Теплотехнический расчет для неотапливаемых зданий
Регистрация: 19.01.2012
Сообщений: 328
|
||
Просмотров: 14872
|
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
|
|||
|
||||
Регистрация: 19.03.2013
Сообщений: 1
|
Здравствуйте, вопрос у меня почти по теме - делаю теплотехнический расчет реконструируемой подземно-надземной стоянки(один этаж над землей частично, 2 полностью подземные), стоянка неотапливаемая. Надстраивается 3 этажа отапливаемых с офисными помещениями. Мне необходимо расчет производить только на надстраиваемые этажи, а существующий неотапливаемый объем оставить в покое? Стены выступающей части автостоянки утепяем, но там по заданной температуре все равно должно быть -5. Заранее спасибо!
И еще если мы не делаем расчет подземно-надземной стоянки, то площадь по грунту и теплопотери через грунт мы не учитываем? Последний раз редактировалось pups_88, 19.03.2013 в 18:22. |
|||
|
||||
архитектор Регистрация: 26.02.2010
г. Самара
Сообщений: 24
|
Если у вас нижняя система разводки отопления, гор. водоснабжения, канализации (а это скорее всего так), то я бы считала по СП 23-101-2004 п.9.3. Объединила бы подземные этажи в один объем, для подсчета конструкций стен и полов, контактирующих с грунтом (температура же одинаковая предполагается на этих двух подземных этажах). По уравнению теплового баланса я подтвердила бы предполагаемую температуру -5. Проверила по формуле 4 СНиП 23-02 нормируемый температурный перепад для пола 1 этажа. Спасибо за внимание.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2020
Сообщений: 6
|
Подскажите пожалуйста, если в здании есть помещение неотапливаемого гаража, расчетная внутренняя температура +5. Конструкция стены из блоков ФБС (толщиной 600 мм) не проходит по теплотехническому расчету. А заказчик не в какую не хочет утеплять стену. В помещении стоят 3 тепловые пушки мощностью по 15 кВт каждая.
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2020
Сообщений: 6
|
Помещение гаража находится в здании, в котором есть пристройки (раздевалки, душевые, электрощитовая, комнаты отдыха, слесарная мастерская). И нужен будет раздел ЭЭ, проектная документация. Т.е Реконструкция объекта, для получения разрешения на строительство. Внутренняя температура воздуха в помещении гаража +5 градусов ( т.е существующего здания). Стены из блоков ФБС толщиной 600 мм, не проходят по теплотехническому расчету. Я думаю не делать теплотехнический расчет на помещение гаража, а сделать теплотехнический расчет для пристроек. Затем определить теплопотери неотапливаемого помещения гаража для внутренней температуры +5 градусов и обеспечить такое же количество тепла, поступающего в помещение гаража от тепловых пушек. Не знаю, правильное ли это решение?
|
|||
|
||||
Регистрация: 12.03.2017
Сообщений: 146
|
Гараж отапливается тепловыми пушками? Традиционным способом не дешевле будет? Или подразумевается видимость отопления?
Вот в данной ситуации у меня тоже есть вопрос - для такого гаража ГСОП нужно брать для периода с температурами ниже 8 градусов или можно взять для нуля? Нигде не нашел,для каких зданий можно принимать период ниже нуля. |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Вначале рекомендую определиться с терминами и тепловым режимом помещений. Потому как понять Вас очень трудно. Если гараж неотапливаемый, то никакие тепловые пушки не нужны. Если там требуется температура +5, то он уже должен быть отапливаемым. Правда, Вы не пишете, в каком регионе здание, и какой гараж - надземный или подземный (если в Сочи, то можно и не отапливать; если подземный - возможны варианты). Для отапливаемого помещения с нормируемой температурой теплотехнический расчет нужен. Вообще, без планировки о чем-то говорить сложно.
