| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выдержит ли монолитный пояс данную нагрузку?

Выдержит ли монолитный пояс данную нагрузку?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 15.08.2013, 10:22 #1
Выдержит ли монолитный пояс данную нагрузку?
Андрей Сергеевич
 
инженер-проектировщик
 
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 125

Добрый день. Есть стена из шлакоблка. По верху монолитный пояс 200х200. рабочая арматура d 10, конструктивная d 6 S =300. Под поясом проем под ворота 3м. Сверху на пояс опирается ферма покрытия. Вопрос: выдержит ли пояс данную нагрузку?
Просмотров: 5499
 
Непрочитано 15.08.2013, 10:45
#2
vv_77

заказчик
 
Регистрация: 03.03.2006
Ярославль
Сообщений: 3,664


Какую нагрузку?
vv_77 вне форума  
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2013, 11:28
#3
Андрей Сергеевич

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 125


От массы фермы, которая опирается в середине проема и от снеговой нагрузки, которая действует на эту ферму. Снеговая нагрузка в нашем районе 140 кг/м2
Андрей Сергеевич вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2013, 11:35
#4
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


вообще вы могли бы и сами собрать нагрузку на пояс
Цитата:
Сообщение от Андрей Сергеевич Посмотреть сообщение
От массы фермы, которая опирается в середине проема и от снеговой нагрузки, которая действует на эту ферму.
и спросить

Цитата:
Сообщение от Андрей Сергеевич Посмотреть сообщение
Вопрос: выдержит ли пояс данную нагрузку Х тонн?
4245 вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2013, 11:38
#5
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от Андрей Сергеевич Посмотреть сообщение
От массы фермы
А сколько весит ферма? А прогоны? А покрытие? А снеговые мешки есть?
 
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2013, 11:51
#6
Андрей Сергеевич

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 125


Ферма весит 130 кг. Прогоны из квадратной трубы 50х50 с шагом 500. Покрытие из кровельного профлиста НС 35. Снеговых мешков нет.
Андрей Сергеевич вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2013, 11:55
#7
s7onoff


 
Сообщений: n/a


И последнее:
1) Пролет фермы
2) Она опирается на стены только в двух точках, так?
upd:
3) Шаг ферм, конечно!

Последний раз редактировалось s7onoff, 15.08.2013 в 12:09.
 
 
Непрочитано 15.08.2013, 11:56
#8
dyr

Мы считаем, ...таем, ...таем!
 
Регистрация: 12.08.2008
Europe
Сообщений: 763


Цитата:
Сообщение от Андрей Сергеевич Посмотреть сообщение
Ферма весит 130 кг. Прогоны из квадратной трубы 50х50 с шагом 500. Покрытие из кровельного профлиста НС 35. Снеговых мешков нет.
Издеваешся?
__________________
The cat that walks by itself.
dyr вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2013, 12:01
#9
r0c0t


 
Регистрация: 12.08.2011
Москва
Сообщений: 56


Слишком мало данных:
Грузовая площадь фермы?
Высота кладки над поясом?
Шаг рабочей арматуры, её класс?
Класс бетона?
Пролет пояса, указали что ворота 3м это соответствует пролету?
Снеговая нагрузка 140, а угол уклона? Ветровой район?

Соберите в конце-концов нагрузку до конца.
А если навскидку то нет. Ж/Б прогон на такой пролет льют 240мм высотой (арматуру посмотрите в серии). Проектируйте ворота с несущей рамой.
r0c0t вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2013, 12:15
#10
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от r0c0t Посмотреть сообщение
Снеговая нагрузка 140, а угол уклона? Ветровой район?
Понижающие коэффициенты для слабаков ^_~

Навскидку, если ферма метров 10 с шагом 2 метра, то не должно выдержать)
 
 
Автор темы   Непрочитано 15.08.2013, 12:26
#11
Андрей Сергеевич

инженер-проектировщик
 
Регистрация: 23.01.2013
Сообщений: 125


Шаг ферм 2м. Пролет 5, 8м Опирается в двух точках. Ферма опирается непосредственно на пояс. Пояс армируется четырьмя стержнями d 10 кл. A III. Пролет ворот под поясом - 3м. Уклон кровли 10%
Андрей Сергеевич вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2013, 12:43
#12
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Вот такой сбор нагрузок:
Ферма: 137 кг (пост, 1.05)
Прогоны: 6,56кг/м*2м*6 шт = 84 кг (пост, 1.05)
Профлист: очень мало
Снег: 140 кг/м2*3м*2м = 840 кг (кратк, 1.4)

Итого, для 1 гр ПС = 1,1 т
Итого, для 2 гр ПС = 0,63 т
 
 
Непрочитано 15.08.2013, 12:44
#13
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


по прикидке по низу пояса 2шт 16А3 или 5шт 10А3 впритирку
блин, кто б мне так же нахаляву дома плитку положил)))
4245 вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2013, 12:46
#14
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
по прикидке по низу пояса 2шт 16А3 или 5шт 10А3 впритирку
Там же прям пояс - не балочная схема ведь.
 
 
Непрочитано 15.08.2013, 12:48
#15
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


да ну делать мне больше нефиг заморачиваться- в запас пойдет
4245 вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2013, 12:48
#16
s7onoff


 
Сообщений: n/a


Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
да ну делать мне больше нефиг заморачиваться- в запас пойдет
Я к тому, что по краям еще верхнюю надо бы не забыть ^_~
 
 
Непрочитано 15.08.2013, 12:50
#17
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


так походу она там и будет - пояс же. ладно, короче
Цитата:
Сообщение от 4245 Посмотреть сообщение
по прикидке по низу пояса 2шт 16А3 или 5шт 10А3 впритирку
вверху и внизу)
4245 вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2013, 12:51
#18
vit.z.

КЖ, КМ, АР, АС
 
Регистрация: 13.10.2009
ТУЛА
Сообщений: 1,093
<phrase 1=


Ваш пояс на пределе, лучше проем сместить, что бы фермы опирались по краям.
vit.z. вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2013, 12:52
#19
Лопушок

Набираюсь бесценного опыта
 
Регистрация: 24.03.2011
Сообщений: 55


Если считать, что закрепление жесткое (по нагрузкам от AriKaiKai) то проходит с коэф.использования K=0.56/
Если исходные данные ввел верно, конечно
Вложения
Тип файла: rar Arbat.rar (34.2 Кб, 63 просмотров)
__________________
С уважением, Лопушок
Лопушок вне форума  
 
Непрочитано 15.08.2013, 12:54
#20
4245


 
Регистрация: 26.12.2012
Сообщений: 645


Цитата:
Сообщение от Лопушок Посмотреть сообщение
проходит с коэф.использования K=0.56/
Цитата:
Сообщение от Лопушок Посмотреть сообщение
С уважением, Лопушок
? не вызывает доверия))
4245 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выдержит ли монолитный пояс данную нагрузку?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Какую нагрузку выдержит закладная? dextron3 Прочее. Архитектура и строительство 9 22.04.2018 11:36
Надежно ли опирание панели перекрытия на монолитный пояс? АнтСт Конструкции зданий и сооружений 3 10.06.2013 00:51
Выдержит ли такая кладка нагрузку? Grave Конструкции зданий и сооружений 19 11.09.2010 20:28
Выдержит ли плита перекрытия нагрузку от 2 автомоблей? tish11 Конструкции зданий и сооружений 18 11.06.2010 17:25
Какую максимальную нагрузку выдержит нарощенная плита? zxcasd2 Конструкции зданий и сооружений 13 25.04.2010 12:25