:
С первого взгляда кажется что штроба действительно не критична, но устроит ли вас такой ответ? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 15.05.2009
Сообщений: 6,059
|
Цитата:
Неужели на самом деле армируете всю колонну по высоте максимальным диаметром? |
|||
|
||||
Регистрация: 02.07.2016
Сообщений: 30
|
Всем спасибо за ответы. Осталось пару вопросов:
1) как следить за пилоном при условии что он центральный, а вокруг еще куча других. Внешние стены из блоков газобетона, а внутренние из пазогребня, что означает что они нигде не зажаты и при минимальных деформациях основаня (на сколько я помню физику) себя не проявят? Да и еще внешний фасад облицован плиткой и обои в помещении на флизилине (имеют коофициент растяжения)? 2) как лечатся такие повреждения с хотябы частичным востановлением несущей способности без усиления и в домашних условиях? 3) какие сроки реагирования при первых признаках проявления (я не говорю о появлении трешин выше 3мм-5мм)? 4) каким образом высчитывается эти страшные проценты загруженности? Веть в моем понимании пилон должен нести не только конструкцию здания но и возложенные на его поверхности дополнительные нагрузки (по СНИП это 750 кг/кв.м не считая изначальной стяжки и конструкций тоесть стен)? Правильно ли я понимаю что для 99% нагрузкина пилон в моем случае необходимо иметь данную нагрузку в зоне за которую он отвечает около 700кг на каждый кв.м на оставшихся 7 этажах(что согласитесь звучит фантастичесски) не не говоря уже о каких либо запасах? |
|||
|
||||
Регистрация: 02.07.2016
Сообщений: 30
|
Я не утверждаю и не имею на это право! Я интересуюсь! Просто в моем обывательском понимании это означает что в противном случае данные указанные в снип должны либо висеть в воздухе, либо игнорироватся, что означает что конструкции должна рухнуть под весом строителей ибо расчитанна только на свой вес . ...
Последний раз редактировалось никита125, 20.07.2016 в 00:14. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г. Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 734
|
1. Следить не вам, а жителям квартиры. Впрочем, с ним ничего не будет.
2. Ну "размороженный" нижний защитный слой в балках не редко "замазыват" специальными расстворами восстановительными. А если говорить о серьезных усилениях - то это в учебники по усилению. 3. Увидел - сделал. Многие сдания стоят с "отваливающейся" стеной десятилетиями, игод этак на 20-30ый их таки наконец-то обматывают уголками, тяжами и так далее. Так что "время будет". 4. Нет ничего фантастического в 750кг на метр площади в перекрытии жилого дома. Чтоб вы понимали, сборные пустотные плиты имеют "базовые" маркировки в 800 и 1250кг на метр площади. При этом "высокие потолки" (масса перегородок выше) или же скучкованные санузлы (во всяких общественных сданиях, с кучей кирпичных перегородок в одонм месте) - уже могут служить поводом ставить 1250ые плиты. У вас эти 750 - это "нормативные" (без коэффициентов) нагрузки только от веса самого перекрытия и полезная от "людей", едва ли без учета "пола". А чтобы посчитать % работы элемента, вам без малого нужна схема его армирования, а если уж совсем "скучно" - то и расчетная схема заодно. Но тут оно не нужно. Свелл выше дал ответ вполне конкретный. |
|||
|
||||
Регистрация: 02.07.2016
Сообщений: 30
|
Цитата:
(750) из них нужно вычесть вес самой плиты перекрытия (около 450кг при 20см) вес нарольного покрытия (околл 100кг с учетом стяжки 4см) и в моем распоряжении остается 200кг? |
|||
|
||||
Регистрация: 29.12.2013
Сообщений: 1,215
|
Цитата:
В нее входит вес напольных покрытий, временных перегородок, полезная. А вообще цифра 750она откуда? По идее конструктора закладывают вес полов и перегородок по архитектуре (т.е. более менее достоверно) и полезную 150 кг/м2 (нормативную). Расчётную 195. |
|||
|
||||
Инженер-конструктор ГТС (а по факту ПГС) с 2011 г. Регистрация: 14.11.2013
Новосибирск
Сообщений: 734
|
Цитата:
