| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
06.05.2011, 15:31 | 1 | | #1 |
Армирование монолитной балки
конструктор
Санкт-Петербург
Регистрация: 07.04.2009
Сообщений: 88
|
||
Просмотров: 49340
|
|
||||
Регистрация: 22.09.2009
РФ
Сообщений: 1,396
|
Цитата:
другими словами не несет, причем конкретный перегруз |
|||
|
||||
инженер-конструктор Регистрация: 16.10.2007
Киев
Сообщений: 544
|
Балка, конечно, неверного сечения принята, но у меня и встречный вопрос - откуда 7.5 т/м нагрузки? Кинув взгляд в чистое небо, и приняв за исходник, что плита опирается по 4-м сторонам (так как все стены жб), больше 3 т/м у меня не получается.
|
|||
|
||||
Цитата:
почему сечение неверное? подумала, что могу увеличить сечение до 300на600(h)мм. пожалуйста помогите советом, как правильно заармировать... Нитонисе, какую программу Вы использовали для расчета?
__________________
------------- Ничто так не укрепляет веру в человека, как предоплата (с) Последний раз редактировалось olyaamart, 07.05.2011 в 06:49. |
||||
|
||||
инженер Регистрация: 25.09.2006
Екатеринбург
Сообщений: 25
|
специально для Вас -
1."Руководство по конструированию бетонных и железобетонных конструкций из тяжелого бетона" стр.105 раздел "БАЛКИ" , 2. Минимальнаявысота сечений балок тяжелый бетон 1/15L (H=5700/15=400мм, ширина 200мм) табл.3.1, 3.2 Пособие по проектированию - Тихонов И.Н. "Армирование элементов монолитных железобетонных зданий" стр.57,58. 3. Ваш момент M=7.5*5.7*5.7/8=30.5т*м, Ваша поперечная сила Q=7,5*5,7/2=21,4т. Продольная арматура при размерах минимальных 200х400(h) нижняя 7шт.диам.25AIII. верхняя 5шт.диам.20AIII. Поперечная 8AIII шагом 50 - 4х срезные хомуты на 1/4 пролета от опоры. 4. Самый главный вопрос как решен узел опирания монолитной (шарнирной?) балки на монолитные колоны с монолитным перекрытием и монолитными стенами? (если просто лежит - это серьезно) Последний раз редактировалось anton_sl79, 07.05.2011 в 14:55. Причина: орфография ) |
|||
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 759
|
Подскажите пожалуйста, товарищи инженеры!
Армирую вот такую балку (см. чертеж) Есть вопросы, нет ответов. 1) Верхняя арматура в балке определяется конструктивно (по расчету не нужна). Есть ли какое-то требование касательно суммарной площади верхней арматуры? В Тихонове нащла на рисунке 3.2 (раздел 3), что площадь сечения арматуры опорной сетки (стержня) должна быть не менее 0,25 площади от нижней арматуры..Но это не то. У меня же не опорная сетка. У меня верхняя арматура сама. Есть ли еще что-то? Какое то требование, норматив? Как принять арматуру в общем. 2) Как видно из чертежа, перекрытие состоит из балок и плиты. Балку хочу армировать каркасами. А плиту проще всего было бы, конечно, сеткой. Но если я заармирую балку каркасами, сетка уже не просунется туда. Как быть, что делать? Резать сетку ли может отдельными стержнями заармировать плиту - но тогда мучиться с перехлестом стержней, разбежкой..Думаю я. Жду ваших советов. Заранее спасибо.
__________________
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. |
|||
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 759
|
О, здравствуйте, SergeyKonstr! Спасибо за ответ. Но мне кажется, где-то было еще какое-то требование..Отрывочно я это вспоминаю.. Автора литературы не подскажете и название книги?
Думаю пока поставить не менее 0,25 от площади нижней.. Логика такая: если для опорного стержня такие требования, а я его не ставлю - у меня только верхняя арматура - почему бы для верхней арматуры не соблюсти эти же требования. Она же в том же местте стоит. Два каркаса вертикальных будет, соединяться двумя поперечными стержнями (снизу и с верху) и третий стержень нижней прод. арматуры посередине. А плиту заармирую отдельными стержнями. Нижнюю арматуру просунут под каркасами, верхнюю раскатают по ним. Думаю так. Исправят, так исправят - просто не хочется затупить перед начальницей на нов. работе. И чтобы строители меня вспоминали хорошо на стройке
__________________
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. |
|||
|
||||
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712
|
Цитата:
Хотя хозяин-барин. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Саразан, Украинские нормы предусматривают конструктивное верхнее армирование однопролетных балок на момент (частичного защемления) = 0,15 от макс. момента в пролете. При этом, верхние стержни обрывают на расстоянии 0,2 пролета от грани опоры, а также обеспечивают анкеровку на опорах.
По технологическим критериям такая форма нижней грани балок (переменного сечения, выпуклых вниз) не находит применения. А установленный нормами из эстетико-психологических требований предельный прогиб, вовсе исключает форму балок со значительной исходной выпуклостью вниз. Или будет подвесной потолок?