|
|||
|
||||
Thượng Tá Quân Đội Nhân Dân Việt Nam Регистрация: 14.03.2005
44d32'44"С, 33d26'51"В
Сообщений: 13,381
|
Цитата:
Когда говорится о какой-то конкретной температуре, например +5, то такое помещение считается отапливаемым. Независимо от способа отопления. Оно входит в обогреваемый контур здания, входит в отапливаемый объем, для него выполняются все теплотехнические расчеты, оно влияет на удельную тепловую характеристику и класс здания. Так где нет специального отопления внутренняя температура получается "сама собой" за счет теплового баланса между потерями тепла через наружные ограждения и поступлений тепла через конструкции смежных отапливаемых помещений. Температура в нем может оказаться и +5, и минус 10 - какая именно определяется расчетом теплового баланса. Такое помещение не входит в обогреваемый контур и исключается из отапливаемого объема здания. Однако теплотехнические расчеты все равно выполняются, даже еще в большем объеме. Надо определить и потери и поступления тепла, и определить температуру Тнеотапл в неотапливаемом помещении. Делается это методом последовательных приближений при расчете теплового баланса. Для тех ограждений смежных теплых помещений, которые отделяют их от неотапливаемого, теплотехнический расчет выполняется не на разницу температур Тв.от-Тнар, а на разницу Тв.от - Тнеотапл. Так что вопрос про "нужно делать теплотехнический расчет" вообще не должен стоять. "Надо, Федя. Надо!" |
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2020
Сообщений: 6
|
Гараж наземный. Отопление традиционное исключено, нет ввода теплотрассы. Источником теплоснабжения является –является электрическая энергия.
Для возмещения теплопотерь и поддержания необходимых параметров температуры внутреннего воздуха, установлены дополнительно электрические тепловые пушки. Вопрос в том что конструкция стены из блоков ФБС не проходит по теплотехническому расчету. ----- добавлено через ~19 мин. ----- Гараж надземный. Расположен в Московской области. Раньше в советские времена был картофелехранилищем. Сейчас производим проект реконструкции с переводом функционального назначения из картофелехранилища в гараж (с временным пребыванием людей). Стена бетонные блоки ФБС толщиной 600 мм, оштукатурены с улицы. Заказчику предлагалось утеплить стены пеноплексом 30 мм, но они уперлись как "бараны" - не в какую утеплять не хотят. А пристроили 3 пристройки с утепленными стенами. ----- добавлено через ~20 мин. ----- Стены помещения гаража из блоков ФБС имеют контакт с улицей |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Цитата:
Offtop: Вопрос не в теплотехническом расчете, а во взаимоотношениях с Заказчиком. Для этого есть официальная деловая переписка, записи в тексте договора, задание на проектирование и т.д. У Вас же, наверняка, записано в задании, что документация должна соответствовать определенным действующим нормам... |
|||
|
||||
Регистрация: 29.05.2014
Сообщений: 295
|
Цитата:
|
|||
|
||||
Регистрация: 14.01.2020
Сообщений: 6
|
Здание стоянка для автомобилей, принимаем не менее +5 градусов.
----- добавлено через ~2 мин. ----- А если они "уперлись", как им предоставить доказать по каким нормам? ----- добавлено через ~28 мин. ----- По каким нормам можно доказать, что надо утеплять? И по каким нормативам нужно делать теплотехнический расчет для неотапливаемого помещения гаража с внутренней температурой +5 градусов? |
|||
|
||||
Регистрация: 24.01.2008
Сообщений: 6,737
|
Он отапливаемый. Чем Вас СП 50 не устраивает?
Последний раз редактировалось иваниваныч, 15.01.2020 в 15:10. |
|||
|
|
Похожие темы | ||||
Тема | Автор | Раздел | Ответов | Последнее сообщение |
Теплотехнический расчет чердачного перекрытия | msv_mnv | Конструкции зданий и сооружений | 8 | 26.10.2015 12:41 |
Теплотехнический расчет стен из сэндвич панелей?! | margo-2803 | Прочее. Архитектура и строительство | 13 | 02.07.2012 08:14 |
Теплотехнический расчет наружных ограждений | Sansprix | Архитектура | 3 | 26.11.2010 17:40 |
Теплотехнический расчет ограждений подвального помещения | fredda | Прочее. Архитектура и строительство | 9 | 01.08.2009 19:18 |
Ищу книгу Примак Н.С. Расчет рамных конструкций одноэтажных промышленных зданий. Киев Будiвельник 1966г. | kisan | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 19.04.2009 02:58 |