| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день | | Поиск | | Справка по форуму | Файлообменник | |
|
Поиск в этой теме |
26.12.2019, 09:28 | #1 | |
Правильно ли выполнен фундамент
Регистрация: 26.12.2019
Сообщений: 16
|
||
Просмотров: 7626
|
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
... ну закажите экспертизу...
я бы наверное: - показал более реальный откос - подготовку под ребро сделал 100, а также предусмотрел подготовку под плитную часть - непонятно что за скальник, и зачем выше слой пгс... но этот скальник надо хорошо уплотнить - утепление в отмостке сделал бы 100 ЭППС - не показаны хомуты в ребре - не даны поддерживающие элементы верхней сетки плиты (лягушки или каркасы) - защитные слои арматуры минимум 40мм. - не показано, что бетонирование будет в 2 приема (под плитной частью уплотненный грунт) ну а так в общем можно по этим чертежам строить. думаю для фундамента мелкого заложения мероприятия от пучения грунта достаточные, можно добавить утеплителя (в том числе увеличивая контур тепловой отсечки) в отмостку. |
|||
|
||||
Регистрация: 12.12.2012
Сообщений: 113
|
Напишу замечания и рекомендации за небольшую плату, пишите в личку. Есть идея как сделать без замены грунта.
Не используйте рубероид, это картон пропитанный битумом, очень низкие биостойкость и срок службы, сегодня есть лучше материалы. Нет размера - величина защитного слоя нижней арматуры фундамента и т.д. т.п. |
|||
|
||||
Регистрация: 18.11.2019
Сообщений: 1,526
|
Стены крякнут с вероятностью 90%, но дом вряд-ли развалится полностью (вероятность менее 1%). Т.е. жить безопасно, но желательно готовиться к ремонту.
Намного дешевле сделать геологию и обычный фундамент. Что за привычка экономить копейки на геологии, а потом гадать рухнет/не рухнет и тратить бабки на усиление/ремонт. Вы же для людей строите, а не хлев. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2019
Сообщений: 16
|
Цитата:
Цитата:
Цитата:
----- добавлено через ~2 мин. ----- Это главная проблема nickname2019, заказчики не понимают этого |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,105
|
Считать никто не будет, но на глазок нормальный фундамент. Стоять будет. Вполне вероятно, даже с хорошим запасом.
Что за скальный грунт и правда непонятно. Там плёнка играет роль подготовки. Вот это верно. И про приличный мост холода через фундамент тоже верно. |
|||
|
||||
конструктор Регистрация: 14.08.2014
Псков
Сообщений: 7,114
|
а еще и гидроизоляции)))
там же обычная пленка, полиэтилен...ох и намучаются...если бы по ней не надо было ходить, да и порвут ----- добавлено через ~1 мин. ----- на 40мм при условии выполнения подготовки |
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,105
|
Цитата:
На самом деле это зависит от наличия поперечных балок в другом направлении (может, весь фундамент состоит из клеток 4х4) и от реализации узлов фундамента. А про это нам не ведомо. |
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2019
Сообщений: 16
|
|
|||
|
||||
НЛО Регистрация: 09.07.2007
Тутошние мы.
Сообщений: 6,105
|
А узлы автор проекта дал? Это самое важное - как соединять арматуры в узлах.
Да и сам расчёт имеет смысл у него запросить. Я сразу не заметил, что дом в другом направлении 15 метров, теперь насчёт не уверен. |
|||
|
||||
Регистрация: 25.06.2012
Сообщений: 261
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 26.12.2019
Сообщений: 16
|
Согласен. спасибо
----- добавлено через ~9 мин. ----- ну это УШП, у нас такое я редко встречал, а так знаю практикуют подобное. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Правильно ли произведен расчет несущей способности грунта-основания под предполагаемый плитный фундамент? | vleroy | Основания и фундаменты | 46 | 13.09.2019 04:21 |
Как правильно заложить незаглубленный фундамент | SvNikita | Основания и фундаменты | 1 | 25.01.2015 19:12 |
Фундамент колонны безбалочное монолитное перекрытия | bpvip | Основания и фундаменты | 50 | 04.12.2012 08:57 |
Массивный фундамент: как правильно расчитать | Vavan Metallist | Основания и фундаменты | 4 | 27.05.2011 10:18 |