| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
14.01.2014, 15:20 | #1 | |
неправильная ширина ленты фундамента - насколько критично и что можно сделать?
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 36
|
||
Просмотров: 28641
|
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Любая стройка начинается с фундамента, фундамент с распределения нагрузок . Считать нагрузки настолько ЭЛЕМЕНТАРНО,
что удивительно видеть такие ошибки. Фундамент действительно надо переделать - у вас плиты лежат поперек этого тонкого участка. Просядет центр и по стенам будут трещины. А, может, и обойдется, все упирается в свойства грунта. Сделайте стенку над тонким фундаментом литую или , хотя бы, со связями. Чтоб она как ригель работала Можно сделать посередине фундаментную плиту, 1500 на 1500, посередине участка, подлить, только армировать не забудьте. А, вообще, позор конечно . Диплом надо забирать у "проектировщика". |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 36
|
Да нужно в черный список заносить таких горе-проектировщиков. Я уже поругался с ним, но доказать ему что либо очень сложно Ну Бог ему судья. Проблема уже есть и она никуда не денется, нужно что то решать. Переделывать фундамент на мой взгляд что то из области очень тяжелых и сложных занятий, тем более что плиты уже уложены. А можете чуть подробней пояснить как сделать литую стенку? То есть вместо блоков выставить опалубку и заармировать и залить бетоном, чтобы получилась железобетонная стена? И на какую высоту это делать? А если просто эту стену перевязать в кладке с внешними, не поможет? А плиту как правильно сделать? На какую высоту, в каком месте? И все же какой из предложенных способов вы бы посоветовали применить? Или лучше все три?
----- добавлено через ~13 мин. ----- А если уложить поверх плит над этой стенкой арматуры 16 нитки 3-4 во всю длину с заходом на внешние стены и забетоноровать в ширину ленты (400) и высотой сантиметров на 40? Это не снимет лишнюю нагрузку? А еще есть такой, на мой взгляд немаловажный момент, который возможно мы не учитываем - на среднюю стенку фундамента будет нагрузка от плит и от стены из ГС блоков, а на внешние же еще вес облицовки (керамический кирпич), а их около 18000шт и крыша будет в основном опираться именно на внешние стены. Может все же нагрузка не такая уж запредельная как кажется на первый взгляд? |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Цитата:
Будет некоторая неравномерная осадка, для избежания трещин в сопряжениях внутренней и внешних стен устанавливаются кладочные сетки (напр. диам. 4, ячейка 50х50мм через каждые 0,5-0,6м в гориз. швах кладки), с выпуском за места пересечений стен на 0,7-0,8м. Добавлено: для стен из пено-, газобетона устанавливал бы арматуру в каждом ряду... Цитата:
__________________
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 14.01.2014 в 16:40. |
|||
|
||||
Инженер Регистрация: 09.03.2011
Крым
Сообщений: 27
|
На первый взгляд, действительно не логично, но без полной картины судить сложно. Может быть по расчету достаточно ширины ленты как внутри здания, а наружные увеличены конструктивно для опирания облицовочного кирпича-незнаю. Если сомневаетесь, то откопайте фундамент и усильте на подобие как в приложении (расширьте ленту). Но опять же на сколько уширять? В данном случае советую привлечь второго проектировщика,если доверяете ему больше, и за бутыль виски или 1000000$ пусть вам пересчитает
|
|||
|
||||
проектировщик Регистрация: 19.06.2006
г. Владимир
Сообщений: 535
|
Цитата:
Если для себя, то лучше усилить и не потеть)) Вот тут Дайте ещё сечения по фундаментам посмотреть |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 36
|
К сожалению, чтобы подлезть к подошве этой ленты фундамента, необходимо демонтировать плиты. Вопрос состоит в том, какие мероприятия можно и нужно сделать в уже сложившейся ситуации, чтобы избежать трещин. Прикрепляю фото того, что уже сделано.
----- добавлено через 35 сек. ----- Проект выложу весь завтра утром |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Какая глубина заложения фунд. лент от поверхности земли? Регион строительства?
Если придется делать усиление, то чтобы не снимать все плиты, самым разумным будет
__________________
Ставки сделаны, господа... |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 36
|
Цитата:
Сечения скину утром завтра. Конечно все армированное ----- добавлено через ~13 мин. ----- Глубина фундамента 1500, это под землей и плюс 400 над землей залит цоколь. Нижегородская область |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Во всех местах сопряжений неодинаково-нагруженных стен. У вас часть внешних стен не нагружены плитами вовсе, но ширина ленты там - те же 600мм (и самая меньшая осадка)... Выходит - армировать все пересечения стен.
Можно и так. Стержни разных направлений лучше укладывать в соседних (по высоте стены) швах - иначе швы будут слишком толстые, что снизит несущую способность кладки. Также рекомендуется заводить продольные края плит на стены на 80-100мм.Однако, это - конструктивные (нерасчетные) решения последствий, которые могут и не уберечь некоторые участки стен (тем более - из газобетона, материала хрупкого) от трещин. Решением причин было бы спроектировать ленты фундамента так, чтобы получались практически одинаковые осадки под всем зданием, при этом заложить подошву ниже глубины промерзания грунта (для Н.Новгорода - это 1,50м для суглинков, значит, у вас нормально).
__________________
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 14.01.2014 в 18:22. |
|||
|
||||
часто сверлю, потом затыкаю Регистрация: 14.12.2011
Русский Севастополь
Сообщений: 515
|
Цитата:
Трудно говорить с человеком, далеким от строительства... Лучше всего - снимите одну плиту , загоните рабочих, пусть выроют квадрат под плиту, ниже злополучного фундамента и зальют бетоном, только армируйте, повторюсь. А вообще - выложите КЖ по дому и геологию, а то разговор впустую. |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2014
Сообщений: 36
|
|
|||
|
Опции темы | Поиск в этой теме |
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Жесткий узел на болтах. Помогите разобраться. | Aндрeй | Конструкции зданий и сооружений | 11 | 04.05.2012 06:42 |
Помогите разобраться | Prisoner | SCAD | 5 | 22.07.2011 16:04 |
ANSYS 10 Помогите разобраться. | Aндрeй | ANSYS | 6 | 12.12.2007 00:03 |
Помогите с фундаментом!! | Колян | Основания и фундаменты | 10 | 08.11.2004 20:18 |