| Правила | Регистрация | Пользователи | Сообщения за день |  Справка по форуму | Файлообменник |

Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как определить сейсмическую нагрузку при расчете подземного монолитного жб пожарного резервуара?

Как определить сейсмическую нагрузку при расчете подземного монолитного жб пожарного резервуара?

Ответ
Поиск в этой теме
Непрочитано 01.02.2017, 04:27
Как определить сейсмическую нагрузку при расчете подземного монолитного жб пожарного резервуара?
K'TyH
 
Регистрация: 19.07.2016
Сообщений: 305

Как определить сейсмическую нагрузку при расчете подземного монолитного жб пожарного резервуара?
Есть ли у кого-нибудь пример такого расчета?
Просмотров: 11763
 
Непрочитано 21.02.2017, 15:23
#41
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Литература есть а вот норм подробных не нашел в коротком поиске.

----- добавлено через ~8 мин. -----
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Полностью согласен с Rizo.
Речь идёт о подземном резервуаре. И да, пустой будет хуже.
Для наземного учёт воды необходим.

----- добавлено через ~3 мин. -----
Что касается нагрузки, то она увеличивается пропорционально, причём односторонне.
Например, для 9 баллов давление грунта увеличится на 0,4g. И подземный резервуар скорее "сплющит", чем разорвёт.
Активное или пассивное ?
В литературе учитывается , кстати, вертикальное ускорение.
в общем, там совсем не такой простой расчет.
Bel вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 15:57
#42
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Bel Посмотреть сообщение
В литературе учитывается , кстати, вертикальное ускорение.
Ну а в чём проблема? Точно также и учитываешь масса*ускорение грунта.
Вряд ли резервуар такой громадный, что будет колебаться отдельно от грунта.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 20:50
#43
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Ну а в чём проблема? Точно также и учитываешь масса*ускорение грунта.
Вряд ли резервуар такой громадный, что будет колебаться отдельно от грунта.
Нет проблем.Просто то, что вы написали неверно, т.к. брать в расчет надо вертикальное ускорение а не горизонтальное.
Bel вне форума  
 
Непрочитано 21.02.2017, 22:01
#44
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Я писал:
Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Например, для 9 баллов давление грунта увеличится на 0,4g
Если считаешь, что давление только горизонтальное - это твои проблемы.
Учитывается наиболее неблагоприятное направление воздействия. А горизонтальное, вертикальное или под углом определяется расчётом.
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 08:54
#45
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Я писал:

Если считаешь, что давление только горизонтальное - это твои проблемы.
Учитывается наиболее неблагоприятное направление воздействия. А горизонтальное, вертикальное или под углом определяется расчётом.
Это не так. В формулах именно вертикальная составляющая . Второй вопрос- активное или пассивное давление ?
Bel вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 09:18
#46
Бахил

?
 
Регистрация: 17.06.2014
Царицын
Сообщений: 12,211


Цитата:
Сообщение от Bel Посмотреть сообщение
В формулах именно вертикальная составляющая
Повесь это на гвоздик
__________________
Не откладывайте на завтра! Положите на всё уже сегодня.(с)
Бахил вне форума  
 
Непрочитано 22.02.2017, 09:35
#47
Bel

Structural Engineer
 
Регистрация: 18.10.2006
Israel
Сообщений: 272


Цитата:
Сообщение от Бахил Посмотреть сообщение
Повесь это на гвоздик
Это , видимо, признание ошибки.
Bel вне форума  
 
Непрочитано 04.04.2020, 15:00 Пример расчета
#48
Artemgab


 
Регистрация: 03.04.2020
Сообщений: 1


Цитата:
Сообщение от K'TyH Посмотреть сообщение
Хм, получается почти никто не считал подземный резервуар в сейсмике? Некому поделиться расчетом с пояснительной запиской?
Вот допустим я считал стальной наземный резервуар в сейсмике по методике СТО СА 03-002-2009 - это ад. Но там все расписано и считается в ручную.
А вот по подземному резервуару в сейсмике - получается нет хорошего примера.
Добрый день. Подскажите, не нашли ли пример расчета, тоже ищу?..
Artemgab вне форума  
 
Непрочитано 14.10.2020, 11:41
#49
femida5891


 
Регистрация: 07.08.2011
Сообщений: 12



Добрый день.
Подскажите пожалуйста в каких нормах это написано или этот коэффициент выведен из Вашего личного опыта?
femida5891 вне форума  
Ответ
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Как определить сейсмическую нагрузку при расчете подземного монолитного жб пожарного резервуара?

Размещение рекламы


Похожие темы
Тема Автор Раздел Ответов Последнее сообщение
Расчет подземного монолитного железобетонного резервуара оксана3891 Железобетонные конструкции 62 25.06.2020 00:34
Узел опирания монолитного перекрытия на сборную жб стену berseg Железобетонные конструкции 14 08.12.2016 14:41
По какой таблице определить площадь пожарного отсека пожарного депо? Emma Пожарная безопасность 8 11.06.2015 02:43
Ищу типовой проект подземного железобетонного пожарного резервуара для воды на 200 м3 SkyMan Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.04.2012 19:44
Проектирование подземногоН монолитного пожарного резервуара в сейсмике 9 баллов. SerStar Железобетонные конструкции 5 15.02.2012 09:01