__________________
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 21.11.2012 в 19:15. |
|||
|
||||
ПТО, ОКС Регистрация: 24.02.2011
Сообщений: 759
|
SergeyKonstr,
Я не рассчитывала это перекрытие, а расчетчик не выдал мне моменты, сейчас он уехал на учебу в Москву и я не могу его спросить. В понедельник он приедет и будет смотреть, что я натворила). Думаю, что обычные моменты, пролет 9,5 м примерно, жилье. Поставила 12d наверх) playgamer, Я над этим не задумывалась, если честно. Хотя армирую впервые подобную балку. (в серии кстати, есть такие балки разработанные).Там реконструкция у нас. Думаю, что в пролете понадобились такие размеры сечения - а на опору заделать такое сечение не просто - там старые стены, дефектов много. Ну и решили уменьшить, насколько возможно))) Уж не знаю. спрошу завтра.
__________________
- У меня нет сейчас времени! - Сейчас - это единственное, что у тебя есть. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 29.08.2008
Украина, Львов
Сообщений: 583
|
Цитата:
высоту балок - неизменяемую по длине, определить расчетом по 2 ГПС (прогибы, трещины) - будет определяющим; шаг балок увеличил бы так, чтобы опирание было исключительно на простенки, а не на перемычки над окнами (шаг балок приблизительно 2,80м вместо 1,40м); толщину плиты оставил бы 120мм (или даже 100мм), для пролетов 2,80м - самое то. Насчет серии с выпуклыми вниз гранями балок - это не для жилищного строительства балки.
__________________
Ставки сделаны, господа... Последний раз редактировалось playgamer, 22.11.2012 в 14:56. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 12
|
Доброго дня! Господа специалисты, подскажите как решить следующую задачу: имею стены из газосиликатных блоков 400 D500. На них необходимо уложить перекрытия из газобетона 5,8/1,8. Толщина плит 300. Масса плиты 2840 кг. Какой толщины необходим арм.пояс, с каким сечением и шагом арматуры? Необходимо уложить 5 плит. Помимо арм.пояса, нужна балка (ширина пролета 5,4 м.) на которую будут опираться (с одной стороны) три газобетонные плиты: 2 по 2,4 м.(массой по 950кг.) и 1 - 0,6м.(370 кг.) (другой стороной на все тот же арм.пояс по несущей стене). Самостоятельно, мне непрофессионалу не отвтетить на вопрос какая она должна быть. Думал, что залью арм.пояс и балку одновременно - в связке, но не уверен, что эта идея хороша, при всей любительской видимости крепости конструкции. Очень прошу помочь квалифицированным советом. Спасибо!
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Sorda, а отдать специалистам проект нарисовать не судьба? А балка то какая? Над окном? Если балка над окном то и делайте ее вместе с армопоясом (если они по высоте совпадают) только прочнее будет. Для обычного армопояса высоты в 200-300 мм - за глаза! Арматура - 8-А-III. С балкой надо разбираться подробнее - не понятно что на нее еще опирается кроме плит!
|
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 12
|
Alex_26, До ближайшего специалиста, могущего мне чем-либо помочь, верст 100 не меньше, поэтому судьба такова... за ответ, благодарен... балка будет не над окном. Опираться на плиты будет только одна перегородка (либо из газобетонных, либо из гипсоплит), порядка 400 кг. Достаточно ли будет сделать 300 мм балку (одной толщины с арм.поясом)?
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
А планчик можете выложить - на балку плиты приходят только с одной стороны? Длина плит 5,8 м? Что за помещения будут над плитами? Крыша как опирается? Выше балки стена есть? От крыши на балку ничего не приходит - стоек нету?Снеговой район у вас какой?
После этого можно будет точно посчитать хватит или нет, и какое армирование получится. |
|||
|
||||
Регистрация: 29.04.2013
Сообщений: 12
|
Да.Плиты на балку приходят с одной стороны. Вторая сторона плит опирается на стену. Длинна плит: 2 плиты по 2,4 м. (массой по 950кг.) и 1 (2,4м.) (370 кг.).Крыша опирается выше, по арм. поясу на периметр стен. Связывать крышу, перекрытия и балку не планирую. Снеговой район - Пермский край (точнее не знаю). Вот как то так...
|
|||
|
||||
Регистрация: 28.02.2013
Сообщений: 1,535
|
Балка лежит на наружной стене или на внутренней? Никак не пойму!
То есть и на эту балку? То есть она на наружной стене? А это еще почему? А если крышу ветром унесет? |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Документация Проектировщику на Torrents | DEM | Разное | 262 | 24.02.2024 17:19 |
правильно ли подобрано армирование в монолитной плите перекрытия? | Taiska | Железобетонные конструкции | 19 | 01.02.2011 21:46 |
Армирование монолитной балки | GGCAT | Железобетонные конструкции | 8 | 09.10.2008 13:13 |
Армирование монолитной балки | STROIKA | Железобетонные конструкции | 16 | 06.03.2008 19:48 |
Узел ж.б. монолитной балки и колонны | Ser_ga | Железобетонные конструкции | 1 | 18.01.2008 13:25 |