| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Могут ли плиты покрытия служить жёстким диском?

Могут ли плиты покрытия служить жёстким диском?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 20.01.2020, 15:37 #1
Могут ли плиты покрытия служить жёстким диском?
eilukha
 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592

Имеется одноэтажное двухпролётное здание (2х9 м) из сборных ЖБК размером 18х36 м, сетка колонн 6х9 м, высота до низа 6 м. Плиты покрытия (ребристые) приварены к ригелю. Вертикальные связи по колоннам только вдоль наружных рядов колонн (в т. ч. по торцам), (по среднему ряду вертикальных связей нет). Стык ригелеля на колонны шарнирный (опирание сверху).
Вопрос: можно ли рассматривать плиты покрытия как жёсткий диск и, соответственно, верхние сечения колонн несмещаемыми по всем направлениям (другими словами рассматривать каркас как связевой)?

Последний раз редактировалось eilukha, 21.01.2020 в 09:39.
Просмотров: 2185
 
Непрочитано 20.01.2020, 15:56
| 1 #2
Dmi808


 
Регистрация: 10.07.2017
Сообщений: 175


По-моему плиты будут раскреплять только верхний пояс ригелей.
Dmi808 вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2020, 16:41
#3
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200


Можно. Обоснование искать надо, где то видел
Кореш вне форума  
 
Непрочитано 20.01.2020, 19:14
#4
Старый Дилетант

Дилетант
 
Регистрация: 06.12.2017
Сообщений: 2,788


Цитата:
Сообщение от Кореш Посмотреть сообщение
Обоснование искать надо
Не надо искать обоснование очевидности.
Старый Дилетант вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 20.01.2020, 21:03
#5
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Dmi808 Посмотреть сообщение
будут раскреплять только верхний пояс ригелей
- это да, ригели и кувыркнуться могут...
Кстати, плиты привариваются только за три точки (четвёртая остаётся недоступна при монтаже).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2020, 06:18
#6
Boris_1

ПГС
 
Регистрация: 07.10.2010
Новосибирск
Сообщений: 2,316


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Вопрос: можно ли рассматривать плиты покрытия как жёсткий диск и, соответственно, верхние сечения колонн несмещаемыми по всем направлениям (другими словами рассматривать каркас как связевой)?
А наличие жесткого диска делает каркас связевым?
__________________
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить».
Boris_1 вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2020, 08:58
#7
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Если швы замоноличены, то можно. Если нет, то смотря для чего. Для ветра можно. Для крана надо смотреть.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2020, 09:18
#8
Demmer


 
Регистрация: 10.09.2010
Сообщений: 483


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
- это да, ригели и кувыркнуться могут...
Кстати, плиты привариваются только за три точки (четвёртая остаётся недоступна при монтаже).
Не думаю что они могут кувыркнуться , там жесткие узлы, верхние выпуски из ригелей привариваются к колоннам.
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: 1.jpg
Просмотров: 89
Размер:	41.4 Кб
ID:	222160  
Demmer вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2020, 09:30
#9
SergeyKonstr


 
Регистрация: 20.10.2009
Сообщений: 5,712


Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
Плиты покрытия (ребристые) приварены к ригелю
Диск перекрытия податлив. Эта податливость сказывается при расстоянии между горизонтальными устоями связевого каркаса (диафрагмы, связи и т.п.) более 18м.

Цитата:
Сообщение от eilukha Посмотреть сообщение
верхние сечения колонн несмещаемыми по всем направлениям
Вряд ли.
SergeyKonstr вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2020, 09:38
#10
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Цитата:
Сообщение от Demmer Посмотреть сообщение
там жесткие узлы
- шарнирное, опирание сверху (уточнил тему).
eilukha вне форума  
 
Непрочитано 21.01.2020, 10:43
1 | #11
Кореш

Самоходная нейросеть
 
Регистрация: 12.12.2007
Питер
Сообщений: 1,200


Серия 1.400-11/91 " Рекомендации по применению сборных железобетонных типовых плит в покрытиях зданий промышленных предприятий"

2.18. Размеры сварных швов принимаются на основании рассмотрения работы плит и несущих конструкций покрытия в качестве ригелей поперечных и продольных рам диска покрытия (рис. 3)
Плиты привариваются по ходу монтажа во всех опрных узлах, доступных для наложения швов, за исключением случаев, когда функции диска покрытия вместо плит выполняют специальные горизонтальные связи (см. п. 4.1.7).
4.1.7. Для зданий, в которых диск покрытия не обладает необходимой прочностью для воспринятия поперечных сил, пространственная работа каркаса должна обеспечиваться системой горизонтальных связей, либо расчет каркаса должен производиться без учета пространственной работы. При этом, в целях обеспечения устойчивости стропильных конструкций плиты должны привариваться к концам только одного продольного ребра и швы между плитами заделываться упругими прокладками.
Кореш вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 21.01.2020, 11:15
#12
eilukha


 
Регистрация: 10.09.2007
Сообщений: 10,592


Серия 1.400-11/91.
eilukha вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Могут ли плиты покрытия служить жёстким диском?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 262 24.02.2024 17:19
Правильно ли это что учитывать конструктивные размеры плиты перекрытия (покрытия) при их раскладке ? Сергулька515 Архитектура 7 09.08.2018 15:25
Ищу Серии или ГОСТы на ребристые плиты покрытия 5(L)х1(b)х300(h) Mr Becket Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 28.06.2018 12:07
Помогите найти пример расчета плиты покрытия на эксплуатацию xamelione25 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 13.12.2017 17:52
Помогите определить тип ж/б плиты покрытия пролетом 9м researcher_sib Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 13.03.2015 14:27