Непрочитано 31.10.2019, 10:42 #1
Как рассчитать пульсационную составляющую для здания нелинейной формы (купол, сфера, арка)
dm_astv
 
Регистрация: 31.10.2019
Сообщений: 0

Привет всем
Я пишу диплом и в качестве задания была выбрана деревянная конструкция(расчетную модель прикрепляю к этому сообщению). Длина 52 метра, высота 16 метров, ширина 18 метров.
Суть в том, что в сечении у нас получается полусфера и арка

Конструкция проектируется теоретически, без натурных испытаний.
Вопросы:

1. Как получить собственные частоты колебаний, чтобы произвести дальнейший расчет.
2. Коэффициент корреляции пространственной корреляции - в СП 20 приведена методика для прямоугольных зданий. Как учесть это в здании нелинейной формы?

Кто-нибудь сталкивался с такой задачей? Видели примеры расчета, литературу?
Заранее благодарю)

Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения
Название: Снимок.PNG
Просмотров: 49
Размер:	37.4 Кб
ID:	219519  

Просмотров: 2016
 
Непрочитано 31.10.2019, 16:27
#2
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,208


Цитата:
Сообщение от dm_astv Посмотреть сообщение
1. Как получить собственные частоты колебаний, чтобы произвести дальнейший расчет.
Из динамического расчёта.
Цитата:
Сообщение от dm_astv Посмотреть сообщение
2. Коэффициент корреляции пространственной корреляции - в СП 20 приведена методика для прямоугольных зданий. Как учесть это в здании нелинейной формы?
по мидлю.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Как рассчитать пульсационную составляющую для здания нелинейной формы (купол, сфера, арка)

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Может ли два сблокированных здания являться одним пожарным отсеком? Medvedev Пожарная безопасность 8 18.04.2019 13:21
Чтобы рассчитать здание на пульсационную составляющую ветра в скаде, достаточно просто посчитать Wm? Инженар SCAD 0 09.10.2016 16:10
Как правильно рассчитать колонну стального пром. здания? Galchona Металлические конструкции 8 24.12.2012 07:03
Как в Скаде рассчитать ферму нестандартной формы? Вообще возможно? _Lex_ SCAD 8 23.05.2011 18:39
Частоты и формы собственных колебаний абсолютно жесткого тела (здания) на свайном основании Forsik Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 11.12.2010 22:53