| Правила | Регистрация | Пользователи | Поиск | Сообщения за день | Все разделы прочитаны |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как обратиться к разработчикам СП за разъяснением пункта?

Как обратиться к разработчикам СП за разъяснением пункта?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 22.11.2019, 14:03 #1
Как обратиться к разработчикам СП за разъяснением пункта?
ssn
 
Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
 
Геленджик
Регистрация: 06.12.2003
Сообщений: 1,794

Есть СП 30.13330.2016
7.4.6 Водонапорные и гидропневматические баки питьевой воды, а также
баки-аккумуляторы следует изготавливать из металла с наружной и внутренней
антикоррозионной защитой; при этом для внутренней антикоррозионной защиты
следует применять материалы, прошедшие санитарно-эпидемиологическую
экспертизу и имеющие соответствующее разрешение.
Для баков-аккумуляторов систем горячего водоснабжения тепловую
изоляцию следует предусматривать по расчету.

Вопрос в том, можно ли применять баки аккумуляторы (безнапорные) не металлические.
В тексте СП есть упоминание и про напорные баки аккумуляторы и про безнапорные. Причем, если бак безнапорный, то так и дописывается - аккумулирующий бак безнапорный. А если напорный, то просто аккумулирующий бак.
Например, в следующем пункте этого СП

7.4.7 Водонапорные баки и баки-аккумуляторы (безнапорные) следует
устанавливать в вентилируемом, отапливаемом и освещаемом помещении,
высотой не менее 2,2 м.

И вот вопрос. Можно ли сделать бак аккумулятор горячей воды ГВС безнапорный не металлический.

Обратиться бы к разработчикам СП с таким вопросом, для получения разъяснения.
Просмотров: 2020
 
Непрочитано 22.11.2019, 21:28
#2
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,102


Можно, если это не противопожарный бак. Что не запрещено, то разрешено. Конечно, не из любого материала, но принципиально можно. Не вижу причин не сделать какой-нибудь ПВХ-бак. Конечно, если он будет проходить по всем расчётам и иметь нужные сертификаты.

В том же СП:
4.6
Для транспортирования и хранения воды питьевого качества следует применять трубы, материалы и антикоррозионные покрытия, имеющие соответствующие разрешения на применение в порядке, установленном в Российской Федерации в области технического регулирования и санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 22.11.2019, 21:50
#3
ssn

Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
 
Регистрация: 06.12.2003
Геленджик
Сообщений: 1,794
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™


я тоже считаю что можно. а проверяющая сторона прочитала пункт 7.4.6 и настаивает на ёмкости из металла.
ну и конечно же бак как спец изделие со всякими сертификатами пищегово пластика и спец конструкции что бы не развалился.
ssn вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2019, 06:43
#4
colonel007


 
Регистрация: 16.02.2019
Сообщений: 66


Цитата:
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
я тоже считаю что можно. а проверяющая сторона прочитала пункт 7.4.6 и настаивает на ёмкости из металла.
ну и конечно же бак как спец изделие со всякими сертификатами пищегово пластика и спец конструкции что бы не развалился.
п. 7.4.6 - обязательный, там есть слово "негорючий". Если укажете в проекте "негорючий пластик" - делайте (фторопласт, например).
По "пищевому" и "пластику" - требования незаконны, нет таких позиций в Постановлении Правительства РФ от 01.12.2009 N 982 (ред. от 21.02.2018)
"Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии" (с изм. и доп., вступ. в силу с 27.12.2018)
colonel007 вне форума  
 
Непрочитано 23.11.2019, 11:11
#5
Дмитррр

НЛО
 
Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,102


Почитал повнимательнее. Получается нельзя))
Есть водонапорные баки и баки-аккумуляторы. Но так как баки аккумуляторы фигурируют то с указанием безнапорности, то без этого, получается они могут быть и такими, и такими. Правда. чем отличается напорный бак-аккумулятор от водонапорного бака неясно.
Вообще не исключаю, что это всё синонимы, которые обозначают одно и тоже, просто создатели СП не задумались об этом. Или разница в то, что баки-накопители относятся только к горячему водоснабжению.

В вот в СНиП II-34-76 написано проще :
6.8. Напорные баки-аккумуляторы систем горячего водоснабжения следует проектировать, как правило, из металла.
В СНиП II-30-76 (и более старых) тоже:
8.6. Водонапорные и гидропневматические баки питьевой воды надлежит изготовлять из листовой стали и окрашивать внутри и снаружи, при этом для внутренней антикоррозионной защиты должны применяться материалы, удовлетворяющие требованиям п.1.6.

В в 85 году эти пункты объединили и получилось то, что получилось

Кстати в СНиП II-34-76 есть любопытный пункт
6.6. Баки-аккумуляторы следует проектировать безнапорные (открытые) и напорные, работающие по принципу вытеснения горячей воды холодной, и наоборот.
Примечание. В системах централизованного горячего водоснабжения с непосредственным водоразбором из трубопроводов тепловой сети не следует предусматривать открытых баков-аккумуляторов, за исключением случаев, когда они необходимы для создания запаса воды (в банях, в душевых во вспомогательных зданиях, в прачечных и т.п.).


Цитата:
Сообщение от ssn Посмотреть сообщение
Как обратиться к разработчикам СП за разъяснением пункта?
В общем что-то я закопался)) Если есть желание пообщаться, то можно написать всем, кто указан в предисловие. В интернете все контакты хорошо ищутся. Составляешь письмо и рассылаешь всем подряд. И ждёшь месяц ответа))
Дмитррр вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 23.11.2019, 11:45
#6
ssn

Инженер проектировщик (раздел ТМ - фриланс)
 
Регистрация: 06.12.2003
Геленджик
Сообщений: 1,794
Отправить сообщение для ssn с помощью Skype™


вот в том то и дело, есть аккумулирующие баки напорные и безнапорные.
когда речь идёт о безнапорных, то к слову аккумулирующий бак добавляется "безнапорный".
то, что в старых СП не вводят разницу и все делаю из металла я думаю из за того, что раньше просто не было таких материалов.. вот и все.

аккумулирующий бак атмосферный это просто бочка. причем, этот бак не обязательно для ГВС. он так же может быть и для ХВС... почему нельзя его сделать из пластика для меня загадка.
ssn вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Организация проектирования и оформление документации > Как обратиться к разработчикам СП за разъяснением пункта?

Размещение рекламы
Опции темы Поиск в этой теме
Поиск в этой теме:

Расширенный поиск


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Обсуждение проекта СП информационное моделирование miko2009 Организация проектирования и оформление документации 824 14.03.2021 14:58
Модель Drucker-Prager Concrete + HSD6 для соответствия требованиям СП 63.13330 Dadidal ANSYS 24 20.11.2019 07:59
СП 1.13130.2009 и СП 1.13130.2009 изм.1 какие есть отличия и новые требования? bernata Архитектура 18 22.02.2016 11:32