Вы не с той стороны задачу решаете. Вам нужно знать схему армирования пилона. Это даст "сколько это сечение несет нагрузки". Без этого вы никогда ничего не решите. Далее вам нужно знать грузовую площадь пилона - та не сильно сложно ищется путем геометрических изысканий по части поиска середин пролетов по направлению к соседним пилонам. А далее уже поделив первое на второе вы не хитрым образом получите сколько может весить метр площади нагрузки с ваших оставшихся эн этажей + покрытие в сумме. Ну и далее уже смотрите, сколько реально весит вся эта сумма эн жилых + кровля на один метр. Посчитали вес "метра" жилого как полезная от людей + пол + плита (не забывая умножать на коэффциента перевода из нормативного в расчетное), от покрытия - снег + пирог покрытия + плита (снова не забыв все перемножить на коэффициенты, которые легко ищутся в снипе "нагрузки и воздействия". Не забыли умножить значение жилого этажа на колиество оставшихся этажей, плюсанули весь "метра" покрытия здания - и получили. Сравнили. Убедились что все отлично. Т.к. даже при "тютелька в тютельку" равенстве этих значений - куча коэффициентов запаса по арматуре, бетоне и черти знает чему - вывезут эту вашу штрабу с лихвой. Даже 99% использование элемента говорит о том, что в нем едва ли не четверть реальной несущей способности "простаивает". А в действительности, я, например, видел возведенный каркас, на половину заполненный, где несущая способность элементов (ВСЕХ) на всех 5-6 нижних ярусах имела нехватку от 20-25% до 2-4х кратной. И ничего, ни единой трещинки на стадии осмотра объекта, не, они потом конечно же появились... Но речь то о "запасах". |
|||
|
||||
Регистрация: 19.11.2014
Сообщений: 2,435
|
|
|||
|
||||
Сообщений: n/a
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 03.10.2016
Сообщений: 3
|
andrey-z, тот бетон, который строители срезали, называется "Защитный слой бетона". Он защищает арматуру от воздействия различных негативных факторов. Толщина защитного слоя бетона обычно должна быть не менее 40мм. Главное, что не повредили арматуру. При ремонте бетона очень важно соблюдать технологию, прописанную производителем материала. Я рекомендую следующую последовательность действий для Вашего случая:
1. Подготовить инструмент и материалы: Безусадочная фибронаполненная смесь тиксотропного типа, например, MasterEmaco 5400, вода, ёмкость для затворения смеси, миксер (лучше 2х вальный), перфоратор с насадкой "лопатка", болгарка с фрезой по бетону, кельма, мастерок, щетка с металлической щетиной, весы, макловица, отрезок полиэтилена, немного больший, чем ремонтируемый участок, скотч. 2. Оконтурить ремонтируемый участок болгаркой, при этом сформировать углубление трапециидальной формы, чтобы штраба по мере углубления расширялась. 3. Удалить ослабленный бетон с ремонтируемого участка. 3. Зачистить арматуру металлической щеткой 4. Увлажнить ремонтируемый участок в течении 60 минут перед ремонтом, до полного насыщения бетона водой. Бетон должен быть немного темнее, чем сухой. На бетоне не должна находиться вода. Он не должен блестеть. 5. Затворить необходимое кол-во сухой смеси, используя весы, при этом обязательно соблюдая водо-твёрдое соотношение смеси. 6. Развести небольшое количество сухой смеси с большим кол-вом воды, до очень жидкого состояния. 7. Нанести жидкую смесь на ремонтируемый участок, как грунтовочный слой. 8. Сразу же после нанесения грунтовочного слоя, не дав ему высохнуть, нанести ремонтный состав в штрабу, заполняя все пустоты на всю глубину ремонтируемого участка. 9. Выровнять верхний слой, придав ему красивую форму. 10. Укрыть ремонтируемый участок на первые 2 суток полиэтиленом. При соблюдении этого технологического регламента и инструкций на упаковке, отремонтированный участок гарантировано наберёт прочность бОльшую, нежели была раньше до ремонта на данном участке стены. |
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Насколько правильный такой способ опирания стоек Вальмовой крыши | atlantis | Конструкции зданий и сооружений | 118 | 20.05.2015 13:01 |
неправильная ширина ленты фундамента - насколько критично и что можно сделать? | aleha3000 | Основания и фундаменты | 94 | 24.04.2014 17:12 |
Насколько правомочны требования эксперта отнести стоки от противопожарного водопровода к производственным стокам? | alexandr081976 | Водоснабжение и водоотведение | 8 | 06.03.2014 23:14 |
Горизонтальная гидроизоляция цоколя в стене из пенобетона | solnishek | Конструкции зданий и сооружений | 15 | 09.12.2008 21:47 |
Насколько надежен GRREAD? Вопрос опытным программерам. | {Smirnoff} | Программирование | 9 | 20.01.2004 20:46 |